03.08.2008 в 13:09:18
Добрый день! На фото результат его сантехника (точнее начальный этап). ФАРовские фильтры, редукторы и гребенки предложил использовать я. Нептуны тоже. А все фитинги (уголки и прочее) он выбирал сам.
На входе и вплоть до фильтра идет 1/2, а начиная с тонкого фильтра (включительно) перешли на 3/4. Это я попросил, чтобы фильтры с 2 манометрами были (они только начиная с 3/4 у ФАРа есть). Байпас для промывки фильтра сантехник отговорил делать - мало места и слишком много кранов (соединений) получилось бы.
Дополнительно:
Дальнейшая разводка будет медью с пайкой. Отожженая труба КМЕ 15мм + фитинги Виега. Трубу он предлагает развести по полу, но не сгибать на поворотах, а припаять уголки (сантехник говорит, это проще, чем гнуть трубу. Хотя трубу планируем брать отожженую.. Надо ли тогда?)
Затем трубу в 6мм Энергофлекс и в стяжку (ЦПС).
Водонагреватель (накопительный) будет подключаться к одному из 15мм отводов на коллекторе. Полотенцесушитель решил не ставить. Будет электрический.
Вопросы (сомнения) вот в чем: 1- Все ли правильно сделано в местах соединений; 2- Правильные ли выбраны фитинги; 3- Не слишком ли широкая конструкция - люк придется шириной 600 делать (для масштаба, внизу на фото выглядывает 500мм верхний край инсталляции); 4- Может что-то забыли? (к примеру диэлектрические вставки, или обратные клапана). 5- Контур уравнивания потенциала (заземление) будет сделан позже. В каком месте подсоединять? Или без разницы? 6- Одна из водорозеток будет в гипсоволоконной перегородке (Кнауф каркас 50мм + по два листа обшивка). Как лучше закрепить? 7- Нужно ли на гигиенический душ (у унитаза) делать обратные клапана?
Заранее спасибо за советы!
03.08.2008 в 20:25:03
обратные клапана на ввод не обязательны, на гигиенический душ обязательно. систему уравнивания потенциалов подключите прямо к стоякам винтовым хомутом. И энергофлекс на стальные стояки надеть бы...
03.08.2008 в 20:52:55
Крепеж к стене никакой - по сути гребенки висят на вводных кранах, на латунных уголках... жуть.
03.08.2008 в 22:50:47
dinamit007:А редуктор как обратный клапан не работает? (кто-то здесь на форуме писал, что он чего-то там перекрывает)
Пъ: На фото видны длинные резьбовые шпильки и от них хомут на коллектор. Их недостаточно? Что нужно сделать?
04.08.2008 в 00:28:13
нептуны я бы поставил сразу после грязивеков, водогрей подключать к 15мм отводам не стоит, (по крайней мере горячий отвод)
04.08.2008 в 12:41:49
сансэй: Нептуны установщики счетчика разрешили ставить только после него.. Похоже они с трудом понимают, что это такое..
А по поводу водогрея.. Мой сантехник очень упрямый. Можете объяснить почему именно так нужно подключать? А то мне его не переубедить, да и сам понять хочу.. Одна из причин, почему на отвод коллектора подключить планируем - это возможность краном на коллекторе перекрывать воду, а не ставить еще один шаровой кран.
И еще вопрос, куда же тогда его подключать..? (водогрей)
Будет Термекс на 50литров. Но не знаю, у него 1/2 или 3/4 на выходе..
04.08.2008 в 19:43:45
коллектора у вас буксовые рассчитаны отдавать а не принимать воду, я обычно вставляю краны в бока коллекторов
06.08.2008 в 13:14:18
сансэй: А какие будут последствия, если к буксовому выходу коллектора ГВС подключить выход накопительного водонагревателя? У нас уже все запланировано на такое подключение.. Что именно будет не так??
06.08.2008 в 13:58:58
Alex1974 написал : Будет Термекс на 50литров. Но не знаю, у него 1/2 или 3/4 на выходе..
На
06.08.2008 в 18:38:41
Alex1974. :confused: , надо у производителей буксовых кранов спросить на них на всех стрелкой указанно направление движения (наверное не просто так)
05.12.2008 в 09:16:50
Добрый день! Хочу еще раз поднять эту тему..
Есть мнение, что использованные в сборке 90 градусные угольники - это ошибка, так как имеют свойство рассыпаться (крошиться, трескаться) от времени.
Давайте обсудим? А то все переделывать уж очень не хотелось бы..
Хотя и залить соседей тоже.. Нептуны не для того ставили :-)
И еще подозрения вызывает вставка между двумя коллекторами на ХВС, и на том же ХВС применение участка трубы на месте П-образного поворота..
05.12.2008 в 13:15:57
Приезжал на этот обьект,выношу свой вердикт на обсуждение: 1.Резьбовые уголки требуют замены на фиттинги Viega,стойкие к выщелачиванию
Резьбовые фитинги Viega и удлинители соответсвуют основным нормам и предписаниям. Напряжения, обусловленные технологией изготовления, снимаются в процессе обжига. Тем не менее, эти детали могут получать повреждения, вызванные коррозионным растрескиванием. Коррозионное растрескивание может проявляться во всех резьбовых фитингах и удлинителях из латуни. Причиной являются напряжения при растяжении, которые неизбежно возникают при монтаже этих деталей, в сочетании с химическими реакциями с другими строительными материалами, уплотнительными средствами, силиконами, и даже растворенными в воде веществами. Во избежания коррозионного растрескивания и повреждения, вызванных снижением содержания цинка, мы рекомендуем бронзовые резьбовые фитинги Viega и удлинители из литьевой бронзы.
2.Требуют замены и соединения между коллекторами,по той же причине,бочата неизвестного производителя.В теме"Брак,левак косяк..." есть фото таких же лопнувших бочат
3.Резьбовой сгон "черняга"- попытка удлинить узел :confused:
4.Крепёж коллекторов сделать прочным,использовав длинные чугунные кронштейны от советских раковин.
5.Требуеться изменить последовательность соединения,сразу после отсекающих кранов поставить шар.краны от "Нептуна"
6.Установить отсутствующие обр.клапаны после счётчиков-водомеров
05.12.2008 в 13:30:39
Остальные "косяки" по разводке. 1.Разводка сделана медью на пайке.Трубы 15 отожжённые КМЕ. Отрезаны были труборезом,фаска изнутри скорее всего не снята -требуеться "вскрытие". Паянные стыки снаружи требуют проверки,смыт флюс или нет . 2.К умывальнику трасса канальи 32 трубой-сифоны тоже будут 32,будет "срывать гидрозатвор"
05.12.2008 в 14:09:56
Дмитрий, спасибо за информацию! Хотелось бы общего обсуждения, что стОит переделывать, а что нет.
По водоразборному узлу, выяснил что за 90-градусные резьбовые фитинги мне поставили. Это Сантехассортимент. Видимо они же STS. На сайте этого производителя (или распространителя) про них написано следующее:
(начало цитаты)
"Технология
Резьбовые фитинги SANTEHAS изготавливаются методом горячего прессования. Такая технология позволяет получать изделия с повышенными прочностными характеристиками.
Материал
Для изготовления резьбовых фитингов SANTEHAS используется латунь строго контролируемого состава. Сплав аналогичен латуни ЛС59-1 ГОСТ 15527-2004
Резьба
Герметичность соединения в собранной системе может обеспечить лишь правильно нарезанная резьба. Фитинги SANTEHAS имеют резьбу трубную (дюймовую) цилиндрическую по ГОСТ 6357(класс точности «В»)
Подтвержденное качество
Изделия SANTEHAS производится на предприятиях современными технологиями и высокой культурой производства. Все фитинги прошли строгие сертификационные испытания."
(конец цитаты)
Какой в итоге приговор? Наверняка у кого-то уже есть история общения с этими фитингами..
08.12.2008 в 12:32:51
Alex1974 написал : Хотелось бы общего обсуждения, что стОит переделывать, а что нет.
....а отсутствие на сайте продавца этой продукции сертификатов качества не вызывает у Вас вопросов ?
Звонил им,сказали на сайте не выкладываем ,сертификаты есть в офисе,приезжайте ....