Вот и у меня стояк "как правило, на сварке" - то есть резьбовое соединение только одно :)
31.08.2008 в 00:06:26
Вот и у меня стояк "как правило, на сварке" - то есть резьбовое соединение только одно :)
31.08.2008 в 00:10:02
Изя, а как насчет неразъемных? И вообще Ваши возрожения из серии "давайте поспорим". Может быть приведете нормативный акт, в котором жильцам разрешается самостоятельно переделывать газовый трубопровод?
То что я нарыл, это капля в океане про газоснабжение.
К тому же не умею хорошо общаться с компом.
31.08.2008 в 02:22:39
Ввязываться в спор не буду. Ограничусь приведением конкретного случая из моей личной практики. Мне в кухне понадобилось перенести газовую трубу на полметра в сторону. Были приглашены специалисты из Ленгаза (дело происходило в Питере). И, нужно отметить, приглашенные специалисты выполнили поставленную задачу. С небольшим "но". А именно: в процессе выполнения работ стояк не перекрывался, болгаркой резали стояк с газом. Затем заткнули разрезанную трубу мокрой губкой, чтобы газ не так шибко из трубы шуровал, накатали резьбу, вынули губку, поставили кран - и адью... А вы о высоких материях... Гораздо важнее - голова на плечах и здоровое чувство самосохранения.
ЗЫ. Тему для себя закрыл, потому что здесь никто никого убедить в чем либо не сможет.
31.08.2008 в 15:50:53
2 otyan Соглашусь с г. BV - вы придумали бред (или прочитали):)
31.08.2008 в 17:58:26
Изя написал : стояк не перекрывался, болгаркой резали стояк с газом.
:eek: Газ негорючий попался? Изя, Вы хоть раз в жизни видели, как сталь режут болгаркой? :D Ножовкой - еще поверю..
31.08.2008 в 18:56:09
Да нет, наверное кислород из воздуха предварительно откачали ;) Соседа ЛенГаз послал очень далеко , за предложение не перекрывать стояк ....
31.08.2008 в 19:15:58
Зависит от места, в котором резьбу нарезать надо, чтобы за один подход удобно можно было нарезать резьбу, ну и от "лихости" мастеров. С газом важнее, чтобы не было смеси его с воздухом. А коли просто загорится при резьбе болгаркой, так ничего страшного. Будет большая горелка и только. Можно что-нибудь покоптить попутно, при желании. Это лучше, чем смешивание газа с воздухом. Но самодеятельно - это точно, ни в коем случае нельзя делать! Риски пожароопасности (и взрывоопасности) только специалист может верно оценить. Опытный.
31.08.2008 в 19:42:26
2Юбер, BV
6.3. Соединение труб следует предусматривать, как правило, на сварке. Разъемные (резьбовые и фланцевые) соединения допускается предусматривать только в местах установки запорной арматуры, газовых приборов, КИП, регуляторов давления и другого оборудования.
Установку разъемных соединений газопроводов следует предусматривать в местах, доступных для осмотра и ремонта.
Это не бред, а СНиП.
31.08.2008 в 20:40:34
2otyan Резьбовое соединение действительно в 10 см от общестоякового крана.
Порядок расположения по току газа: труба подводящая - кран - сгон - контргайка - муфта - труба отводящая (вверх).
Т.к. кран имеет внутренние резьбы, то без сгона и контргайки была бы невозможна его замена.
Следовательно, то что сделано у меня соответствует СНИПу.
31.08.2008 в 20:49:08
2 nomad. Перекрываете газ. Ножовкой отрезаете сколько нужно, нарезаете резьбу, устанавливаете УГЛОВОЙ газовый кран, после крана сильфон до плиты. Единственная трудность, при нарезании резьбы и установке крана Вам может помешать стена.
31.08.2008 в 20:58:41
Starik49 написал : устанавливаете УГЛОВОЙ газовый кран, после крана сильфон до плиты.
Казалось-бы прекрасное решение, но оно не будет принято газовой службой.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу