Burrdozel
Burrdozel
Резидент

Регистрация: 12.09.2006

Москва

Сообщений: 3057

20.08.2008 в 17:35:02

Rolan написал : нужно просто поставить устройство которое будет переключать на вход два разных ввода.

Rolan написал : два ввода по 220В с одной стороны, и один с генератора с другой

Хочу заметить, хоть и опозданием, что если предусматривается питание от генератора, то надо рвать и "ноль" на входе. Иначе можно здорово влететь. Мне в похожей ситуации пришлось ставить реверсивный рубильник АВВ типа ОТ45Е3С (надо было брать ОТ64 - он точно такого же размера). Ввод трехфазный и генератор. Для того, чтобы при отключении сети перейти на генератор, потребовалось докупать навесные дополнительные контакты на реверсивный рубильник (код не помню). И еще для красоты навесные блок-контакты. Рубильник получился четырехполюсной. В итоге рубильник работает так (схемы под рукой нет, снова рисовать неохота):
Когда питание идет от сети, три фазы идут по своим делам. Генератор полностью отключен. Когда сети нет, рубильник переключается в два приема (в этом его ценность- в наличии нулевого положения, когда все отключено) на генератор. При этом один вывод генератора коммутируется на все три фазы. (трехфазных потребителей в доме нет). А второй вывод подключается к нулю. При этом ноль со столба отключается этим же рубильником. Ноль получается незаземленным, что и требовалось по букварю генератора. (Пришлось делать TT - заземление выполнено нормально).

Если генератор работает- горит красная лампочка. Если вернулась сеть- горит зеленая лампочка. Если перевести рубильник в положение "сеть" (в два приема!), то цепь зеленой лампочки разбирается- чтобы зря не горела. Собирается "ноль" и все три фазы. Можно идти выключать генератор.

Так что с "нулем" надо разбираться отдельно.

А Вас, Rolan, реверсивный рубильник даже не спасет. Вам действительно надо кулачковый переключатель.
Были такие советские ПКУ (кажется). Для пультов управления применялись. С черной почти пистолетной ручкой.
Там мощные контакты, кулачками можно было набрать любую логику работы. Максимально восемь положений... Большие, габаритные они, правда...

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

20.08.2008 в 18:06:28

Burrdozel написал : Были такие советские ПКУ (кажется). Для пультов управления применялись. С черной почти пистолетной ручкой.

Так и изготавливались ои на тульском патронном заводе. :)

Burrdozel написал : А Вас, Rolan, реверсивный рубильник даже не спасет.

Почему?

0
Rolan
Rolan
Местный

Регистрация: 31.01.2008

Челябинск

Сообщений: 270

20.08.2008 в 23:44:57

Burrdozel написал : А Вас, Rolan, реверсивный рубильник даже не спасет.

почему же не спасет, очень даже спасает, трехполюсный OT32E3C контакты у него на 30 А, меньше общего потребления достигаем тем что котлы (два штуки по 7.5 кВт полной мощности) ставим до реверсивного переключателя, генератор их все равно не потянет, на самом переключателе коммутируем две фазы и ноль с одной стороны, и одну фазу (которая на двух клемах - перемычка:) ) и ноль (отдельный ноль) с генератора, после переключателя все разбегается так же как и с обычными двумя фазами, на кулачковые тоже, по ходу поиска посмотрел, размерчик и формы... не лезут они туда одним словом... а именно на OT32E3C обратил внимание с подачи sergey_sav, спасибо ему еще раз, девайса понравился именно тем что переключение происходит через полное отключение, установка на DIN-рейку, размер поменьше чем у 45 такого же, так же есть дополнительные группы контактов на меньший ампераж, т.е. возможность расключить лампочки для сигнализации наличия\отсутствия напряжения на вводах (но не одобрено заказчиком почему то), чудесно влезает в существующий ящик. Кстати реле для линии насосов уже тоже нашел, но теперь заказчик решил немного притормозить ход событий, пытается выбить ввод 380В, если ему это удастся, будем все переигрывать, благо еще ничего не заказывал. по заземлению, тоже нормально, в щиток приходит стальной полосой 4х25 мм, заморочка возникает с котлами, если будет трехфазка, придется бросать дополнительную линию на них, так как сейчас лежит два кабеля ВВГ нг 3х6, а котлы возможно и на три фазы расключить и возможность эту использовать будем конечно...

0
Burrdozel
Burrdozel
Резидент

Регистрация: 12.09.2006

Москва

Сообщений: 3057

21.08.2008 в 09:39:10

Ну я так понял, что там два независимых ввода надо коммутировать (либо один, либо другой), либо генератор. То есть надо три положения с переключением через полное отключение. Или информация неверна?

По поводу OT. Я поставил OT45 (а с OT64 они имеют одинаковые габариты, можно было бы и его поставить- просто дороже получилось бы). Все-таки это контакты. Площадью контакта нагрузочную способность не испортишь. Кстати, дополнительные полюса замечательно пристегиваются, поэтому можно легко сделать рубильник четырехполюсным. И дополнительные контакты можно навесить. Габариты, конечно, побольше получаются. Но у меня в обычный шкафчик все влезло. А вообще по реверсивным рубильникам АВВ - по-моему, ничего аналогичного на рынке и нет больше. Или есть?

0
Rolan
Rolan
Местный

Регистрация: 31.01.2008

Челябинск

Сообщений: 270

21.08.2008 в 10:22:35

Burrdozel написал : Ну я так понял, что там два независимых ввода надо коммутировать (либо один, либо другой), либо генератор. То есть надо три положения с переключением через полное отключение. Или информация неверна?

да там два независимых ввода, на них распределены все потребители, и резервный генератор, он заменяет оба ввода, если оба обесточены, но котлы подключены до переключателя, поэтому от генератора работать не будут, кроме того, между этими вводами будет АВР (построеный на реле) только для линии насосов.

Burrdozel написал : По поводу OT. Я поставил OT45 (а с OT64 они имеют одинаковые габариты, можно было бы и его поставить- просто дороже получилось бы).
Все-таки это контакты. Площадью контакта нагрузочную способность не испортишь. Кстати, дополнительные полюса замечательно пристегиваются, поэтому можно легко сделать рубильник четырехполюсным. И дополнительные контакты можно навесить. Габариты, конечно, побольше получаются. Но у меня в обычный шкафчик все влезло. А вообще по реверсивным рубильникам АВВ - по-моему, ничего аналогичного на рынке и нет больше. Или есть?

рубильник действительно замечательный, аналогов я не нашел, пакетники только разные, выбор на меньший пал только из-за размеров, в щитке совершенно нет места, пойдет в щиток со щетчиками и вводным автоматом, как раз туда вписывается, еще есть место для двух пристегивающихся контактов, но необходимости в них нет... один момент, ручку к нему необходимо заказывать отдельно...

0
Burrdozel
Burrdozel
Резидент

Регистрация: 12.09.2006

Москва

Сообщений: 3057

21.08.2008 в 11:41:17

И ручку, и дополнительные контакты, и дополнительные полюса- все отдельно. У меня тот комплект с ОТ45 ок. 4 тысяч получился в прошлом году. Покупал частично на Профсоюзной, доп.полюса в Электромонтаже (больше нигде не было). А четырехполюсные реверсивные рубильники АВВ, которые в принципе существуют, никто не возит. На картинках есть- в натуре нет и никогда не было.

По вводам я понял- они работают не "либо-либо", а вместе. Довольно странная конфигурация... Разве в жилом доме так можно? А если на одном вводе пропадет питание- от другого нельзя будет запитать потребителей? И что, это действительно разные линии от разных подстанций- или просто две фазы? А если встретятся? А если обратным ходом через второй транс кого-нибудь долбанет? А нули объединены? Надо все варианты рассматривать...

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

21.08.2008 в 11:46:19

Маугли7111 написал : Короче говоря, "умный дом".

А фоты можно позырить? Мечтаю об умном доме...

0
Rolan
Rolan
Местный

Регистрация: 31.01.2008

Челябинск

Сообщений: 270

21.08.2008 в 12:35:54

Burrdozel написал : По вводам я понял- они работают не "либо-либо", а вместе. Довольно странная конфигурация... Разве в жилом доме так можно? А если на одном вводе пропадет питание- от другого нельзя будет запитать потребителей? И что, это действительно разные линии от разных подстанций- или просто две фазы? А если встретятся? А если обратным ходом через второй транс кого-нибудь долбанет? А нули объединены?

две фазы от одной подстанции, не независымые ввода, сорри за предыдущий пост

0
Burrdozel
Burrdozel
Резидент

Регистрация: 12.09.2006

Москва

Сообщений: 3057

21.08.2008 в 13:13:04

Вот. Это ВСН 59-88 7.1...Групповые линии освещения квартир в жилых домах должны быть, как правило, однофазными. Устройство трехфазных четырехпроводных вводов в квартиры допускается при едином энергетическом вводе....

И ПУЭ 7.1.59. В жилых зданиях следует устанавливать один одно- или трехфазный расчетный счетчик (при трехфазном вводе) на каждую квартиру.

Про питание дома от двух фаз ничего не пишут. Наверное, и в страшном сне не могло присниться. В принципе- что не запрещено, то разрешено... но наличие 380В внутри одного дома по разным потребителям, на мой взгляд, представляет дополнительную опасность.

0
Rolan
Rolan
Местный

Регистрация: 31.01.2008

Челябинск

Сообщений: 270

21.08.2008 в 14:00:33

дык вот и ждем трех фаз... две делать не спешим

0
Маугли7111
Маугли7111
Резидент

Регистрация: 01.04.2008

Киев

Сообщений: 1992

24.08.2008 в 20:27:16

Пъ написал : А фоты можно позырить? Мечтаю об умном доме...

Пока ещё нет, только деталями запасаемся. Заранее скажу, конструкция будет модульной.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу