04.04.2009 в 12:54:32
Если ВБбШв в землю, то:
04.04.2009 в 12:58:37
Т.е. влага для ВБбШв не опасна. Или лучше его в трубу засунуть?
04.04.2009 в 13:01:12
Влага для качественного кабеля не опасна - даже обычный ВВГ в земле выдерживали по 20 лет - никаких ухудшений параметров.
04.04.2009 в 13:05:12
А какое сечение взять для питания сарая?
Будет освещение (сарай, душ, туалет), розетки в сарае и нагреватель воды в душе 4 кВт.
04.04.2009 в 13:15:19
3х4, УЗО на 30 мА
04.04.2009 в 14:47:13
ПНД возьмите за место гофры,хотя и гофра есть не плохая,черную упомянули она не такая хрупкая как серая!
04.04.2009 в 15:13:25
services написал : черную упомянули она не такая хрупкая как серая!
Черная и есть ПНД.
04.04.2009 в 15:20:12
evgenygrig написал :
Скорпион написал : А какое сечение взять для питания сарая?
Будет освещение (сарай, душ, туалет), розетки в сарае и нагреватель воды в душе 4 кВт.
3х4, УЗО на 30 мА
А ток какой 25А или 32А ?
04.04.2009 в 15:38:13
avmal написал : Черная и есть ПНД.
Нет есть именно гофра черная(и др цветов) она прочнее чем простая серая! P.S:Помойму она для сантехники!
04.04.2009 в 15:41:02
Скорпион написал : 32А
Возьмите на 32!
04.04.2009 в 15:55:11
services написал : Нет есть именно гофра черная(и др цветов) она прочнее чем простая серая! P.S:Помойму она для сантехники!
Полиэтилен Низкого Давления и в виде "гофры" выпускается ...:)
04.04.2009 в 17:26:59
Скорпион написал : А ток какой 25А или 32А ?
УЗО 40А/30мА - C32 - ВБбШв 3х4 - (С20 водогрей + С16 розетки + С10 свет)
04.04.2009 в 17:32:47
04.04.2009 в 20:38:50
Ужасы какие-то тут понаписали про траншеи... А подвесить мыслей не было? Делается в течении 1 дня, главное в качестве несущего взять трос оцинкованный и натяжители прикупить. Зато никто не докопает ))) Ну это конечно, если на даче вертолетной площадки нет.
04.04.2009 в 20:50:30
Denizzka написал : Ужасы какие-то тут понаписали про траншеи... А подвесить мыслей не было?
Вопросы стояли несколько иначе...
Amstel написал : Тоже хотел проложить провод от дома до беседки под землей.
Скорпион написал : А бронированный кабель ВБбШв в землю класть
alex23945 написал : думаю закапать его в траншейку по забору до сарайки
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.