Всем добрый день!
Предстоит ремонт в однушке. Нарисовал схему щитка, как я ее себе представляю (до этого электрикой не занимался), хотелось бы услышать замечания от гуру. Прошу сильно не пинать если есть явные ошибки :-)
Заранее спасибо.
20.08.2008 в 16:39:50
dmitry75 написал : хотелось бы услышать замечания
УЗО 32А и 16А 30мА надо заменить на 40А и 25мА соответственно, а розетки и освещение санузла разделить, использовав кабель 3х2,5 и 3х1,5 соответственно. Для этого достаточно после УЗО 16А 10мА включить два автомата 10А и 6А - на пределе надежности контактов УЗО, но потянет.
20.08.2008 в 18:36:31
avmal написал : а розетки и освещение санузла разделить
не подскажете почему?
avmal написал : включить два автомата 10А и 6А - на пределе надежности контактов УЗО, но потянет
достаточно ли будет 10А для стиральной машины?
20.08.2008 в 19:39:47
dmitry75 написал : не подскажете почему?
Чтобы вести освещение жилой 1,5 квадрата - не любой светильник позволит подключить к себе сечение 2,5.
dmitry75 написал : достаточно ли будет 10А для стиральной машины?
Мое мнение - да.
20.08.2008 в 21:39:35
Спасибо. И еще - планирую вести все проводом NYM, обязательно ли вести его в гофре, в частности в стяжке?
20.08.2008 в 22:01:40
dmitry75 написал : планирую вести все проводом NYM, обязательно ли вести его в гофре, в частности в стяжке?
Нет.
21.08.2008 в 12:01:08
Может свет в лоджии перевесить на УЗО 10мА?
21.08.2008 в 12:40:54
cvc написал : Может свет в лоджии перевесить на УЗО 10мА?
Думаю, что в этом нет особой необходимости, да, и, география квартиры, подозреваю, вносит затруднения в этот маневр.
22.08.2008 в 09:29:52
dmitry75 написал : хотелось бы услышать замечания
63А на входе явно много, у Вас что 14кВт разрешено (это уже трехфазка должна быть) обычно 10кВт, а это входной 50А. УЗО 32А на 30мА и 16А на 30мА можно выкинуть, у Вас уже есть 63А на 30мА (увеличенное кол-во УЗО снижает общую безопасность, перестает работать фоновый ток утечки).
22.08.2008 в 16:43:30
filvik написал : 63А на входе явно много
63А на входе уже стоял изначально, это не я придумал.
filvik написал : УЗО 32А на 30мА и 16А на 30мА можно выкинуть, у Вас уже есть 63А на 30мА
они защищают разные группы
22.08.2008 в 19:11:18
dmitry75 написал : 63А на входе уже стоял изначально, это не я придумал.
Автоматов у Вас было явно меньше и 63А играл роль рубильника.
dmitry75 написал : они защищают разные группы
Смысла нет это-же УЗО.
22.08.2008 в 19:21:39
ВВодное узо нужно ставить на 300ма а все остальные на 30ма кроме ванны в ване нужно на 10ма потому как это комната повышенной опасности а в Вашем чертеже при утечке будут срабатывать два узо одновременно и еще вводной лучше поставить деф вместо узо и автомата - деньги одинаковые а место станет больше хотя бы для резерва
25.08.2008 в 10:39:32
2viktor1077 На схеме нет последовательно соединенных узо.
25.08.2008 в 11:00:08
filvik написал : 63А на входе явно много, у Вас что 14кВт разрешено
Мощность ограничивают в этажном щите, а не в квартирном.
filvik написал : УЗО 32А на 30мА и 16А на 30мА можно выкинуть, у Вас уже есть 63А на 30мА (увеличенное кол-во УЗО снижает общую безопасность, перестает работать фоновый ток утечки).
Не думаю, что фоновый ток будет полезен и не будет приводить к ложным срабатываниям УЗО.
viktor1077 написал : ВВодное узо нужно ставить на 300ма а все остальные на 30ма
"Противопожарное" УЗО в квартирном щите, как правило, не ставится - его место в этажном.
viktor1077 написал : лучше поставить деф вместо узо и автомата - деньги одинаковые а место станет больше хотя бы для резерва
Денег, как минимум, в полтора раза больше на дифф уйдет.
25.08.2008 в 13:15:48
avmal написал : "Противопожарное" УЗО в квартирном щите, как правило, не ставится - его место в этажном.
замкнет кто-нибудь фазу на PE, и вырубит это УЗО - в потемках искать ключи, открывать дверь, включать, а в квартирном найти-то проще... а ввод имхо защищает АВ...