Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

20.08.2008 в 16:16:20

Защита от поражения при косвенном прикосновении (пробое фазы на корпус электроприбора) в сетях до 1000В

Заземление открытых проводящих частей (корпусов). Рассмотрим сеть с изолированной нейтралью. Ток замыкания на землю в таких сетях обусловлен емкостью проводов сети относительно земли и обычно составляет единицы ампер. Допустим, ток замыкания на землю составляет 5А, а сопротивление заземления корпуса электроприбора 4 Ома. Тогда напряжение прикосновения при пробое фазы на корпус будет 5*4=20В. В подавляющем большинстве случаев такое напряжение безопасно. Т.о. заземление в сети до 1000В с изолированной нейтралью обеспечивает безопасность при одном замыкании на землю. Но сети с изолированной нейтралью в быту не применяются.

Рассмотрим сеть с глухозаземленной нейтралью, применяемую в быту. http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=45595&d=1216047638 В такой сети ток замыкания на землю обусловлен заземлением нейтрали со стороны источника тока, и равен отношению фазного напряжения сети к суммарному сопротивлению местного ЗУ и ЗУ нейтрали (сопротивление ЗУ нейтрали – общее сопротивление ЗУ КТП и ЗУ повторных заземлений). Допустим, Uф=220В, Rместное=4Ом, Rнейтр.=4Ом. Тогда ток замыкания на землю составит 220/(4+4)=27,5А, при этом напряжение прикосновения составит 27,5*4=110В. Это напряжение опасно для жизни. При большем сопротивлении местного ЗУ и напряжение прикосновения будет больше. Кроме того, при замыкании на землю произойдет вынос потенциала на нейтраль источника. Т.о. заземление не защищает от поражения при косвенном прикосновении в таких сетях. Поэтому-то заземление открытых проводящих частей в сетях до 1000В с глухозаземленной нейтралью раньше запрещалось (п.1.7.39 ПУЭ-6).

Зануление открытых проводящих частей (корпусов). Рассмотрим сеть с глухозаземленной нейтралью. http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=45141&d=1215435340 При пробое фазы на зануленный корпус возникает однофазное короткое замыкание. Потенциал корпуса прибора при этом зависит от соотношения сопротивления фазного и нулевого (нулевого защитного) проводников. И при их равенстве составит 110В. Это напряжение опасно для жизни. При большем сопротивлении нулевого провода и напряжение прикосновения будет больше. Кроме того, протекание большого тока КЗ в короткое время может вызвать возгорание проводки. К счастью ПУЭ требует, чтобы электропроводки были защищены от КЗ, а в большинстве случаев и от перегрузки. Значит, при пробое фазы на зануленный корпус сработает максимально–токовая защита и участок сети с поврежденным прибором будет отключен. Поэтому-то ПУЭ предписывает выполнять зануление открытых проводящих частей в сетях до 1000В с глухозаземленной нейтралью (п.1.7.39 ПУЭ-6 и 1.7.78 ПУЭ-7).Таким образом, мы подошли к третьей возможной мере защиты:

Автоматическое отключение питания. Как видим, только эта мера защиты способна защитить человека от поражения при косвенном прикосновении и именно она предписана ПУЭ:> 1.7.57. Электроустановки напряжением до 1 кВ жилых, общественных и промышленных зданий и наружных установок должны, как правило, получать питание от источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы TN. Для защиты от поражения электрическим током при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания в соответствии с 1.7.78-1.7.79.

Не заземление и даже не зануление, а автоматическое отключение питания. > 1.7.78. При выполнении автоматического отключения питания в электроустановках напряжением до 1 кВ все открытые проводящие части должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания, если применена система TN, и заземлены, если применены системы IT или ТТ. При этом характеристики защитных аппаратов и параметры защитных проводников должны быть согласованы, чтобы обеспечивалось нормированное время отключения поврежденной цепи защитно-коммутационным аппаратом в соответствии с номинальным фазным напряжением питающей сети. В электроустановках, в которых в качестве защитной меры применено автоматическое отключение питания, должно быть выполнено уравнивание потенциалов. Для автоматического отключения питания могут быть применены защитно-коммутационные аппараты, реагирующие на сверхтоки или на дифференциальный ток.

Заземление (в ТТ) и зануление (в TN) это хотя и обязательные, но все же вспомогательные мероприятия, сами по себе они не защищают от поражения при пробое фазы на корпус электроприбора, их задача – обеспечить срабатывание защитно-коммутационных аппаратов при аварии.

В п.1.7.78 по сути указаны два основных типа устройства для реализации автоматического отключения питания для защиты человека от поражения электрическим током при косвенном прикосновении – автоматический выключатель и УЗО. Однако бытует мнение, что УЗО лишь дополнительная мера, а основная – заземление (о том, как защищает заземление см. выше). Чем же вызвано это мнение? Очевидно, неверным трактованием пункта

1.7.50. Для защиты от поражения электрическим током в нормальном режиме должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты от прямого прикосновения: основная изоляция токоведущих частей; ограждения и оболочки; установка барьеров; размещение вне зоны досягаемости; применение сверхнизкого (малого) напряжения. Для дополнительной защиты от прямого прикосновения в электроустановках напряжением до 1 кВ, при наличии требований других глав ПУЭ, следует применять устройства защитного отключения (УЗО) с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА.

Если же внимательно прочитать этот пункт, то станет ясно, что речь в нем идет не о косвенном, а о прямом прикосновении. Разумеется, что в данном случае УЗО действительно является дополнительной защитой, а основной – изоляция. В части же защиты при косвенном прикосновении УЗО является основной защитой наравне с автоматами. Более того, в ТТ УЗО является не только основной, но и единственной защитой от поражения электрическим током при косвенном прикосновении.

Кроме того, п.1.7.79, устанавливающий наибольшее допустимое время защитного автоматического отключения для системы TN, допускает применять УЗО - для обеспечения требуемого времени отключения в тех случаях, когда автоматические выключатели его не обеспечивают (из-за большого сопротивления петли фаза-ноль и малого ТКЗ).

Откуда же появился миф, что основная защита – заземление? Очевидно, это повелось с тех темных времен, когда на производстве применялась система IT. Там, как показано выше, защитное заземление действительно является основной мерой защиты. Что и отражено в ПУЭ: > 1.7.58. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ переменного тока от источника с изолированной нейтралью с применением системы IT следует выполнять, как правило, при недопустимости перерыва питания при первом замыкании на землю или на открытые проводящие части, связанные с системой уравнивания потенциалов. В таких электроустановках для защиты при косвенном прикосновении при первом замыкании на землю должно быть выполнено защитное заземление в сочетании с контролем изоляции сети или применены УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА. При двойном замыкании на землю должно быть выполнено автоматическое отключение питания в соответствии с 1.7.81.

Вероятно, поддержанию этого мифа способствовало любительское прочтение пункта > 1.7.51. Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты при косвенном прикосновении: защитное заземление; автоматическое отключение питания; уравнивание потенциалов; выравнивание потенциалов; двойная или усиленная изоляция; сверхнизкое (малое) напряжение; защитное электрическое разделение цепей; изолирующие (непроводящие) помещения, зоны, площадки.

В котором защитное заземление стоит на первом месте. Однако нужно понимать, что это общий пункт, он дает полный список возможных мер защиты безотносительно их применимости в конкретных системах (TN, IT, TT), и эти меры нельзя с бухты-барахты брать и применять. Применимость конкретных мер в конкретных системах специально оговаривается в соответствующих специальных пунктах ПУЭ.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28617

20.08.2008 в 16:40:30

Kamikaze написал : Не заземление и даже не зануление, а автоматическое отключение питания.

Которое "продаётся" только в комплекте с занулением/заземлением и уравниванием потенциалов.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28617

20.08.2008 в 16:51:35

Kamikaze написал : любительское прочтение пункта

"должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты" Для жилых домов именно в сочетании: стационарную проводку и занулённые приёмники защищаем занулением, уравниванием и автоматическим отключением; незанулённые - двойной изоляцией и автоматическим отключением при помощи УЗО до 30мА.

Заземление (в ТТ) и зануление (в TN) это хотя и обязательные, но все же вспомогательные мероприятия, сами по себе они не защищают от поражения при пробое фазы на корпус электроприбора

Защищают - поскольку обеспечивают уравнивание потенциалов. При наличии дополнительного уравнивания защищают эффективнее.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

20.08.2008 в 16:51:37

ВТБ! написал : Которое "продаётся" только в комплекте с занулением/заземлением и уравниванием потенциалов.

Угу. Как и зануление/заземление спасает только в комплекте с автоматическим отключением питания. И кто из них "яйцо", а кто "курица"? :)

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

20.08.2008 в 16:54:35

Кстати, защитное автоматическое отключение питания посредством УЗО работает и без заземления/зануления (или при их отказе). А вот зануление/заземление без автоматического отключения питания - никуда.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28617

20.08.2008 в 17:00:10

Kamikaze написал : зануление/заземление без автоматического отключения питания - никуда

Как это никуда? Уравнивание потенциалов - наше всё. :) Местное запретили - значит оно с занулением/заземлением намертво повязано.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

20.08.2008 в 17:04:45

ВТБ! написал : Как это никуда? Уравнивание потенциалов - наше всё.
Местное запретили - значит оно с занулением/заземлением намертво повязано.

А так, что зануление/уравнивание без отключения - прямой путь к пожару при пробое/КЗ.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28617

20.08.2008 в 17:14:10

Kamikaze

А мы ТТ сделаем. :D Даже если вся автоматика откажет - много не утечёт.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

20.08.2008 в 18:37:49

ВТБ! написал : "должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты" Для жилых домов именно в сочетании: стационарную проводку и занулённые приёмники защищаем занулением, уравниванием и автоматическим отключением;

Что значит "или"? Хотим по отдельности, хотим в сочетании, что ли? Кто хочет, делает заземление (без УЗО, ибо "или"), кто хочет - деклает СУП, кто хочет - сочетает их, кто не хочет - не сочетает? Нет уж, так не пойдет. П.1.7.51 слишком общий и "размытый". Есть специальный пункт:

1.7.60. При применении защитного автоматического отключения питания должна быть выполнена основная система уравнивания потенциалов в соответствии с 1.7.82, а при необходимости также дополнительная система уравнивания потенциалов в соответствии с 1.7.83.

Вот это другое дело - ДОЛЖНА, и никаких гвоздей.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

20.08.2008 в 18:38:53

ВТБ! написал : А мы ТТ сделаем.
Даже если вся автоматика откажет - много не утечёт.

  1. При сопротивлении заземления нейтрали и местного ЗУ, скажем, по 2 Ома? Что будет с групповым проводком 1,5мм2 при этом?
  1. В зоне действия СУП будет безопасно даже при отказе защитного отключения. А если с пробивающей на корпус циркуляркой выйти на огород?
0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

ingenermet
ingenermet
Местный

Регистрация: 15.08.2008

Ижевск

Сообщений: 104

21.08.2008 в 06:21:39

мерял вчера напряжение между вводной водопроводной трубой в дом (стальная) и моим нулём = 62 вольта!!, две лампы на 36 вольт 40 Вт включеные последовательно прекрасно светят, счётчик естественно не считает . что за бесплатное электричество?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу