измерял цифровым тестером. подключил вилку машины в удлинитель (тройник) без заземляющего контакта, включил машину, тестером измерил напряжение между заземляющим контактом вилки машины и нулем в соседней розетке удлинителя.
07.08.2008 в 08:37:59
измерял цифровым тестером. подключил вилку машины в удлинитель (тройник) без заземляющего контакта, включил машину, тестером измерил напряжение между заземляющим контактом вилки машины и нулем в соседней розетке удлинителя.
20.05.2012 в 15:54:31
sergey_sav написал : Я не знаю, что Вы под этим подразумеваете. Но, полагаю, лучше говорить о заземлении и ДСУП в ванной комнате. Со стиралки утечка есть наверняка (предусмотрена заводом ;)), а с водогрея, хоть и новый, тоже есть, так уж выходит... :( Найдите темы о СУП и ДСУП, почитайте. Не на всякий вопрос, связанный с заземлением в квартире, есть однозначный ответ.
Купил стиралку новую, встроенную. Подключил к удлиннителю, заземления в квартире нет, пока. Пол деравянный и если наступить ногой на гвоздь, а рукой дортонуться верхней крышки, то бьет слабо током. Выходит это предусмотренно производителем и нужно обязательно заземлять технику. Или это брак какой-то и через время стиралка поломается?
21.05.2012 в 12:48:22
Заземлить попробуйте, если не поможет, то тогда уже точно брак
21.05.2012 в 12:58:59
san1a написал : а рукой дортонуться верхней крышки, то бьет слабо током.
бьет значит любит :) Вероятно у вас утечка большая в тэне, вы когда ее трогаете она включена в работу? Если нет то утечка в другом месте, по гарантии сдайте. Нормируемый ток для машинки с завода 2,5 мА немного щиплет
Бывалый написал : Заземлить попробуйте
так некуда ему
Переделка зарядных устройств и не только
21.05.2012 в 13:23:22
Аникей написал : занулить, но этот совет противоречит правилам безопасности
не надо делать того после чего убивает
Переделка зарядных устройств и не только
21.05.2012 в 14:11:54
при подключении в сеть именно корпус бьет током, барабан внутри не бьет. Получается, верхняя металлическая крышка бьет, навесы двери, болтики на фронтальной стороне, а вот в самом низу, есть два болта, вкрученные в корпус возле пассивного слива,-так они не бьют током. У меня первый этаж и ремонт в процессе, так что заземление можно сделать, вот только не будет ли потом проблем с РЭсом, вроде есть способы воровства энергии при помощи своего заземления? А и в сервисном центре, мастер сказал, что 90% стиралок бьются током, если нет заземления. Если я поставлю УЗО на стиралку - оно постоянно будет отключать её?
А если будет сливать через насос в канализацию, возможно будет бить в унитаз и ванной, или заземление не даст току пройти куда не нужно7
21.05.2012 в 14:44:26
Переделка зарядных устройств и не только
21.05.2012 в 18:16:15
Anat78 написал : не надо делать того после чего убивает
Согласен, но в данном случае вы преувеличиваете.
22.05.2012 в 18:33:58
Anat78 написал : не даст почти :)
Просто если будет хорошее заземление, неужели ток "пойдет" через пластиковую трубу (канализацию сам себе сделал - больше никто к ней не подключен)по воде, в унитаз, например - а не в землю ? И как УЗО себя поведет в таком случае?
24.05.2012 в 15:25:07
dinamit007 написал : Это означает, что стояки в хорошем состоянии. Заземляйтесь на щиток (под отдельный болт и забудте о проблемах)
Можно и мне небольшой "земляной" вопросик под такой ответ? По стояку в подъезде идет три фазы (по одной на квартиру) и рабочий ноль (под болт на электрошкаф на каждом этаже). В квартиру заходит фаза и этот ноль, оба после счетчика. Про автоматы пока умалчиваю (вопрос про землю). Местами в квартире, по мере необходимости, меняю или добавляю новую проводку в штукатурку. Кабель от 3х6 до 3х2.5 в разных местах. Землю пока нигде не подсоединял. После этого ответа тоже захотелось прикрепить (приварить или прикрутить) к ЧИСТОМУ МЕТАЛЛУ шкафа земляной болт для себя. Т.е. желтую жилу кабеля из квартиры в обход всех автоматов и счетчиков НА КОРПУС шкафа! Одобрям? Как пока единственный вариант? Или НЕТ? Тогда ПОЧЕМУ? Спасибо за понятные ответы.
А по стиралке... По моему каждый производитель СМ указывает на НЕОБХОДИМОСТЬ подключения его СМ только к заземленной розетке! Разве не так?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу