05.05.2018 в 17:39:30

PolarisNord написал: вопрос изначально был про соединение многожилы с моножилой, как собственно и называется этот раздел. То, что я просто щиток не могу поставить ровно это я понял, но изначальный вопрос все равно остался, пригодится на будущее

Ну для щитка в таком соединении нет ни малейшей необходимости, как вы, наверное, тоже поняли. А вообще - способов хватает. Опрессовка, например.

0
id461852974
id461852974
Новичок

Регистрация: 03.08.2018

Минск

Сообщений: 54

06.09.2018 в 00:08:22

Доброго всем. Подскажите, пожалуйста, как правильно соединить (сделать ответвление) от магистрального (без разрыва) многожильного медного провода 6 мм.кв., одножильным 2.5 мм.кв. 220 вольт. На фото место, где планирую делать ответвление, т.е. места маловато.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121669

06.09.2018 в 00:35:26

А вы точно уверены, что вам нужно ответвление от линии земли к КУП на светильник?

0
ser6672
ser6672
Резидент

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 1428

06.09.2018 в 07:10:10

id461852974 написал: Доброго всем. Подскажите, пожалуйста, как правильно соединить (сделать ответвление) от магистрального (без разрыва) многожильного медного провода 6 мм.кв., одножильным 2.5 мм.кв. 220 вольт. На фото место, где планирую делать ответвление, т.е. места маловато.

![]

Орехом

0
ser6672
ser6672
Резидент

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 1428

06.09.2018 в 07:11:59

id461852974 написал: Доброго всем. Подскажите, пожалуйста, как правильно соединить (сделать ответвление) от магистрального (без разрыва) многожильного медного провода 6 мм.кв., одножильным 2.5 мм.кв. 220 вольт. На фото место, где планирую делать ответвление, т.е. места маловато.

id461852974, Орехом(сжим ответвительный), если сможете туда запихнуть.

0
id461852974
id461852974
Новичок

Регистрация: 03.08.2018

Минск

Сообщений: 54

06.09.2018 в 23:06:35

BV,Ответвление в светильник, не самый пугающий эпизод работы электриков в новостройке с социальной отделкой.

На фото, над лампочкой в панели один из вскрытых кабель каналов, там идут три одиночных многожильных провода по 6 мм.кв. каждый, по задумке строителей для подключение электроплиты. Провода идут цельной магистралью, от щитка 32А до розетки. На кухне планируется установка индукционной варочной поверхности 7.5кВт, духовой шкаф 3кВт, микроволновка 1.5кВт, электро чайник 2.2кВт, ну и всякая кухонно-электрическая утварь еще потянет ток, в общем на эти три провода хочу повесить духовой шкаф и сделать ответвление на все кухонные розетки (ввг 2.5 мм.кв.) вот и возник вопрос : КАК В ОГРАНИЧЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ СОЕДИНИТЬ МНОГОЖИЛЬНЫЙ ПРОВОД 6ММ.КВ. С ОДНОЖИЛЬНЫМ 2.5ММ.КВ. На индукционную панель тяну дополнительную магистраль ввг 6 мм.кв.

0
id461852974
id461852974
Новичок

Регистрация: 03.08.2018

Минск

Сообщений: 54

06.09.2018 в 23:08:18

ser6672, Спасибо, не поместятся.

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

06.09.2018 в 23:18:28

id461852974 написал: КАК В ОГРАНИЧЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ СОЕДИНИТЬ МНОГОЖИЛЬНЫЙ ПРОВОД 6ММ.КВ. С ОДНОЖИЛЬНЫМ 2.5ММ.КВ.

зависит от размеров "ограниченного пространства" как будете защищать отвод в 2,5мм2, каким АВ?

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

id461852974
id461852974
Новичок

Регистрация: 03.08.2018

Минск

Сообщений: 54

06.09.2018 в 23:33:04

Размеры пространства, это стандартная дырка в потолке панельного дома диаметром 100-120мм. Про АВ пока не изучал вопрос, но больше 16А думаю не стоит.

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

06.09.2018 в 23:36:22

id461852974 написал: Размеры пространства, это стандартная дырка в потолке панельного дома диаметром 100-120мм

в таком пространстве все, что пожелаете и что разрешено: пайка, опрессовка, сварка

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

06.09.2018 в 23:39:44

id461852974 написал: Размеры пространства, это стандартная дырка в потолке панельного дома диаметром 100-120мм.

Если судить по Вашему фото, в сравнении с патроном Е27 отверстие около 60мм диаметром...