Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

01.09.2008 в 00:34:58

При выполнении электромонтажа в больших жилых и офисных помещениях существует такой технологический момент, когда кабели необходимо идентифицировать в щите. Задача оказалась легкорешаемой следущим образом. На кабелях в подразетниках, выключателях, выводах под светильники и т.п. устанавливаются "заглушки", изготовленные из зажима ВАГО (какой-то там серии, быстросъемные) с вмонтированной внутри парой резисторов, номинал которых связан с алгоритмом маркировки проводников на схеме. При "разделке" проводов в щитовой цифровой тестер указывает по сути адрес, при серъезном монтаже экономит кучу времени, исключая необходимость последовательно прозванивать, перебирая весь пучок (иногда сотни проводов) и косвенно диагностирует состояние линий на предмет КЗ и обрыва. Может кому пригодится.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

01.09.2008 в 01:04:17

Пъ написал : Еще одно применение разъемам "ВАГО"

Вы бы завязывали с травкой - добром это не кончится ... :(

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

01.09.2008 в 01:07:33

avmal
Я так понимаю Вы решили устроить какой-то адский флеш-моб, атакуя мои темы своим флудом. Я же Вам не мешаю, будьте и Вы благоразумны.

0
dinamit007
dinamit007
Резидент

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

01.09.2008 в 05:45:23

будте осторожны - если кто-то даст напругу без вас - вонь и огонь гарантированы

0
Elden
Elden
Местный

Регистрация: 24.04.2007

Донецк

Сообщений: 934

01.09.2008 в 08:21:42

Пъ написал : При выполнении электромонтажа в больших жилых и офисных помещениях существует такой технологический момент, когда кабели необходимо идентифицировать в щите.

А подписывать не проще? Экономит кучу времени!

0
misha8686
misha8686
Новичок

Регистрация: 28.04.2008

Бельцы

Сообщений: 47

01.09.2008 в 08:29:17

:applause: очень даже неплохой вариант(надо запатентировать)

0
Александр Ро
Александр Ро
Резидент

Регистрация: 16.06.2006

Екатеринбург

Сообщений: 1662

01.09.2008 в 08:54:24

На слаботочке, кстати, классно должно быть.

0
Викторыч
Викторыч
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

01.09.2008 в 09:37:31

Пъ написал : На кабелях в подразетниках, выключателях, выводах под светильники и т.п. устанавливаются "заглушки", изготовленные из зажима ВАГО (какой-то там серии, быстросъемные) с вмонтированной внутри парой резисторов, номинал которых связан с алгоритмом маркировки проводников на схеме.

:eek: умеют наши люди создать себе гемморой ;) наделать заглушек, составить схему расстановки, наставить заглушек, вызвонить, промаркировать кабели, поснимать заглушки... И все это вместо того, что бы просто промаркировать кабели при монтаже. Дарю идею - используйте переменные резисторы, пракитически неограниченные возможности резистивной дифференциации кабелей :)

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

01.09.2008 в 09:47:28

Elden
Длинна провода, оставляемого в щите до расключения, большая, при расключении с проводов срезается все, где можно сделать надписи. Хотя именно надписи я раньше практиковал, бирки пробовал - но так интереснее оказалось. Не торчат из подразетников оголенные провода, контрольная прозвонка. При трехпроводке (ж.с.к.) очень удобно - задающий разряд резюк ставится между ж. и к., значащий между ж. и с., при расключении берешь тот проводник, который ближе к началу рейки крепления проводников на вводе и понеслась - ни одного лишнего движения.
Выпадают только те проводники, которые до расключения использовались для временного электроснабжения, но их немного, не больше десятка на щит. Ну их конечно подписывать приходится и снимать оплетку и укорачивать в последний момент.

misha8686 написал : надо запатентировать

я не против. При патентировании советую формулировать как "касса для определения адресов", как касса букв и цифр для первоклассников (первое сентября навеяло).
Александр Ро на слаботочке не актуальна защитная функция заглушек, но и удобство работы на кроссе - не последнее дело.

0
Burrdozel
Burrdozel
Резидент

Регистрация: 12.09.2006

Москва

Сообщений: 3057

01.09.2008 в 12:38:00

:) Насчет маркировки при монтаже и срезании маркировки при расключении. Есть такая классная штука- перманентный маркер. Некоторые используют маркер для надписей на CD. Так вот. Достаточно маркировать кабель при прокладке в двух местах: на самом конце кабеля (для удобства) и в полуметре-метре от конца. Просто пишешь маркером прямо на оболочке кабеля два раза. Ни одного лишнего движения. При разделке кабеля и расключении вторая маркировка сохраняется, при навешивании бирок ошибиться очень трудно.

С резисторами идея красивая, кое-кто её пытался реализовать лет двадцать пять назад. Это был просто клеммник, с одной стороны которого были включены килоомные резисторы- последовательно. С другой стороны клеммника подключался кабель (речь идет о контрольных кабелях АКВВГ 27х2,5, например, в котором только две жилы цветные, а остальные белые). Потом надо было бежать на другой конец кабеля ( а это может быть весьма неблизко :)) и измерять сопротивление. После маркировки концов надо было бежать в начало- отключать клеммник с резисторами. В разы быстрее работать вдвоем (как и положено по ПОТ), имея простую телефонную гарнитуру. Два невредных человека, имеющих пару извилин в голове, прозванивают такой кабель за три минуты.

А если честно, то вся эта суета никому не нужна: кабель прекрасно расключается и маркируется по раскрутке жил и с учетом тех самых двух цветных проводов. Просто надо работать в монтаже АККУРАТНО и ВНИМАТЕЛЬНО. Впрочем, как везде.

0
Elden
Elden
Местный

Регистрация: 24.04.2007

Донецк

Сообщений: 934

01.09.2008 в 14:47:25

Burrdozel написал : кабель прекрасно расключается и маркируется по раскрутке жил и с учетом тех самых двух цветных проводов. Просто надо работать в монтаже АККУРАТНО и ВНИМАТЕЛЬНО. Впрочем, как везде.

Согласен. Сам так работал. В щитах такой способ не проходит. В РЩ перед срезанием изоляции дублирую надпись на кабеле возле самого ввода в щит.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.