Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

26.08.2008 в 01:33:46

На входе (этажный щиток) 3-х фазный автомат на 63А, счетчик и УЗО Энергомера на 100А. В квартире тоже УЗО Энергомера на 63А. Все это было. 1) Насколько "хороша" продукция Энергомеры? 2) Для чего в этажном щитке УЗО? при наличии УЗО в квартире. 3) Как поступить в данном случае - так и оставить УЗО на этаже и УЗО в квартире или необходимость во вводном УЗО в квартире отпадает?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

26.08.2008 в 11:41:02

Generator написал : счетчик и УЗО Энергомера на 100А. В квартире тоже УЗО Энергомера на 63А.

Вы уверены, что все прочитали, написанное на "Энергомерах"?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

26.08.2008 в 12:14:55

Сегодня во второй половине дня посмотрю внимательно, в.т.ч. токи отключения и другую маркировку. Но в принципе там все подключено именно так: автомат 63А - счетчик - УЗО 100А и временный автомат на одну из фаз на 16А. При этом в квартире висит трехфазное УЗО на 63А???

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

26.08.2008 в 12:28:22

Generator написал : При этом в квартире висит трехфазное УЗО на 63А???

Мимо которого идет освещение? Вы, все-таки, посмотрите для начала нрминалы УЗО - его основным параметром является не ток контактов, а ток утечки.

0
dinamit007
dinamit007
Резидент

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

26.08.2008 в 12:35:15

и проверьте на наличие селективности! Я бы убрал - фиговый производитель

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

26.08.2008 в 14:17:49

Действительно я был не прав! Сорри что ввел в заблуждение! В этажном щитке УЗО-ВАД2 Энергомера (In C25 Iдn 100mA есть еще индекс "S"). Т.е. это фактически временый ограничивающий мощность прибор? Как я понимаю С25 означет 25 А или около 6 кВт? В связи с этим вопросы: -есть ли строгие нормативы по предоставлению мощности в зависимости от площади квартиры? У меня 110м.кв., трех-комнатная. Другими словами сколько мне полагается? если вводной автомат на 63А то надо рассчитывать на 14кВт? -для увеличения мощности (замены временной схемы) что необходимо сделать? -могу ли я самостоятельно подготовить схему разводки и реализовать ее у себя в квартире или обязателен более долгий и сложный процесс?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

26.08.2008 в 21:14:23

Generator написал : -могу ли я самостоятельно подготовить схему разводки и реализовать ее у себя в квартире

Судя по вашему пониманию темы - нет.

0
Sonic
Sonic
Резидент

Регистрация: 08.10.2007

Москва

Сообщений: 1056

26.08.2008 в 21:49:09

Если C25, то это дифавтомат на 25А, у вас 3x5.5 кВт. Автомат на 63А стоит в роли простого рубильника, стандартный подход.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

26.08.2008 в 22:42:07

Sonic написал : Автомат на 63А стоит в роли простого рубильника, стандартный подход.

Быстрее всего это и не автомат вовсе, а банальный рубильник при стандартном подходе.

0
Sonic
Sonic
Резидент

Регистрация: 08.10.2007

Москва

Сообщений: 1056

26.08.2008 в 23:14:34

Ну вообще-то конечно должен быть рубильник. Но вот например в Подольске, где сплошное лобби ИЭК стоит именно еще один АВ или даже диф - видимо в Китае простых рубильников не делают.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

26.08.2008 в 23:49:47

Sonic написал : в Подольске, где сплошное лобби ИЭК стоит именно еще один АВ или даже диф

Не знаю как в Подольске, а в Москве обычно на трехфазный ввод ставят тираспольские рубильники ВР66-30. Не думаю, что дороже китайских. :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу