AlekSss написал:
Проблемав том,что эти гильзы короткие очень - соответственно площадь контакта будет маленькой (с опрессовкой максимум в 2 точках - начале и конце).
Длина гильзы сколько? Вот и протяните кончики не в стык, а
в нахлёст. Вот и будет пресовка обоих проводов 2 мя точками.
megrad, ну я 6мм моножилы соединял встык 30мм-ыми гильзами, 4 точки обжима без проблем, разорвать не реально, пробовали :) Разрез делал, оценивал - единое целое.
Внахлёст смысла не вижу - с одной стороны 6мм2, которая как описал выше, идеально стыкуется такой гильзой,
примерился - 30мм гильза с D3мм внутри, 6мм моножила по ГОСТУ с D2.8мм, с другой стороны 1.5мм2+2.5мм2 - собственно об этой стороне и вопрос - влезает ооочень внатяг, но заполнение не полное, конечно, только вот уже ничем не добить - даже 1.5мм2 уже не влезет. Точек обжима будет так же 4 - по две на стороны, с разворотом 180 градусов.
megrad написал:AlekSss, на 20 мм свободно 3 раза пресануть можно.
megrad, ну если внахлёст, то можно и 3, только что за гильза такая, куда влезает 6мм+2.5мм+1.5мм и при этом она 20мм? Я такие гильзы от 30мм только знаю, 20-ки идут мелкие от 4-3 и ниже (хотя у того же КВТ по каталогу есть 4-3 20 и 30, вторую не сыщешь у нас, посему пользовался нонеймом отечественного производства).
Altruist2 написал:
что за гильза такая, куда влезает 6мм+2.5мм+1.5мм и при этом она 20мм?
А у ГМЛ 10 не судьба 10 мм отпилить?
megrad, ну там где была судьба - пилил, здесь-то зачем? У неё внутрениий D=5мм, это по площади 1/4πD^2 или почти 20мм2... в ней будет болтаться всё как г. в унитазе... Ей после обрезки пополам хорошо 5x2.5мм2 соединять, да:
В общем остановился пока на варианте 6-4, провода с разных сторон, но внахлёст - вроде плотно. Т.е. в 6-4 засунул ПВ-3 6мм2 + моножилы 2.5 и 1.5 мм2. Сама гильза 30мм, хотя в такой комбинации и 20 достаточно, да.
Radio написал:
Так не бывает, поймите. Если влезает внатяг - значит заполнение полное, полнее заполнять не надо.
Ну формально Вы правы, тут просто как - если 1,5мм2 и 2,5мм2 вставить в 4-3, то как их не располагай, перпендикулярно этой паре будут приличные пустоты... Тут скорее надо говорить, что 2 провода, да ещё с таким сочетанием сечений, не оптимально в принципе, что-то типа такого:
p.s. но в принципе 4-3 уже не актуально, решение написал выше постом, да и странно, что меня никто не поправил - что многожила 6мм2 не лезет в 4-3, что логично, упустил, т.к. многожилу с моножилой (собственно вся ветка про это) ранее не соединял опрессовкой, соответственно в 4-3 имелся опыт "сувания" обычной моножилы 6мм2.
AlekSss написал:
Проблемав том,что эти гильзы короткие очень - соответственно площадь контакта будет маленькой (с опрессовкой максимум в 2 точках - начале и конце).
Не переживайте, достаточно и одной точки опрессовки с каждой стороны. На длинных гильзах типа ГМЛ (30 мм длиной) можно сделать по две, три - уже явный перебор.
Altruist2 написал:
что за гильза такая, куда влезает 6мм+2.5мм+1.5мм и при этом она 20мм?
А у ГМЛ 10 не судьба 10 мм отпилить?
megrad, сейчас вроде появились в продаже ГМЛ и длиной 20 мм. На сайте электромонтажа в списке такое видел, но не заинтересовало, деталей не знаю. Может, это гильза с риской.
Посоветуйте, пожалуйста, чем соединить многожильный кабель и одножильный 2,5 мм2. Это будет подключение электрического полотенцесушителя. Мощность 300 ватт.
В комплекте идет обычная самая дешевая клемма винтовая.
Электрик ЦЦ, полотенцесушитель идёт с вилкой, но хочется скрытое подключение. Соединение будет в декоративной специальной накладке
А ваго 222 надежно будет на 300 ватт?
Я их ставил только на освещение