Аватар пользователя
Baston

Местный

Регистрация: 24.10.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 154

15.08.2008 в 16:21:34

#809461

Полностью меняю проводку. Старая -люминь 2 жилы - 40 лет пролежала в стене, и представляет из себя страшное зрелище. Заодно и меняю полностью схему питания розеток и освещения. Может скажете, на что стоит обратить внимание? Есть что то неправильное в моем решении?

Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24333

15.08.2008 в 16:34:31

#809471

Baston

Диф.автомат до счётчика упразднить, после счётчика установить УЗО 40А/30мА. Второй диф.автомат 32А/30мА заменить автоматом.

Вы не указали сечения жил проводников.

Аватар пользователя
Baston

Местный

Регистрация: 24.10.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 154

15.08.2008 в 16:52:37

#809486

Провода : Магистральный из подвала 2х6 медь, розетки 2х2,5. На свет 2х1,5. Всё NYM.

Диф.автомат до счётчика упразднить,

по причине чего?

после счётчика установить УЗО 40А/30мА.

Почему именно УЗО?

Второй диф.автомат 32А/30мА заменить автоматом.

Не понял, какой второй ДИФ 32А/30мА ? 32А/30мА у меня стоял до счётчика на входе, Вы его и так сказали упразнить.

Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

15.08.2008 в 17:22:30

#809500

Аватар пользователя
Ak-47

Местный

Регистрация: 23.08.2006

Москва

Сообщений: 74

15.08.2008 в 20:59:27

#809624

ставте узо после счетчика

Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

15.08.2008 в 21:33:22

#809654

Это хороший рисунок,но не схема.

Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

15.08.2008 в 21:39:55

#809657

однолинейная схема.

Аватар пользователя
Baston

Местный

Регистрация: 24.10.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 154

17.08.2008 в 11:10:53

#810720

Диф реред счётчиком уже стоит. И убрать его не представляется возможным-счётчик опломбирован. Диф 20А/30мА после счётчкика на стиралку- разве есть смысл убирать? А диф 16А/10мА на ванну? Дело в том, что это уже куплено. И разные мнения - одни говорят ставь Дифы, другие говорят - Узо+автоматы. Мол Узо+автоматы лучше- можно найти причину отключения. Мне не понятно, если после УЗО стоит 5 автоматов, появилась утечка, как узо даст команду отключить именно тот автомат, в цепи которого произошла утечка? Диф тупо отключит, а Узо? Хотя если гуру говорят поставить после счётчика УЗО, то я гортов и его поставить. Просто хотелось бы знать физику процессов при аварийной ситуации.

Аватар пользователя
dinamit007

Местный

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

17.08.2008 в 11:24:50

#810729

раз уж вели от ВРУ (ГРЩ), почему же не протянуле PE(заземление). Диф перед счётчиком - жесть, загнется если, придётся распломбировать...

Аватар пользователя
mihamaster

Местный

Регистрация: 27.06.2008

Москва

Сообщений: 6351

17.08.2008 в 11:27:01

#810731

Baston написал : как узо даст команду отключить именно тот автомат, в цепи которого произошла утечка? Диф тупо отключит, а Узо?

Я не "крутой" электрик,но представляю это так.УЗО отключит цепь при утечке,а автомат при КЗ т.е. сразу видно причину.А ДИФ "тупо отключит" при любом варианте.

Аватар пользователя
Baston

Местный

Регистрация: 24.10.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 154

17.08.2008 в 22:23:42

#811268

dinamit007 написал : раз уж вели от ВРУ (ГРЩ), почему же не протянуле PE(заземление).

В наших хрущёвках его (РЕ) там нет. Там 3 фазы и ноль, увы. Проводка в доме не менялась с момента постройки 1966 года, и земли там не предусмотрено было ещё на стадии строительства.

dinamit007 написал : Диф перед счётчиком - жесть, загнется если, придётся распломбировать...

Чего уж теперь то говорить? Но что б он загнулся, наверно надо его сильно насиловать. Пока, ттт, с прошлой осени не умер.

mihamaster написал : УЗО отключит цепь при утечке,а автомат при КЗ т.е. сразу видно причину.А ДИФ "тупо отключит" при любом варианте.

Вот это и надо. Но, думаю, в моём случае, автоматы после счётчика при коротыше первее отключатся, нежели Диф на входе, или нет?

Аватар пользователя
dinamit007

Местный

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

17.08.2008 в 23:28:30

#811360

Baston написал : нежели Диф на входе, или нет?

нет, если в названии дифа нет буквы S.

Baston написал : В наших хрущёвках его (РЕ) там нет. Там 3 фазы и ноль, увы. Проводка в доме не менялась с момента постройки 1966 года, и земли там не предусмотрено было ещё на стадии строительства.

главная шина заземления есть? Если есть - зря PE не протянули - можно было

Аватар пользователя
Baston

Местный

Регистрация: 24.10.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 154

18.08.2008 в 10:44:48

#811628

dinamit007 написал : главная шина заземления есть? Если есть - зря PE не протянули - можно было

Не уверен, что там что то подобное делали (что то заземляли, делали какие то контуры, земли... Там в подвале вообще без слёз нельзя смотреть на эл. оборудование. Утешает, что если у кого по подъезду отвалится "ноль", я относительно не пострадаю.) Узнаю у аварийщиков. Они обслуживают наши дома, знают их, и живут тут же.

Внёс изменения. Такой вариант будет правильным?

Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

18.08.2008 в 10:57:22

#811649

2Baston АВ 32А стоит в ГРЩ?

Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Baston

Местный

Регистрация: 24.10.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 154

18.08.2008 в 11:00:25

#811650

Kamikaze написал :

Нет, внизу в подвале сразу после шины. (полметра кабеля от шины=> АВ=> "магистральный" кабель до 4 этажа)

ЗЫ. Отзвонился эклектрикам. Нет у нас РЕ, и не предполагается. Заварганено там на доме (или подъездах) рабочее зануление и всё. Так что о "земле" в хрущёбах не задумаемся даже.

Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

18.08.2008 в 11:19:41

#811677

Baston написал : внизу в подвале

Собственно, это и интересовало. При случайном КЗ в квартире этот автомат с очень высокой вероятностью тоже сработает. Желательно заменить плавким предохранителем в подвале, а автомат перенести в квартиру перед счетчиком.

Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Baston

Местный

Регистрация: 24.10.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 154

18.08.2008 в 11:42:36

#811706

Kamikaze написал : Желательно заменить плавким предохранителем в подвале

Вы имете в виду таким?

Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

18.08.2008 в 15:53:55

#811985

Baston написал : Вы имете в виду таким?

Скорее, что-то более совково-дубовое, НПН-2, ПН-2, ППН-33. А то есть смутное опасение, что эти современные быстродействующие предохранители при хорошем КЗ могут успеть сработать вместе с автоматом.

Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
dinamit007

Местный

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

18.08.2008 в 23:03:14

#812292

Baston написал : Внёс изменения. Такой вариант будет правильным?

да, если перед счётчиком - двухполюсный АВ

Аватар пользователя
Baston

Местный

Регистрация: 24.10.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 154

19.08.2008 в 09:16:54

#812527

Kamikaze написал : Скорее, что-то более совково-дубовое, НПН-2, ПН-2, ППН-33.

Заезжал в Метизы, там ничего подобного нет. Можно чуть поподробнее - какие держатели для этих предохранителей использовать?

Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

19.08.2008 в 12:44:06

#812762

Baston написал : Можно чуть поподробнее - какие держатели для этих предохранителей использовать?

http://www.electro-mpo.ru/card11351.html плюс фарфоровое основание.