08.08.2008 в 10:43:58
Исходные данные - плита 7 м. лежит на трех несущих стенах (поперек). Средняя несущая стена проходит ровно посередине плиты. Сверху плиты нечего нет - т.е она выполняет роль крыши. Стоит задача в крайней стене сделать проем. Сразу предупреждаю, что делать буду не сам, но мне нужна предварительная информация. Проем будет усилен. Ширина проема - три кирпича. Вопрос - какие кирпичи целесообразнее выламывать, что бы нагрузка плиты на последующую укрепленную конструкцию была минимальной?
У меня есть два варианта: 1) кирпичи 2,3,4 и все что под ними - т.е на стыке плит. 2) кирпичи 5,6,7 и все что под ними - т.е. края плиты остануться лежать на стене.
08.08.2008 в 11:38:04
сначала поставь столбы под плиту покрепче.............если раствор между кирпичами как обычно то развалится к е...ням
13.08.2008 в 02:02:27
Если есть возможность обойтись без проема - ну его нафиг. несущие стены лучше вообще не трогать. Не дай Бог, что-то случится не так! кто его знает, на чем это все нынче держится и продержится ли долго после того, как сделаете проем... тьфу-тьфу-тьфу...
13.08.2008 в 02:08:56
P.S.: ну а если без проема никак, то наиболее оптимальный вариант, как я считаю, 5,6,7. и столбы ставьте. и проем укрепляйте получше
13.08.2008 в 11:33:04
Slaventiy написал : P.S.: ну а если без проема никак, то наиболее оптимальный вариант, как я считаю, 5,6,7. и столбы ставьте. и проем укрепляйте получше
Ребята, которые вырезают проемы предлагают наоборот - делать проем на стыке двух плит, говорят в таком случае не надо вывешивать плиту, т.к. нагрузка на проем в таком случае меньше, нежели вырезать в середине плиты. Усливать предлагают уголком 100 мм. по периметру проема.
13.08.2008 в 11:41:23
Freq написал : Усливать предлагают уголком 100 мм. по периметру проема.
Уголок - это вообще не усиление, он на изгиб не работает.
Моему товарищу автор проекта его дома согласовал усиление проема шириной в 600мм (дополнительный выход на лоджию) двутавровой балкой 200мм высотой с заходом по сторонам проема на 300мм.
13.08.2008 в 13:13:29
Дом имелся в виду многоквартирный многоэтажный, а не индивидуальный.
13.08.2008 в 13:24:57
DiVO написал : Уголок - это вообще не усиление, он на изгиб не работает.
Серьезное замечание! Спасибо! В качестве перемычки буду рассматривать швеллер.... Вот тольно непонятно - при вывешивании плиты - её как бы приподнимают на домкратах, подкладывают под нее перемычку и опускают, что бы она плотно легла. А если не вывешивать, а просто высвободить место под швеллер, связать с вертикальными углами и т.д. - получиться что плита ляжет на швеллер только в случае критической нагрузки на нее сверху??? Правильно я все понимаю?
13.08.2008 в 13:44:35
У моего товарища делали так: разметили будущий проем, над ним по габаритам балки выдолбили нишу, заложили туда балку, забили все пустоты над и под ней раствором. Привезли проектанта, он посмотрел, дал добро на дальнейшие работы и подписал акт скрытых работ. После этого под балкой вырезали проем, отделали его, заделали балку и вставили дверь.
ЗЫ: Балку сделали из двух кусков швеллера, которые сварили между собой и стянули болтами.
13.08.2008 в 15:12:48
Только что с товарищем связывался и вношу поправки в свое предыдущее сообщение. Проем 60 см делали во внешней стене дома, она представляет собой несущую кирпичную стену 400мм, слой утеплителя и наружную кирпичную облицовку в полкирпича.
13.08.2008 в 15:25:10
Т.е. вертикальных укрепляющих уголков не было? А плиту какими опорами и как временно подпирали?
14.08.2008 в 07:48:08
Вертикальных не было, видимо они дополнительного укрепления не дают. Эта технология была составлена специальной фирмой, утверждена в том числе автором проекта дома и входит как приложение в проект перепланировки. Опоры были специальные раздвижные (посередине резьбовая муфта), две штуки, упирали в верхнее и нижнее перекрытие (пола тогда ещё не было). Места расположения опор тоже в технологии были указаны. Ставили перед началом работ, а убирали, когда бетон, которым балку зачеканили, застыл до проектной твердости, через неделю или две.
Кстати, в проекте перепланировки предполагалась ещё подрезка двух несущих бетонных стен внутри квартиры на 40см каждую с торца, чтобы сделать плавные переходы в коридоре. Но автор проекта дома не разрешил подрезать их более, чем на 15см. Но зато при такой величине подрезки и дополнительного усиления не потребовал.
Я бы, все-таки рекомендовал Вам потратиться на составление и утверждение нормального проекта перепланировки. Во-первых, Вам сразу скажут, что можно, а что нельзя делать, во-вторых, там все подробно распишут как что делать, в-третьих, в дальнейшем не возникнут серьезные проблемы с надзорными органами, связанные с огромными штрафами и требованием восстановления стен в первозданный вид.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.