02.09.2008 в 18:32:40

Нужно соединить провода в распаечной коробке. Проводов довольно много: Один на 4 квадрата, Четыре на 2,5, Пять на 1,5.
Сначала хотел через Ваго, но нашёл только на 2,5 и дырок 8 штук всего. Потом подумал спаять, но почитав форум начал сомневаться в правильности этого решения. Вот теперь и думаю как же их всё таки соединить не получив в будущем проблем.

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

02.09.2008 в 18:35:42

ura! написал : Один на 4 квадрата, Четыре на 2,5, Пять на 1,5.

А что это за такой сложный узел? Вы о защите отходящих проводов подумали? Для справки. Защита определяется меньшим сечением.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
ura!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Ярославль

Сообщений: 341

02.09.2008 в 18:45:45

Хм. 4 квадрата от щитка до этой самой коробки 2,5 - розетки 1,5 - освещение Что-то не так?

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

02.09.2008 в 18:48:41

ura! написал : Что-то не так?

4 кв. - это приходящий в коробку кабель? 1,5 и 2,5 кв. - это отходящие от этого кабеля? Тогда смысл применения кабеля 4 кв. не понятен.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
ura!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Ярославль

Сообщений: 341

02.09.2008 в 18:52:55

Да всё так. 4 кв. - на всякий случай, чтобы в случае чего не перетягивать кабель от щитка. Было же где-то на форуме, что лучше положить толще, чем потом перекладывать линию с долблением стен и т.п. Там метров 10 всего-то, рублей на 150 дороже получилось

0
Аватар пользователя
gesper

Местный

Регистрация: 05.07.2007

Москва

Сообщений: 150

02.09.2008 в 18:53:37

sergey_sav, как я понимаю имеет в виду, что: 4 квадрата защищают автоматом на 32А. Ибо для него это максимальный ток, а если после него будут: 2,5 - розетки 1,5 - освещение , то есть опасность прохождения тока в 32А по проводам сечение которых может нести только 25 и 16А (соответствено) Перегрев провода, плавка изоляции, кз.. из этого вытекают.

0
Аватар пользователя
ura!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Ярославль

Сообщений: 341

02.09.2008 в 18:57:49

Автомат пока стоит на 25А, но в доме хотят менять проводку основную на медь, так что в будущем вполне может оказаться можно будет и 32А поставить. То есть вы хотите сказать, что после установки автомата на 32А, я всё равно не смогу на разных розетках врубить скажем 6 киловат?

0
Аватар пользователя
gesper

Местный

Регистрация: 05.07.2007

Москва

Сообщений: 150

02.09.2008 в 19:01:05

ura! написал : То есть вы хотите сказать, что после установки автомата на 32А, я всё равно не смогу на разных розетках врубить скажем 6 киловат?

на моей памяти на розетках современых написано 16А. Это ток для одной розетки, потом ей горяче будет. а так... все от сечения зависит.
2,5 кв.мм это 25 А максимум. Если гибкий ПВ3, на моножильный там чуть больше возможно, но не сильно :)

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

02.09.2008 в 19:01:31

ura! написал : после установки автомата на 32А, я всё равно не смогу на разных розетках врубить скажем 6 киловат?

По большому счёту, можете рассчитывать только на 3,5 кВт.

Ещё вариант. Вместо распаячной коробки ставите минибокс на 2 АВ: 16А - розетки, 10А - свет.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
ura!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Ярославль

Сообщений: 341

02.09.2008 в 19:04:05

Розетки расположены звездой, до каждой 2.5 В каждую воткнуто по 2Квт-ному чайнику. И чего все три будут греться?

0
Аватар пользователя
ura!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Ярославль

Сообщений: 341

02.09.2008 в 19:17:01

Хорошо, если действительно минибокс (АВ я правильно понял это автомат?) то: 1) что это меняет? почему тогда освещение сразу станет защищено? или при включении в розетки чего-нибудь много-киловатного, будет срабатывать автомат освещения? 2) Как размножить 4 кв на эти автоматы? клемником? и до каждого по 4-е кв. 3) Как соединять земляной провод? я так понимаю минуя автоматы, опять получается 2,5 + 4

0
Аватар пользователя
gesper

Местный

Регистрация: 05.07.2007

Москва

Сообщений: 150

02.09.2008 в 19:19:15

sergey_sav написал : По большому счёту, можете рассчитывать только на 3,5 кВт.

Ещё вариант. Вместо распаячной коробки ставите минибокс на 2 АВ: 16А - розетки, 10А - свет.

присоеденяюсь к предложению.

ura! написал : Розетки расположены звездой, до каждой 2.5 В каждую воткнуто по 2Квт-ному чайнику. И чего все три будут греться?

не совсекм понял как это звездой.
Но 3 чайника много не возьмут сейчас, а потом все равно что то захочеться к ним еще повесить..

0
Аватар пользователя
gesper

Местный

Регистрация: 05.07.2007

Москва

Сообщений: 150

02.09.2008 в 19:24:58

ura! написал : 2) Как размножить 4 кв на эти автоматы? клемником? и до каждого по 4-е кв.

Можно вот так..

под один автомат два провода зажать и все.

нолики и землю - клемники

0
Вложение
Аватар пользователя
ura!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Ярославль

Сообщений: 341

02.09.2008 в 19:25:54

Звездой, значит: 4 кв каким-то образом соединяются с тремя 2.5 и на кажый 2,5 навешано 2 КВт

0
Аватар пользователя
gesper

Местный

Регистрация: 05.07.2007

Москва

Сообщений: 150

02.09.2008 в 19:28:39

ura! написал : Звездой, значит: 4 кв каким-то образом соединяются с тремя 2.5 и на кажый 2,5 навешано 2 КВт

если до каждой розетки свой 2,5 кв.мм .. это одно, если общий и шлейфится, то другое. 1) нечего плохого 2) 30А по проводу, который в принцыпе на 25 расчитан... в зависимости от типа прокладки и самого провода - не лучшая идея.

0