вот Вы про что.. то, что откалывается от бетона при сверлении чаще всего перекрывается потолочным пристенным профилем.
14.05.2013 в 16:40:37
вот Вы про что.. то, что откалывается от бетона при сверлении чаще всего перекрывается потолочным пристенным профилем.
14.05.2013 в 16:47:09
C2h5-OH написал : вот Вы про что.. то, что откалывается от бетона при сверлении чаще всего перекрывается потолочным пристенным профилем.
Я Вас понял, но хочу немного подстраховаться. Посоветуйте пожалуйста, исходя из практики, какой технологией воспользоваться, чтобы минимизировать сколы при сверлении.
14.05.2013 в 20:57:45
Oculus написал : Посоветуйте пожалуйста, исходя из практики, какой технологией воспользоваться, чтобы минимизировать сколы при сверлении.
воспользуйтесь другим инструментом. Сколы тем больше, чем сильнее энергия удара у перфоратора. Самое чистое сверление не у перфоратора, а у ударной дрели. :) у ней минимальный удар при больших оборотах.
14.05.2013 в 20:59:58
sdupon написал : Спасибо, выровняю клеем, а потом приклею плитку. Ротбантом, конечно, удобнее ровнять, но в ванной гипсом как-то стремно.
а клеем штукатурить не стрёмно? - купите хотябы штукатурку цементную, и ровняйте хоть от нуля.
15.05.2013 в 01:41:12
Oculus, Бур тупой.Замените бур или попробуйте засверливаться обычной ударной дрелью. Ротбанд предназначен для влажных помещений,поэтому штукатурьте им.Я раньше тоже так пробовал, и клей на тонком слое и цпс с пва бодяжил.Всё это -танцы с бубном!Спокойно берите Ротбанд и штукатурьте.:)
15.05.2013 в 15:38:40
To Gray: а какая цементная штукатурка от 0? Из-за этого вопрос и возник, чем штукатурить тонкий слой.
15.05.2013 в 20:10:51
Караууул!!!! Шестерых "мастеров" уже сменила.
Точно, дешевле было бы Грэя из Н-ска в президентском люксе разместить и возить на работу на лимузине.
Последний отштукатурил стенку в ванне хреном и уровнем. Поскольку уровень использовал не по назначению, стена вся косо-кривая.
Вопрос: если выровнять тонким слоем штукатурки, не отвалится ли она вместе с плиткой?
И вообще, можно ли высохшую цементную штукатурку довыравнивать тонким слоем (до 1 см)?
15.05.2013 в 20:27:19
Tayna написал : Вопрос: если выровнять тонким слоем штукатурки, не отвалится ли она вместе с плиткой? И вообще, можно ли высохшую цементную штукатурку довыравнивать тонким слоем (до 1 см)?
Нет,это уже пройденный эксперимент:(
15.05.2013 в 20:35:12
Юрасик написал : Нет,это уже пройденный эксперимент
Расшифруйте свой ответ, пожалуйста. Иначе непонятно, к чему относится Ваше "НЕТ": не отвалится или не можно.
15.05.2013 в 20:39:52
Tayna написал : Расшифруйте свой ответ, пожалуйста. Иначе непонятно, к чему относится Ваше "НЕТ": не отвалится или не можно.
Отслоения гарантированы,ЦПШ плохо держится по уже сделанной ЦПШ.
15.05.2013 в 20:47:04
Юрасик написал : Отслоения гарантированы,ЦПШ плохо держится по уже сделанной ЦПШ.
Пусть тогда "довыровняют" Ротбандом или другой гипсовой
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу