Местный

Регистрация: 18.07.2008

Москва

Сообщений: 154

22.08.2008 в 19:21:39

ВВодное узо нужно ставить на 300ма а все остальные на 30ма кроме ванны в ване нужно на 10ма потому как это комната повышенной опасности а в Вашем чертеже при утечке будут срабатывать два узо одновременно и еще вводной лучше поставить деф вместо узо и автомата - деньги одинаковые а место станет больше хотя бы для резерва

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

25.08.2008 в 10:39:32

2viktor1077 На схеме нет последовательно соединенных узо.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

25.08.2008 в 11:00:08

filvik написал : 63А на входе явно много, у Вас что 14кВт разрешено

Мощность ограничивают в этажном щите, а не в квартирном.

filvik написал : УЗО 32А на 30мА и 16А на 30мА можно выкинуть, у Вас уже есть 63А на 30мА (увеличенное кол-во УЗО снижает общую безопасность, перестает работать фоновый ток утечки).

Не думаю, что фоновый ток будет полезен и не будет приводить к ложным срабатываниям УЗО.

viktor1077 написал : ВВодное узо нужно ставить на 300ма а все остальные на 30ма

"Противопожарное" УЗО в квартирном щите, как правило, не ставится - его место в этажном.

viktor1077 написал : лучше поставить деф вместо узо и автомата - деньги одинаковые а место станет больше хотя бы для резерва

Денег, как минимум, в полтора раза больше на дифф уйдет.

0
dinamit007
dinamit007
Резидент

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

25.08.2008 в 13:15:48

avmal написал : "Противопожарное" УЗО в квартирном щите, как правило, не ставится - его место в этажном.

замкнет кто-нибудь фазу на PE, и вырубит это УЗО - в потемках искать ключи, открывать дверь, включать, а в квартирном найти-то проще... а ввод имхо защищает АВ...

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

25.08.2008 в 14:50:44

dinamit007 написал : а ввод имхо защищает АВ...

Да, ввод защищает АВ, стоящий в этажном щите, поскольку ввод идет именно оттуда. Для защиты именно ввода от утечек ставится и "противопожарное" УЗО в этажном щите.

dinamit007 написал : замкнет кто-нибудь фазу на PE, и вырубит это УЗО - в потемках искать ключи, открывать дверь, включать, а в квартирном найти-то проще...

Не надо по ночам фазу с РЕ заыкать - для этого день есть, если руки чешутся.

0
Sonic
Sonic
Резидент

Регистрация: 08.10.2007

Москва

Сообщений: 1056

25.08.2008 в 21:05:32

avmal написал : Сообщение от dmitry75 достаточно ли будет 10А для стиральной машины?

Мое мнение - да.

Не всегда. Моя по паспорту 13А макс кушает.

0
Sonic
Sonic
Резидент

Регистрация: 08.10.2007

Москва

Сообщений: 1056

25.08.2008 в 21:10:38

dmitry75 написал : хотелось бы услышать замечания от гуру.

Зачот, я такие щиты на трешки ставил. :-) По оптимизации пространства - автомат C16+УЗО можно на диф заменить - одно место будет свободно. На 32А дифов кажется нету.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

25.08.2008 в 21:31:53

Sonic написал : На 32А дифов кажется нету.

Есть.

0
dinamit007
dinamit007
Резидент

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

26.08.2008 в 00:03:06

Sonic написал : По оптимизации пространства - автомат C16+УЗО можно на диф заменить - одно место будет свободно.

не всегда - у мена диф энергомера С25 (от таджиков на ВВГ 3х2,5) 30мА - четырёхмодульный

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

26.08.2008 в 00:09:55

dinamit007 написал : у мена диф энергомера С25 (от таджиков

Это не от таджиков, а от Ставрополя и Молдовы. :)

0
dinamit007
dinamit007
Резидент

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

26.08.2008 в 00:40:46

avmal написал : Это не от таджиков, а от Ставрополя и Молдовы.

в смысле от застройщика

0