Вот сделал работу над ошибками. УЗО заменил дифавтоматами, т.к. суммарно токи в группах превышали номиналы УЗО. Дифавтоматы внизу заменил обычными автоматами. Думаю 3-х фазный диф. 40А заменить на 25А? Можно тогда ставить на ввод 3-х фазный автомат 25А, что бы остаться в рамках выделенной мощности? Подскажите какие еще тонкие места в моей схеме?

0
Вложение
Sonic
Sonic
Резидент

Регистрация: 08.10.2007

Москва

Сообщений: 1056

27.08.2008 в 20:49:08

Оставьте в покое вводной диф на 25А, он правильно установлен, для трехфазки это нормальная моща. Не нравится диф - замените на 3-фазный АВ, УЗО после него лепите как хотите, но ограничение на вводе обязано быть.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

27.08.2008 в 23:21:10

Generator написал : Подскажите какие еще тонкие места в моей схеме?

...Если расскажете зачем перед автоатами поставили диффавтоматы.

0
dinamit007
dinamit007
Резидент

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

28.08.2008 в 00:38:56

avmal написал : ...Если расскажете зачем перед автоатами поставили диффавтоматы.

Чтобы не думать о номинале вводного. Автору - замените дифы на УЗО того же номинала 2avmal Правильно ли распределена нагрузка по фазам?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.08.2008 в 00:51:08

dinamit007 написал : Правильно ли распределена нагрузка по фазам?

Если не вникать в подробности, то нет.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

28.08.2008 в 11:20:19

Уважаемый Avmal если у вас есть чуть чуть свободного времени, то дайте пожалуйста немного подробностей. Я не специалист в вашей области, но всетаки не полный "даун" и руки у меня есть, поэтому буду благодарен за ликбез для таких "чайников" как я. И так я оставляю все в этажном щитке как есть (автомат 63А 3Ф --> счетчик "Микрон" --> диф. "Энергомера 25А 3Ф) в последующем возможны варианты заменить Энергомеру на другой агрегат (другого более надежного производителя). Или заказать проект, согласовать выделение дополнительной мощности и ... но нужно ли мне еще мощности сверх выделенных 14кВт (а по факту чуть больше)? Особенно в свете того что я немного развеял свои опасения по поводу кондиционеров (оказалось что мощность по теплу, а она всегда немного больше чем по холоду, не есть потребляемая, т.е. при 5 кВт по теплу мой самый большой кондиционер потребляет не более 1,5 кВт, да плюс он еще и инвертер). У меня нет кроме варочной панели больших потребителей. Вот очередная схема: -я убрал диф (УЗО) с группы варочная панель + духовка? можно ли ведь вероятность ...? -думаю заменить дифы на УЗО но есть гепотетическая вероятность протекания и через УЗО тока болшего чем он может пропустить (сумма номиналов автоматов в группах больше номинала УЗО), что приведет к его выходу из строя по этому оставил пока дифы (они смогут отключиться не только по токам утечки но и в таком абстрактном случае) или мои опасения излишни? -номиналы дифов в принципе можно смело уменьшить до 25 или 20 но нужно ли?

0
Вложение
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.08.2008 в 12:40:55

Generator написал : -я убрал диф (УЗО) с группы варочная панель + духовка?

Какие-то серьезные причины, раз решили безопасностью пожертвовать?

Generator написал : думаю заменить дифы на УЗО но есть гепотетическая вероятность протекания и через УЗО тока болшего чем он может пропустить (сумма номиналов автоматов в группах больше номинала УЗО)

Каким образом там может оказаться бОльший ток, если в этажно щите стоит диффавтомат 25А?

0
dinamit007
dinamit007
Резидент

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

28.08.2008 в 13:14:05

avmal написал : Каким образом там может оказаться бОльший ток, если в этажно щите стоит диффавтомат 25А?

+1

avmal написал : Какие-то серьезные причины, раз решили безопасностью пожертвовать?

ИМХО несмертельно, пока РЕ не отвалится...

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.08.2008 в 13:20:28

dinamit007 написал : ИМХО несмертельно, пока РЕ не отвалится...

Для варочной может и не "смертельно", если включена напрямую, а для духовки, включаемой через розетку, очень даже "смертельно", если это новострой, который должен соответствовать современным нормативм.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

28.08.2008 в 13:22:10

Серьезных никаких если существует более или мене серьезная вероятность то верну назад. Не серьезная только одна поместить все в маленький щиток на 2 рейки - 24 места.

Согласен. Тогда просвятите меня в чем координальные отличия схемы с УЗО от схемы с дифами если параметры тока утечки одинаковые например 30mA?

Для чего все таки нужен оттдельный диф или УЗО на группу плита+духовка - не хватит ли на экстренный случай вводного УЗО в этажном щитке, только для того чтобы повысить (понизить значение) параметр тока утечки с 100 до 30 мА?

Расскажите пожалуйста об основных "косяках" с распределением фаз?

И нормальны ли номиналы УЗО (дифов) в группах?

0
WerWolF
WerWolF
Местный

Регистрация: 15.10.2007

Брянск

Сообщений: 207

29.08.2008 в 01:09:17

Извиняюсь за грубость, но автора топика проще убить нежели что то объяснить. В общем "пеши исчо", только где-нить в другом месте