Викторыч написал : УЗО выбивает или лампочка горит?
Лампочка горит....
21.08.2008 в 15:32:05
Викторыч написал : УЗО выбивает или лампочка горит?
Лампочка горит....
21.08.2008 в 15:42:40
2bond-alex Тогда в замену. ИМХО, в процессе включения что-то где-то коротит, например, ножка отвалившегося сопротивления. Я бы не утерпел, внутрь залез.
21.08.2008 в 21:39:48
А поменять УЗО "бракованное" с "исправным" местами пробывали? Дабы отсечь одну из проблем дефектУЗО/косякподключения...
22.08.2008 в 00:41:38
А у меня другая проблема, то же с УЗО (ABB F202 A 63A/0.03A; покупал в empo).
После очередного ежемесячного нажатия на кнопку TEST, обратно закрепляться язычек в верхнем положении отказывается. :(
Причем было подобное пару месяцев назад, вылечилось само собой, после того как я отсоеденил УЗО и уже был готов ехать за заменой. Через минут двадцать лежания на полочке, язычок стал фиксироваться.
В чем может быть дело? :(
UPD: Опять отсоеденил УЗО, минут десять прошло, уже решил разобрать его, открутил сздани винтик, стал было поддевать защщелки, как услышал очень тихий щелчок, проверил взводится. :net:
Не пойму отчего такое может происходить? Может это из-за того, что нажимал на тест под нагрузкой? Хотя нагрузка не большая, лампочка на 100W и холодильник. Может это какая то внутренняя защита в УЗО срабатывает?
Кстати, что насчет проверки УЗО кнопкой ТЕСТ, надо ли отключат нагрузки с линии?
22.08.2008 в 01:42:05
S.Jobs написал : услышал очень тихий щелчок, проверил взводится.
Просто кнопка может залипать. Попробуйте в следующий раз щелкнуть по УЗО пальцем - иногда помогает.
27.08.2008 в 17:22:10
Проверил я это УЗО в работе... Включаю дрель - вырубает... Причем вырубает, если резко жму на курок дрели, а если постепеннно, с плавным пуском - УЗО молчит... Ну и глюки...
27.08.2008 в 17:48:37
S.Jobs написал : надо ли отключат нагрузки с линии?
желательно, тк ресурс контактов не беспредельный
09.01.2017 в 23:42:51
Здравствуйте. Решил проверить УЗО кнопкой "Тест" (IEK) - жму не работает несколько раз жму - не работает. Задумался его поменять. Скажите пожалуйста правильно вообще все подключено (фото)? А то смотрел видео, говорят, что перед УЗО должен стоять автомат защищающий УЗО, я так понимаю вводный автомат в квартиру, это он и есть?




09.01.2017 в 23:58:53
Igor.O. написал: перед УЗО должен стоять автомат защищающий УЗО
Должен, но у вас его нет. На фото, по крайней мере.
Вообще, не щиток, а мрак какой-то :eek:
10.01.2017 в 00:32:02
alx220, стоит, в общем щитке, а это квартирный.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу