Alex1974
Alex1974
Новичок

Регистрация: 10.02.2008

Москва

Сообщений: 84

03.08.2008 в 13:09:18

Добрый день! На фото результат его сантехника (точнее начальный этап). ФАРовские фильтры, редукторы и гребенки предложил использовать я. Нептуны тоже. А все фитинги (уголки и прочее) он выбирал сам.

На входе и вплоть до фильтра идет 1/2, а начиная с тонкого фильтра (включительно) перешли на 3/4. Это я попросил, чтобы фильтры с 2 манометрами были (они только начиная с 3/4 у ФАРа есть). Байпас для промывки фильтра сантехник отговорил делать - мало места и слишком много кранов (соединений) получилось бы.

Дополнительно: Дальнейшая разводка будет медью с пайкой. Отожженая труба КМЕ 15мм + фитинги Виега. Трубу он предлагает развести по полу, но не сгибать на поворотах, а припаять уголки (сантехник говорит, это проще, чем гнуть трубу. Хотя трубу планируем брать отожженую.. Надо ли тогда?)
Затем трубу в 6мм Энергофлекс и в стяжку (ЦПС).

Водонагреватель (накопительный) будет подключаться к одному из 15мм отводов на коллекторе. Полотенцесушитель решил не ставить. Будет электрический.

Вопросы (сомнения) вот в чем: 1- Все ли правильно сделано в местах соединений; 2- Правильные ли выбраны фитинги; 3- Не слишком ли широкая конструкция - люк придется шириной 600 делать (для масштаба, внизу на фото выглядывает 500мм верхний край инсталляции); 4- Может что-то забыли? (к примеру диэлектрические вставки, или обратные клапана). 5- Контур уравнивания потенциала (заземление) будет сделан позже. В каком месте подсоединять? Или без разницы? 6- Одна из водорозеток будет в гипсоволоконной перегородке (Кнауф каркас 50мм + по два листа обшивка). Как лучше закрепить? 7- Нужно ли на гигиенический душ (у унитаза) делать обратные клапана?

Заранее спасибо за советы!

0
Вложение
dinamit007
dinamit007
Резидент

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

03.08.2008 в 20:25:03

обратные клапана на ввод не обязательны, на гигиенический душ обязательно. систему уравнивания потенциалов подключите прямо к стоякам винтовым хомутом. И энергофлекс на стальные стояки надеть бы...

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

03.08.2008 в 20:52:55

Крепеж к стене никакой - по сути гребенки висят на вводных кранах, на латунных уголках... жуть.

0
Alex1974
Alex1974
Новичок

Регистрация: 10.02.2008

Москва

Сообщений: 84

03.08.2008 в 22:50:47

dinamit007:А редуктор как обратный клапан не работает? (кто-то здесь на форуме писал, что он чего-то там перекрывает)

Пъ: На фото видны длинные резьбовые шпильки и от них хомут на коллектор. Их недостаточно? Что нужно сделать?

0
сансэй
сансэй
Резидент

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7417

04.08.2008 в 00:28:13

нептуны я бы поставил сразу после грязивеков, водогрей подключать к 15мм отводам не стоит, (по крайней мере горячий отвод)

0
Alex1974
Alex1974
Новичок

Регистрация: 10.02.2008

Москва

Сообщений: 84

04.08.2008 в 12:41:49

сансэй: Нептуны установщики счетчика разрешили ставить только после него.. Похоже они с трудом понимают, что это такое..

А по поводу водогрея.. Мой сантехник очень упрямый. Можете объяснить почему именно так нужно подключать? А то мне его не переубедить, да и сам понять хочу.. Одна из причин, почему на отвод коллектора подключить планируем - это возможность краном на коллекторе перекрывать воду, а не ставить еще один шаровой кран.

И еще вопрос, куда же тогда его подключать..? (водогрей)
Будет Термекс на 50литров. Но не знаю, у него 1/2 или 3/4 на выходе..

0
сансэй
сансэй
Резидент

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7417

04.08.2008 в 19:43:45

коллектора у вас буксовые рассчитаны отдавать а не принимать воду, я обычно вставляю краны в бока коллекторов

0
Alex1974
Alex1974
Новичок

Регистрация: 10.02.2008

Москва

Сообщений: 84

06.08.2008 в 13:14:18

сансэй: А какие будут последствия, если к буксовому выходу коллектора ГВС подключить выход накопительного водонагревателя? У нас уже все запланировано на такое подключение.. Что именно будет не так??

0
nsn
nsn
Местный

Регистрация: 05.03.2007

Москва

Сообщений: 354

06.08.2008 в 13:58:58

Alex1974 написал : Будет Термекс на 50литров. Но не знаю, у него 1/2 или 3/4 на выходе..

На сайте Термекса диаметры указаны в таблицах. 3/4, по-моему, только в совсем здоровых, на 200-300 л, а так у всех 1/2.

0
сансэй
сансэй
Резидент

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7417

06.08.2008 в 18:38:41

Alex1974. :confused: , надо у производителей буксовых кранов спросить на них на всех стрелкой указанно направление движения (наверное не просто так)

0
Alex1974
Alex1974
Новичок

Регистрация: 10.02.2008

Москва

Сообщений: 84

05.12.2008 в 09:16:50

Добрый день! Хочу еще раз поднять эту тему.. Есть мнение, что использованные в сборке 90 градусные угольники - это ошибка, так как имеют свойство рассыпаться (крошиться, трескаться) от времени.
Давайте обсудим? А то все переделывать уж очень не хотелось бы..
Хотя и залить соседей тоже.. Нептуны не для того ставили :-)

И еще подозрения вызывает вставка между двумя коллекторами на ХВС, и на том же ХВС применение участка трубы на месте П-образного поворота..