Привет всем.

собсно сабж. не пинайте сильно если что...

но посетила меня на днях такая идея - если поставить последовательно 2 узо то надежность системы будет больше, правильно я понимаю? или оно того не стоит, одного достаточно? на данный момент УЗО ВД63 Merlin Gerin 40A 30mA.

да кстати Merlin Gerin этот сам по себе нормально?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

25.08.2008 в 10:12:23

Sergey123 написал : если поставить последовательно 2 узо то надежность системы будет больше, правильно я понимаю? или оно того не стоит, одного достаточно?

"... оно того не стоит ..."

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

25.08.2008 в 10:16:25

Sergey123 написал : да кстати Merlin Gerin этот сам по себе нормально?

Да.

0
Sergey123
Sergey123
Новичок

Регистрация: 25.05.2007

Нижний Новгород

Сообщений: 49

25.08.2008 в 10:19:17

avmal

чтож, спасибо, сия мысль посещала и меня самого паралллельно с вышеозвученной, видимо на этом и остановимся :)

а по поводу

"..Merlin Gerin этот сам по себе нормально?"

могли бы высказать свое мнение?

2filvik не видел вашего поста.. ясно, thnks

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

25.08.2008 в 10:28:09

Sergey123 написал : "..Merlin Gerin этот сам по себе нормально?"

Если родной SE, а не китайская поделка, то см. выше.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135887

25.08.2008 в 10:38:24

Sergey123 написал : но посетила меня на днях такая идея - если поставить последовательно 2 узо то надежность системы будет больше, правильно я понимаю?

Да, будет надежнее..... "сказала монашка, натягивая на свечку второй презерватив" :)

0
Gru
Gru
Местный

Регистрация: 18.07.2006

Тула

Сообщений: 784

25.08.2008 в 11:45:30

2Sergey123 2BV IMHO надежность снизится. В схеме добавится четыре контакта и два куска провода. Вероянтость ошибочного соединения возрастает, надежность снижается.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135887

25.08.2008 в 11:59:29

2Gru Под надежностью понимаем надежность защиты человека от поражения током, а не беспрерывную подачу электроэнергии :)

Gru написал : Вероянтость ошибочного соединения возрастает,

Это о чём? О соединении накоротко двух концов после УЗО? :)
А о каких ошибках можно говорить после монтажа, проверки и ввода в эксплуатацию....?

0
wkon
wkon
Новичок

Регистрация: 11.02.2008

Москва

Сообщений: 98

25.08.2008 в 12:13:05

Sergey123 написал : собсно сабж. не пинайте сильно если что... но посетила меня на днях такая идея - если поставить последовательно 2 узо то надежность системы будет больше, правильно я понимаю?

Насколько я знаю, ставят, хотя несколько в другом ключе - сначала одно общее селективное на всю квартиру на 100 или 300 ма (от пажара), далее уже по 30 или 10 (от поражения) на отдельные линии.

0
Sergey123
Sergey123
Новичок

Регистрация: 25.05.2007

Нижний Новгород

Сообщений: 49

25.08.2008 в 14:25:36

2Gru соединить 4 контакта 2мя проводами я способен безошибочно и надежно :)

"Если родной SE, а не китайская поделка..."

меня теперь более волнует этот вопрос...
могут ли мне знающие люди подсказать как отличить SE от китайской поделки? и вот еще, я проверял узо с помощью батарейки АА 1,5в. так вот оно срабатывает при определенном подключении, но если поменять полярность подключения батарейки то не срабатывает. это есть нормальное его поведение?

0
Sergey123
Sergey123
Новичок

Регистрация: 25.05.2007

Нижний Новгород

Сообщений: 49

25.08.2008 в 14:28:06

2wkon а зачем именно 100 или 300мА а потом 30мА? на сколько я понимаю узо на 30мА защитит от пожара как минимум не хуже чем узо на 100 или 300мА..