Всем добрый день!

Предстоит ремонт в однушке. Нарисовал схему щитка, как я ее себе представляю (до этого электрикой не занимался), хотелось бы услышать замечания от гуру. Прошу сильно не пинать если есть явные ошибки :-)

Заранее спасибо.

0
Вложение
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

20.08.2008 в 16:39:50

dmitry75 написал : хотелось бы услышать замечания

УЗО 32А и 16А 30мА надо заменить на 40А и 25мА соответственно, а розетки и освещение санузла разделить, использовав кабель 3х2,5 и 3х1,5 соответственно. Для этого достаточно после УЗО 16А 10мА включить два автомата 10А и 6А - на пределе надежности контактов УЗО, но потянет.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

20.08.2008 в 18:36:31

avmal написал : а розетки и освещение санузла разделить

не подскажете почему?

avmal написал : включить два автомата 10А и 6А - на пределе надежности контактов УЗО, но потянет

достаточно ли будет 10А для стиральной машины?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

20.08.2008 в 19:39:47

dmitry75 написал : не подскажете почему?

Чтобы вести освещение жилой 1,5 квадрата - не любой светильник позволит подключить к себе сечение 2,5.

dmitry75 написал : достаточно ли будет 10А для стиральной машины?

Мое мнение - да.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

20.08.2008 в 21:39:35

Спасибо. И еще - планирую вести все проводом NYM, обязательно ли вести его в гофре, в частности в стяжке?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

20.08.2008 в 22:01:40

dmitry75 написал : планирую вести все проводом NYM, обязательно ли вести его в гофре, в частности в стяжке?

Нет.

0
Аватар пользователя
cvc

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Воронеж

Сообщений: 45

21.08.2008 в 12:01:08

Может свет в лоджии перевесить на УЗО 10мА?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

21.08.2008 в 12:40:54

cvc написал : Может свет в лоджии перевесить на УЗО 10мА?

Думаю, что в этом нет особой необходимости, да, и, география квартиры, подозреваю, вносит затруднения в этот маневр.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

22.08.2008 в 09:29:52

dmitry75 написал : хотелось бы услышать замечания

63А на входе явно много, у Вас что 14кВт разрешено (это уже трехфазка должна быть) обычно 10кВт, а это входной 50А. УЗО 32А на 30мА и 16А на 30мА можно выкинуть, у Вас уже есть 63А на 30мА (увеличенное кол-во УЗО снижает общую безопасность, перестает работать фоновый ток утечки).

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

22.08.2008 в 16:43:30

filvik написал : 63А на входе явно много

63А на входе уже стоял изначально, это не я придумал.

filvik написал : УЗО 32А на 30мА и 16А на 30мА можно выкинуть, у Вас уже есть 63А на 30мА

они защищают разные группы

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

22.08.2008 в 19:11:18

dmitry75 написал : 63А на входе уже стоял изначально, это не я придумал.

Автоматов у Вас было явно меньше и 63А играл роль рубильника.

dmitry75 написал : они защищают разные группы

Смысла нет это-же УЗО.

0
Аватар пользователя
viktor1077

Местный

Регистрация: 18.07.2008

Москва

Сообщений: 154

22.08.2008 в 19:21:39

ВВодное узо нужно ставить на 300ма а все остальные на 30ма кроме ванны в ване нужно на 10ма потому как это комната повышенной опасности а в Вашем чертеже при утечке будут срабатывать два узо одновременно и еще вводной лучше поставить деф вместо узо и автомата - деньги одинаковые а место станет больше хотя бы для резерва

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

25.08.2008 в 10:39:32

2viktor1077 На схеме нет последовательно соединенных узо.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

25.08.2008 в 11:00:08

filvik написал : 63А на входе явно много, у Вас что 14кВт разрешено

Мощность ограничивают в этажном щите, а не в квартирном.

filvik написал : УЗО 32А на 30мА и 16А на 30мА можно выкинуть, у Вас уже есть 63А на 30мА (увеличенное кол-во УЗО снижает общую безопасность, перестает работать фоновый ток утечки).

Не думаю, что фоновый ток будет полезен и не будет приводить к ложным срабатываниям УЗО.

viktor1077 написал : ВВодное узо нужно ставить на 300ма а все остальные на 30ма

"Противопожарное" УЗО в квартирном щите, как правило, не ставится - его место в этажном.

viktor1077 написал : лучше поставить деф вместо узо и автомата - деньги одинаковые а место станет больше хотя бы для резерва

Денег, как минимум, в полтора раза больше на дифф уйдет.

0
Аватар пользователя
dinamit007

Местный

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

25.08.2008 в 13:15:48

avmal написал : "Противопожарное" УЗО в квартирном щите, как правило, не ставится - его место в этажном.

замкнет кто-нибудь фазу на PE, и вырубит это УЗО - в потемках искать ключи, открывать дверь, включать, а в квартирном найти-то проще... а ввод имхо защищает АВ...

0