17.08.2008 в 14:36:07
Уже с месяц читаю про системы отопления, в том числе этот форум, лучше форума по этой теме пока не нашел. Вопрос заключается в следующем: приобрел дом, было старое отопление, сделанное стальными трубами (50мм), на три крыла, с маломощным котлом, при этом в 2х комнатах было жарко, в 2х холодно, а в одном просто дубняк. Все старое отопление срезал, купил новый котел, теперь думаю как все правильно сделать, чтобы не наделать явных косяков.
Недавно вызывал "мастеров" он настойчиво рекомендовали сделать однотрубное, на полипропиленовых армированных трубах (Пилса или "чешских") с одним крылом, с запуском трубы под дверной проем в комнате №1. При предложении сделать двух трубное, сказали что это ерудна, что воды будет в системе больше будет и хуже будет работать.
После чего было принято решение делать самому. В этой теме хочу выложить свое решение, чтобы специалисты и участники форума, могли дать свои советы и рекомендации.
17.08.2008 в 14:39:34
Это план дома. Штриховкой выделены те комнаты, что хочу отапливать.
Предназначен для местного водяного отопления жилых помещений площадью 30-200 м2 и горячего водоснабжения.
Номинальная тепловая мощность, кВт 24 Минимальная тепловая мощность, кВт 10 Расход газа, м3/ч 2,65 Расход воды в режиме горячего водоснабжения при нагреве на =25єС, л/мин 12 =35єС, л/мин 9 Напряжение / частота сети, В/Гц 220/50 Потребляемая мощность, Вт 85 К.п.д., не менее 90 Габаритные размеры, мм высота 705 ширина 410 глубина 305 Внутренний диаметр газоотводящего патрубка, не менее, мм 130 Масса, кг 30 Присоединительная резьба штуцеров:
\* для подвода и отвода воды к отопительной части G 3/4
\* для подвода и отвода воды к водонагревательной части G 1/2
\* для подачи газа G 3/4
17.08.2008 в 15:02:24
Планирую делать:
Сразу несколько вопросов:
17.08.2008 в 15:27:16
Радиаторы, Nova Florida Seven S (6 бар): 350 мм = 139 Вт/секция (Номинальный тепловой поток при dT=70C) 500 мм = 167 Вт/секция (Номинальный тепловой поток при dT=70C)
Итого (не считая ванной) :
17.08.2008 в 19:18:52
делайте двухтрубку. Судя по диаметру отводов котла трубы должно хватить. На обратку каждого радиатора - балансировочный вентиль
veter1978 написал :
- На каком расстоянии нужно/можно вести трубы в стенах? Можно ли одну трубу внизу, а вторую вверху, сразу на высоте входа в радиаторы?
система не гравитационная, поэтому пофигу, как вести
18.08.2008 в 22:27:20
вопрос еще такой, а стоит ли делать 2 крыла? одно маленькое на ванну, кухню а второе на остальное? и что для этого нужно поставить?
18.08.2008 в 22:35:37
veter1978 написал : вопрос еще такой, а стоит ли делать 2 крыла? одно маленькое на ванну, кухню а второе на остальное? и что для этого нужно поставить?
можно сделать сколько угодно крыльев, только на обратку каждого - балансировочный вентиль
19.08.2008 в 13:55:25
Мне кажется что ещё можно поставить на каждый радиатор термоклапан и запорный клапан. Для более точного поддержания температуры в помещениях.
Основную магистральную трубу используй 25мм, а отвод на радиатор можно взять 20мм. (Если диаметр магистральной трубы не будет соответствовать оптимальной скорости теплоносителя трубы будут шуметь. )
19.08.2008 в 14:29:15
Как пример 2х трубной разводки:
20.08.2008 в 16:04:22
INPW написал : пример 2х трубной разводки
подскажите, а на рисунке есть какое-то дополнительное соединение между тройниками\коллекторами подачи и обратки?
И еще вопрос к мастерам - вместе с радиатором (Corado) были заодно прибретены вентили GIACOMINI, на обратку угловой отсекающий (под гаечный ключ), а на подачу - прямой с ручкой вентиля. Вопрос - если я надумаю поставить вместо этого вентиля ручной регулировки вентиль с термоголовкой, то не попаду ли я в простак с другими размерами, т.е. смогу ли я поставить его точно на место прежнего без перевешивания радиатора, вставки удлинителей и т.д.?
Подключать собираюсь также как на предыдущей картинке - по диагонали.
Несколько удивлен тем, что мне скоплектовали верхнее подключение угловым фитингом (Экопластик) с прямым вентилем, а нижнее прямой фитинг с угловым вентилем...
24.08.2008 в 00:51:25
Rom5 написал : подскажите, а на рисунке есть какое-то дополнительное соединение между тройниками\коллекторами подачи и обратки?
это ошибочка. Соединения НЕТ.
29.05.2019 в 14:58:51
А какой теплоноситель используете в системах отопления ?
29.05.2019 в 16:43:25
Сейчас огромный выбор, но есть и плюсы и минусы
30.05.2019 в 10:17:05
Спаммеры, для рекламы теплоносителей существует отдельная тема.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу