28.08.2008 в 13:18:14

yurec65 написал : Звезду и треугольник надо искать и изменять в схеме самой плитты я так понял? И в чем выигрыш? Меньше нагрузка на сеть??

Нет, все изменяется на выводах.

1-я схема треугольник для сети 230В 2-я схема звезда для сети 380В

Вам нужна 2-я схема, другого не дано.

yurec65 написал : есть возможность 3-х фазного подключения.

Надеюсь 3 фазы с линейным напряжением 380В :)

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

28.08.2008 в 13:20:45

yurec65 написал : И в чем выигрыш?

При 3-х фазном подключении меньше ток по каждому из проводников. При напряжении 380В ток меньше чем при 220В

(это при одинакой мощности).

Чем меньше ток, тем меньше потери, меньше нагрев проводов, можно применить провод меньшего сечения

0
azus6
azus6
Резидент

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

28.08.2008 в 15:48:37

1 схема--это для системы 127\220 вольт. Когда нуля нет, в квартиру заводятся 2 фазы. Напряжение между фазами 220 вольт. В домах с такой системой(в Москве таких не осталось, в Ленинграде еще полно) ---об электроплитах и не слышали. Так что этот вариант опускаем,дабы не забивать себе голову. (для конечного пользователя слишком сложно,а главное--не нужно)

2 схема---современный вариант. "звезда" с нулевой точкой. Необходимо 5 контактная розетка и 5 проводов. 3 фазы, рабочий ноль и защитный ноль (обязательно). Хоть там и есть 380 вольт, но на нагреватели все-равно идет 220 вольт. Просто каждая горелка--на свою фазу. Подключается на фазное напряжение---220 вольт. Поэтому и необходим ноль.

0
azus6
azus6
Резидент

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

28.08.2008 в 15:52:35

Кстати,автор так и не сказал,сколько проводов торчит у него из стены 3, 4 или 5.

Нужно уточнить свои требования.

0
yurec65
yurec65
Новичок

Регистрация: 28.08.2008

Краснодар

Сообщений: 22

28.08.2008 в 17:06:46

azus6 написал :

Большое Всем спасибо за помощь. Суть вопроса была не в том, не в возможностях - это не ограничено. А в принципе выбора схемы подключения, с последующими выгодами - экономии, нагрузки сети. Ограничения касаются лишь того, что проводка аллюминий 4 мм2. И теперь остался выбор между 2 и 3 схемами подключения, хотя я склоняюсь ко 2-й.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

28.08.2008 в 17:11:25

yurec65 написал : И теперь остался выбор между 2 и 3 схемами подключения, хотя я склоняюсь ко 2-й.

Ну этот вывод можно было сделать после первых постов... Кстати, схема 3 предпочтительнее, если решили плиту подключать через розетку с вилкой, т.к. четырёхконтактный комплект проще найти, чем пятиконтактный. имхо.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

yurec65
yurec65
Новичок

Регистрация: 28.08.2008

Краснодар

Сообщений: 22

28.08.2008 в 17:14:35

А аллюминия 4мм2 по вашему хватит или на грани будет.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

28.08.2008 в 17:22:42

2yurec65 Хватит на пределе при АВ 20/25А для схемы 3, Хватит с запасом при АВ16А для схемы 2.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

yurec65
yurec65
Новичок

Регистрация: 28.08.2008

Краснодар

Сообщений: 22

28.08.2008 в 17:37:30

sergey_sav написал : Хватит на пределе при АВ 20А для схемы 3, Хватит с запасом при АВ16А для схемы 2.

Спасибо. Дело в том, что мне к тому же надо на одну из фаз зацепить водонагреватель 2 кВт. Возможности отдельную линию протянуть - затруднительно и плюс еще 0,3 квт вытяжка. А у меня 4 конца в наличии, земля на месте. Вот и думаю, то ли 2 фазы+ 2 нуля, толи 3 фазы и 1 ноль запитать. Как выиграть, чтоб меньше была нагрузка на сеть??

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

28.08.2008 в 17:41:25

yurec65 написал : А у меня 4 конца в наличии, земля на месте. Вот и думаю, то ли 2 фазы+ 2 нуля, толи 3 фазы и 1 ноль запитать.

Так у Вас четырёхпроводка? И что значит "земля на месте" ? Да и ещё и водогрей к этой группе?! Что у Вас там в кармане припасено? Выкладывайте всё разом, а то по частям, как то не очень удобно... ;)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

yurec65
yurec65
Новичок

Регистрация: 28.08.2008

Краснодар

Сообщений: 22

28.08.2008 в 17:50:17

sergey_sav написал : Так у Вас четырёхпроводка? И что значит "земля на месте" ? Да и ещё и водогрей к этой группе?!

Извините за мой сумбур. По порядку - частный дом,3- х фазный ввод, но на кухню веер 2 пары в разных местах, но терпимо. Сделан ремонт. Спец.линию на плиту решил не тянуть, использовать, что есть. Зато есть возможность по запитке, имеющихся линий. Заземление отдельное рядом с плитой.

0