sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

02.09.2008 в 20:11:32

  1. Про выбор АВ и сечений было уже не мало сказано. И АВ 16А для сечения 1,5 кв не лучший выбор.
  2. Зачем на освещение 16А?
  3. Поставьте тогда уж в минибоксе три автомата. Напр., 2*16А - розетки и 10А (или 6А) на освещение. Тогда сможете выбрать по максимуму... Лишь бы разрешённая мощность это позволила.
  4. В минибоксе на 4 места можно поставить три АВ под клемму каждого можно зажать по 2 проводника одинакового сечения. Также туда можно втиснуть нулевую шинку, куда зажать все нулевые проводники. Про РЕ не упоминаю, думаю, у Вас он и не планировался... :)
0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

gesper
gesper
Местный

Регистрация: 05.07.2007

Москва

Сообщений: 150

02.09.2008 в 20:11:43

схему нарисуйте как вы хотите соеденить, если что поправим тут.

0
gesper
gesper
Местный

Регистрация: 05.07.2007

Москва

Сообщений: 150

02.09.2008 в 20:17:31

sergey_sav написал : И АВ 16А для сечения 1,5 кв не лучший выбор.

почему? .. это по ПУЭ как раз и проходит так.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

02.09.2008 в 20:22:25

Во-первых, кто-то говорил о запасе, который... не лишний. Во-вторых, учитываем, что при перегрузке АВ некоторое время "держит" довольно значительный ток, превышающий табличные данные из ПУЭ. В-третьих, не мало уже писано про сечение проводников, мягко говоря, не соответствующие заявленным. Соберите всё в один пункт и делайте выводы.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Georg III
Georg III
Резидент

Регистрация: 01.05.2007

Москва

Сообщений: 1290

02.09.2008 в 21:12:14

sergey_sav написал : И АВ 16А для сечения 1,5 кв не лучший выбор.

С практической точки зрения - почему? Никто же не будет в осветительную сеть подключать что-либо кроме ламп, т.е. нагрузку можно заранее учесть, и нас должен волновать только КЗ, которое и АВ на 10 и на 16А отследят одинаково хорошо.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

02.09.2008 в 21:19:20

Georg III написал : ветительную сеть подключать что-либо кроме ламп, т.е. нагрузку можно заранее учесть, и нас должен волновать только КЗ

Тогда вообще не вижу смысла ставить 16А, т.к. в жилом помещении и 10А (2,2кВт) уже выше крыши... ;)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Georg III
Georg III
Резидент

Регистрация: 01.05.2007

Москва

Сообщений: 1290

02.09.2008 в 21:24:29

sergey_sav написал : Тогда вообще не вижу смысла ставить 16А

Чайники и стиралки на 3кВт, проточники, духовки и т.п. - роскошь? :) А в жилом помещении, например, масляный нагреватель. У меня к примеру на старой люминивой проводке 2,5 квадрата такой нагреватель отключает старый автомат 16А в ЩЭ через 40мин - час. Я ж не говорю про большие коттеджи, или пентхаусы, где света может быть и на 3кВт :) В реальном плане, чем автомат на 16А на свет грозит?

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

02.09.2008 в 21:28:34

Georg III написал : Чайники и стиралки на 3кВт, проточники, духовки и т.п. - роскошь?

Я тоже обладаю некоторым количеством чувства юмора... но стараюсь фильтровать. Это я к тому, что говорили мы о группе освещения и смысле установки там АВ 16А. Или я не правильно понял последние посты?... А про коттеджи... тут явно не о них речь.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Georg III
Georg III
Резидент

Регистрация: 01.05.2007

Москва

Сообщений: 1290

02.09.2008 в 21:36:33

sergey_sav написал : смысле установки там АВ 16А

Не, ну я к тому, что есть, скажем, лишний АВ на 16А ("не приггодилсяя") :), так стоит ли покупать новый на 10А для света? Вот я про что.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

02.09.2008 в 22:01:09

Про лишние автоматы в данной теме речи не велось, так как их вообще не было, как и дополнительного щитка. Поэтому говорить о том, куда и что из оставшегося в загашнике поставить, чтобы не выкидывать можно долго и в другой, очевидно, теме. Тут же вопрос поставлен конкретно есть кабели 1,5 кв. и 2,5 кв., из них выбирается на свет (1,5) и розетки (2,5) и адекватная защита (что бы не было мучительно ....). На этом, полагаю, можно и остановиться, т.к. вопрос рассмотрен достаточно глубоко. Но слово за автором.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Georg III
Georg III
Резидент

Регистрация: 01.05.2007

Москва

Сообщений: 1290

02.09.2008 в 22:08:34

sergey_sav написал : На этом, полагаю, можно и остановиться

Ну а можно вопрос, по ходу так сказать дискуссии, не связанный с стартовым вопросом? Не создавать же отдельную тему. Просто хочется узнать Ваше персональное мнение. Есть у меня в запасе АВ 16А. Нужно защитить проводку 1,5мм2 для света в коридоре и на кухне (макс 400Вт). Стоит ли мне гнаться за АВ 10А или нет?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу