Постепено склоняюсь к тому, что "трехфазный" N лучше не коммутировать, т.к. лишние соединения - это снижение надежности и повышение риска "отгорания" и "кошмара 380 в розетках". Может это и паранойя.
03.09.2008 в 14:05:33
Постепено склоняюсь к тому, что "трехфазный" N лучше не коммутировать, т.к. лишние соединения - это снижение надежности и повышение риска "отгорания" и "кошмара 380 в розетках". Может это и паранойя.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
03.09.2008 в 14:14:53
Kamikaze написал : Постепено склоняюсь к тому, что "трехфазный" N лучше не коммутировать, т.к. лишние соединения это снижение надежности и повышение риска отгоранию и "кошмара 380 в розетках".
Ну в моей схеме в случае разрыва "трехфазного" N заземление не коммутируется. Оно и остается заземлением при любом разъединении/обрыве.
Или этот факт не поможет в случае обрыва нуля в вводном автомате и в одной фазе может появится напряжение выше 220 В ?
03.09.2008 в 14:22:37
ВТБ! написал : PEN от ВЛ заводите на шину PE, а уже с неё N на свой четырёхполюсник и далее на счётчик.
Так и придется делать.
То есть схема примет следующий вид ?
03.09.2008 в 14:47:57
ВТБ! написал : Кстати, какая модель автомата? Или он ещё не приобретён?
Думаю поставить в качестве вводного автомата обычный 4-х полюсный Simens или Legrand на дин-рейку. Задумывался о больших автоматах что-то вроде Legrand DPX 125, но они уже дорогие. Вообщем пока не продумывал этот вопрос.
Может что посоветуете на ток 25А в качестве вводного автомата ? Чтобы можно было коммутировать под небольшой нагрузкой (3 лампы по 100 ватт) ?
03.09.2008 в 14:48:31
2Sajum заземление-то останется, но в отрыве от нуля и без УЗО оно не сможет защитить (вызвать срабатывание АВ при пробое фазы на корпус). Это один аспект. Второй - пока ноль цел, нагрузки включены между ним и фазами (на 220В), а после обрыва они будут висеть звездой между фазами, а между каждой парой фаз 380В, и как эти вольты распределятся по нагрузкам - Бог весть.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
03.09.2008 в 15:03:00
Kamikaze написал : заземление-то останется, но в отрыве от нуля и без УЗО оно не сможет защитить
УЗО обязательно будут.
Kamikaze написал : после обрыва они будут висеть звездой между фазами
Уяснил. Разрывать ноль от ВЛ не буду. Собирать буду по схеме из поста #14.
Большое спасибо за подробные разъяснения.
03.09.2008 в 15:04:59
Sajum написал : Уяснил. Разрывать ноль от ВЛ не буду. Собирать буду по схеме из поста #14.
блин, туплю. Чтобы не разорвать ноль, схему из 14 поста надо модифицировать, и в качестве вводного автомата надо использовать 3-х полюсник только на коммутацию фаз.
03.09.2008 в 15:07:52
2Sajum пожалуйста.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
03.09.2008 в 15:09:22
Kamikaze написал : "трехфазный" N лучше не коммутировать, т.к. лишние соединения - это снижение надежности и повышение риска "отгорания" и "кошмара 380 в розетках"
Таким образом, схема должна приобрести следующий вид ?
03.09.2008 в 15:18:40
2Kamikaze
Скажите, какая схема предпочтительнее: в посте 14 или 20 ?
03.09.2008 в 17:48:08
Sajum
Зачем петля через нулевой полюс ОПН? Четырёхполюсный для ТТ, TN-S или для TN-C-S при большом расстоянии от точки разделения PEN. А в точке разделения PEN достаточно трёх полюсов.
на ток 25А в качестве вводного автомата
К примеру,