К пластиковому боксу ABB с разных сторон подходят кабели в пластиковых и металлических гофрах. Для обеспечения требуемой степени защиты бокса - IP65, кабели заведены в бокс через сальники. Столкнулся с проблемой: в местах стыков сальников и концов гофр под гофру попадает вода, которая летом начинает активно "цвести", а зимой замерзает. Подскажите, пожалуйста, как правильно выполняется герметизация концов гофр в этом случае.
Andrey_3 написал :
Столкнулся с проблемой: в местах стыков сальников и концов гофр под гофру попадает вода, которая летом начинает активно "цвести", а зимой замерзает. Подскажите, пожалуйста, как правильно выполняется герметизация концов гофр в этом случае.
а вы там оставьте маленькую дырочку, меж гофрой и сальником, и в нижней точке гофры тоже, для стока воды, у вас гофры в сальник не заведены?
юра Т написал :
у вас гофры в сальник не заведены?
Гофру в сальники не заводят - сальники предназначены для кабелей.
Andrey_3 написал :
как правильно выполняется герметизация концов гофр в этом случае.
Гофру особо не загерметезируешь - дырок там хватает, а на выходе кабеля можно селать самый обычный бандаж ПВХ-изолентой, который я, например, делаю независимо от места применения.
есть, особенно удобные встречаются на киповских приборах и коробках, первая гайка жмет резиновую прокладку зажимая кабель, вторая гайка обхватывает рукав...
но как часто бывает ввод самый обычный, предназначен только для герметизации кабеля, и монтажнику приходится что то придумывать, так как принимающей стороне очень не нравятся сползшие болтающиеся рукава, и просто прихваченные изолентой тоже...
потому, в свое время, очень часто приходилось и рукав заводить сжимая его, нарушая герметичность, и герметиком закрывать щели внутри коробки в особо критичных местах...