dinamit007
dinamit007
Резидент

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

17.08.2008 в 23:28:30

Baston написал : нежели Диф на входе, или нет?

нет, если в названии дифа нет буквы S.

Baston написал : В наших хрущёвках его (РЕ) там нет. Там 3 фазы и ноль, увы. Проводка в доме не менялась с момента постройки 1966 года, и земли там не предусмотрено было ещё на стадии строительства.

главная шина заземления есть? Если есть - зря PE не протянули - можно было

0
Baston
Baston
Местный

Регистрация: 24.10.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 154

18.08.2008 в 10:44:48

dinamit007 написал : главная шина заземления есть? Если есть - зря PE не протянули - можно было

Не уверен, что там что то подобное делали (что то заземляли, делали какие то контуры, земли... Там в подвале вообще без слёз нельзя смотреть на эл. оборудование. Утешает, что если у кого по подъезду отвалится "ноль", я относительно не пострадаю.) Узнаю у аварийщиков. Они обслуживают наши дома, знают их, и живут тут же.

Внёс изменения. Такой вариант будет правильным?

0
Вложение
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

18.08.2008 в 10:57:22

2Baston АВ 32А стоит в ГРЩ?

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Baston
Baston
Местный

Регистрация: 24.10.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 154

18.08.2008 в 11:00:25

Kamikaze написал :

Нет, внизу в подвале сразу после шины. (полметра кабеля от шины=> АВ=> "магистральный" кабель до 4 этажа)

ЗЫ. Отзвонился эклектрикам. Нет у нас РЕ, и не предполагается. Заварганено там на доме (или подъездах) рабочее зануление и всё. Так что о "земле" в хрущёбах не задумаемся даже.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

18.08.2008 в 11:19:41

Baston написал : внизу в подвале

Собственно, это и интересовало. При случайном КЗ в квартире этот автомат с очень высокой вероятностью тоже сработает. Желательно заменить плавким предохранителем в подвале, а автомат перенести в квартиру перед счетчиком.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Baston
Baston
Местный

Регистрация: 24.10.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 154

18.08.2008 в 11:42:36

Kamikaze написал : Желательно заменить плавким предохранителем в подвале

Вы имете в виду таким?

0
Вложение
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

18.08.2008 в 15:53:55

Baston написал : Вы имете в виду таким?

Скорее, что-то более совково-дубовое, НПН-2, ПН-2, ППН-33. А то есть смутное опасение, что эти современные быстродействующие предохранители при хорошем КЗ могут успеть сработать вместе с автоматом.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

dinamit007
dinamit007
Резидент

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

18.08.2008 в 23:03:14

Baston написал : Внёс изменения. Такой вариант будет правильным?

да, если перед счётчиком - двухполюсный АВ

0
Baston
Baston
Местный

Регистрация: 24.10.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 154

19.08.2008 в 09:16:54

Kamikaze написал : Скорее, что-то более совково-дубовое, НПН-2, ПН-2, ППН-33.

Заезжал в Метизы, там ничего подобного нет. Можно чуть поподробнее - какие держатели для этих предохранителей использовать?

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

19.08.2008 в 12:44:06

Baston написал : Можно чуть поподробнее - какие держатели для этих предохранителей использовать?

http://www.electro-mpo.ru/card11351.html плюс фарфоровое основание.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу