Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

08.09.2008 в 20:16:47

2Kamikaze
Точно, для однофазного.

0
Sajum
Sajum
Местный

Регистрация: 13.08.2007

Нижний Тагил

Сообщений: 251

09.09.2008 в 07:27:09

Ой, тема ожила. :)
Я все-таки склонен использовать схему из поста #30, составленную по советам Kamikaze и ВТБ! (большое им спасибо за оперативную помощь).

Для меня главное безопасность, т.е. в данной схеме - это прежде всего качественно сделанное заземление и правильно организованное СУП/ДСУП. Грунт у меня суглинок/глина с кучей камней, а под ним скальная порода. Вертикальные заземлители буду делать 1.5 метра количеством 7 штук из арматуры-периодички диаметром 18-20 мм (воспользовался программой расчета заземления zz.exe).
Но перед этим попробую вбить вертикальный заземлитель 2.5 метра, и если забъется, то уменьшу количество штырей до 4-х.

Во-вторых, все фазы будут защищены УЗО, а для бытовых нагрузок будет поставлен дополнительно ЗАС-8.0, чтобы техника не сгорела при аварии на ТП.

В-третьих, во всех распред.коробках пропаяю скрутки (так как для разводки используется многожильная медь) и места пайки на термоусадку.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

09.09.2008 в 09:30:56

Честно говоря, особого смысла ставить промежуточную шинку, как в посте 30. Как по мне лучше как в 29-м - меньше соединений, лишь бы мест в РЕ-шине хватило для всех отходящих нулей. А N-шины образуются естеств. образом - после УЗО.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

09.09.2008 в 10:22:40

2Sajum касательно соединения пайкой с предварительной скруткой, применением некорроз. флюса и соблюдением технологии - одобрям-с, хотя тут модно при слове "пайка" нести про оловянную чуму, стремительную коррозию припоя, про то, что пайка расплавится раньше изоляции и проч. А вот хвосты провода, подключаемые к розеткам, шинам и т.п. нужно опрессовывать, а не облуживась.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

09.09.2008 в 10:45:00

РЕ-проводники основной СУП, д.б. не менее 6 мм2 меди. "Чтобы наверняка" - неплохо 10 мм2 поставить.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

leonard
leonard
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

09.09.2008 в 10:53:26

Sajum написал : У меня возникли следующие вопросы:

  1. Могу ли я разрывать ноль вводным автоматом ?

  2. Можно ли таким образом до счетчика включить ОПН ?

  3. Какого типа должны быть вводный автомат и автоматические выключатели в остальной части щитка, чтобы в случае К.З. в одной из фаз не срабатывал вводный автомат ?

  4. Можно только вместе со всеми фазами, тоесть четырехполюсным устройством.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

09.09.2008 в 11:32:26

2leonard На запрет ПУЭ плюем? Основание?

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

leonard
leonard
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

09.09.2008 в 12:10:48

Kamikaze написал : 2leonard На запрет ПУЭ плюем? Основание?

Четырехполюсники запрещены ПУЭ? Например УЗО r-s-t-n

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

09.09.2008 в 12:38:53

Запрещена коммутация РЕN-проводников. Допускается коммутация N одновременно с фазами.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Sajum
Sajum
Местный

Регистрация: 13.08.2007

Нижний Тагил

Сообщений: 251

09.09.2008 в 12:55:32

Kamikaze написал : Честно говоря, особого смысла ставить промежуточную шинку, как в посте 30

Когда дело дойдет до сборки щитка, разделять шину PEN на PE и N не буду (как минимум из соображений лени :) )

Kamikaze написал : А вот хвосты провода, подключаемые к розеткам, шинам и т.п. нужно опрессовывать, а не облуживась

Обязательно, только наконечники под опрессовку и медная проводка после вводного автомата.

Kamikaze написал : РЕ-проводники основной СУП, д.б. не менее 6 мм2 меди. "Чтобы наверняка" - неплохо 10 мм2 поставить.

Буду использовать 10 кв. мм. медный.

0
Sajum
Sajum
Местный

Регистрация: 13.08.2007

Нижний Тагил

Сообщений: 251

09.09.2008 в 15:08:48

Есть еще один вопрос по схеме:

3-х полюсный ограничитель импульсных перенапряжений (ОПН) при срабатывании приводит к отключению вводного автомата. По документации перед ОПН должен быть АВ на 50А с характеристикой С.

Если в качестве вводного автомата я буду использовать модульный 3-х полюсник (например, Schneider Electric Easypact EZC100N), то

  • у него какая характеристика ?
  • можно ли использовать этот модульный АВ в паре с ОПН ?

Или же надо еще один 3-х полюсный АВ последовательно с ОПН?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу