03.09.2008 в 11:40:59

Покритикуйте пожалуйста мою схему.

У меня на даче 3-х фазный ввод. Буду переделывать щиток, так как старый, в плачевном состоянии, без защит и т.д. Элементы схемы нового эл.щитка указаны во вложении.

На даче бываю по выходным и во время отпуска. При отсутствии на даче, естественно, обесточиваю дом за счет вводного автомата. ОПН защищает от импульсных перенапряжений, так как ввод - воздушная линия. Внутри дома нагрузка только однофазная, раскиданная по 3-м фазам.

У меня возникли следующие вопросы:

  1. Могу ли я разрывать ноль вводным автоматом ?
  2. Можно ли таким образом до счетчика включить ОПН ?
  3. Какого типа должны быть вводный автомат и автоматические выключатели в остальной части щитка, чтобы в случае К.З. в одной из фаз не срабатывал вводный автомат ?

Спасибо.

0
Вложение
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

03.09.2008 в 12:41:46

  1. Нет.
  2. Да.
  3. Обычные АВ не гарантируют селективности в широком диапазоне ТКЗ. Можно только повысить шансы применением вводного АВ группы D, а групповых - В.
0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Sajum

Местный

Регистрация: 13.08.2007

Нижний Тагил

Сообщений: 251

03.09.2008 в 13:07:22

Kamikaze написал :

  1. Нет.

Извините за назойливость, а почему нельзя? :confused:
Дело в том, что в остальных домах вводы однофазные.
Не приведет ли это к тому, что в мое отсутствие при какой-либо аварии на ТП через мой нулевой проводник в землю пойдет значительный ток от соседних домов с нагревом и впоследствии пожаром ?

А какими опасностями грозит мне разрыв вводным автоматом нулевого провода ?

З.Ы. Прошу прощения за тупые вопросы. Разрывать нулевой проводник не буду. Но хочется все-таки понять, почему разрывать нельзя. :o

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24781

03.09.2008 в 13:17:00

Sajum написал : Могу ли я разрывать ноль вводным автоматом ?

TT или TN?

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

03.09.2008 в 13:24:25

2Sajum ПУЭ запрещает коммутировать PЕN. Если сечения проводников соответствуют ПУЭ, то риск тяжелых последствий при аварии на ВЛ минимален, т.к. величина тока ограничена сопротивлениями заземлений 2ВТБ! на схеме автора TN.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Sajum

Местный

Регистрация: 13.08.2007

Нижний Тагил

Сообщений: 251

03.09.2008 в 13:27:13

ВТБ! написал : TT или TN?

Точно не могу сказать.
В 100 метрах от дома стоит ТП с 6.3КВ на 380.
По ВЛ к дому идет 4 провода (0 и 3 фазы).
В доме ноль от ВЛ подключен к шине, к шине также на болте подведено заземление. Наверное TN.

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

03.09.2008 в 13:30:26

Насчет ОПНов я, пожалуй, погорячился, энергосбыту такое вряд ли понравится.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Sajum

Местный

Регистрация: 13.08.2007

Нижний Тагил

Сообщений: 251

03.09.2008 в 13:41:08

Kamikaze написал : Если сечения проводников соответствуют ПУЭ

То есть надо использовать провод от ВЛ в дом сечением не менее 16 кв.мм. (так как алюминий) и ленту подвода заземления к щитку не менее 40 км.мм.
И не париться :)

0
Аватар пользователя
Sajum

Местный

Регистрация: 13.08.2007

Нижний Тагил

Сообщений: 251

03.09.2008 в 13:49:05

Kamikaze написал : Насчет ОПНов я, пожалуй, погорячился, энергосбыту такое вряд ли понравится

У нас с этим пока не строго. На старом щитке счетчик с трансформаторами тока. Счетчик опломбирован, а щиток не опломбирован. То есть хочешь воровать - воруй.
Но я не ворую. :)

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24781

03.09.2008 в 13:53:54

Kamikaze написал : энергосбыту такое вряд ли понравится

А если это хозяйство опечатать?

Sajum написал : TN

PEN от ВЛ заводите на шину PE, а уже с неё N на свой четырёхполюсник и далее на счётчик.

В 100 метрах от дома стоит ТП

Кстати, какая модель автомата? Или он ещё не приобретён?

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

03.09.2008 в 13:57:46

2Sajum 16 мм2 ал. это да, а стали вроде 75, а то и 100 мм2 требуется.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

03.09.2008 в 14:05:33

Постепено склоняюсь к тому, что "трехфазный" N лучше не коммутировать, т.к. лишние соединения - это снижение надежности и повышение риска "отгорания" и "кошмара 380 в розетках". Может это и паранойя.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Sajum

Местный

Регистрация: 13.08.2007

Нижний Тагил

Сообщений: 251

03.09.2008 в 14:14:53

Kamikaze написал : Постепено склоняюсь к тому, что "трехфазный" N лучше не коммутировать, т.к. лишние соединения это снижение надежности и повышение риска отгоранию и "кошмара 380 в розетках".

Ну в моей схеме в случае разрыва "трехфазного" N заземление не коммутируется. Оно и остается заземлением при любом разъединении/обрыве.
Или этот факт не поможет в случае обрыва нуля в вводном автомате и в одной фазе может появится напряжение выше 220 В ?

0
Аватар пользователя
Sajum

Местный

Регистрация: 13.08.2007

Нижний Тагил

Сообщений: 251

03.09.2008 в 14:22:37

ВТБ! написал : PEN от ВЛ заводите на шину PE, а уже с неё N на свой четырёхполюсник и далее на счётчик.

Так и придется делать.

То есть схема примет следующий вид ?

0
Вложение
Аватар пользователя
Sajum

Местный

Регистрация: 13.08.2007

Нижний Тагил

Сообщений: 251

03.09.2008 в 14:47:57

ВТБ! написал : Кстати, какая модель автомата? Или он ещё не приобретён?

Думаю поставить в качестве вводного автомата обычный 4-х полюсный Simens или Legrand на дин-рейку. Задумывался о больших автоматах что-то вроде Legrand DPX 125, но они уже дорогие. Вообщем пока не продумывал этот вопрос.

Может что посоветуете на ток 25А в качестве вводного автомата ? Чтобы можно было коммутировать под небольшой нагрузкой (3 лампы по 100 ватт) ?