03.09.2008 в 14:48:31

2Sajum заземление-то останется, но в отрыве от нуля и без УЗО оно не сможет защитить (вызвать срабатывание АВ при пробое фазы на корпус). Это один аспект. Второй - пока ноль цел, нагрузки включены между ним и фазами (на 220В), а после обрыва они будут висеть звездой между фазами, а между каждой парой фаз 380В, и как эти вольты распределятся по нагрузкам - Бог весть.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Sajum

Местный

Регистрация: 13.08.2007

Нижний Тагил

Сообщений: 251

03.09.2008 в 15:03:00

Kamikaze написал : заземление-то останется, но в отрыве от нуля и без УЗО оно не сможет защитить

УЗО обязательно будут.

Kamikaze написал : после обрыва они будут висеть звездой между фазами

Уяснил. Разрывать ноль от ВЛ не буду. Собирать буду по схеме из поста #14.

Большое спасибо за подробные разъяснения.

0
Аватар пользователя
Sajum

Местный

Регистрация: 13.08.2007

Нижний Тагил

Сообщений: 251

03.09.2008 в 15:04:59

Sajum написал : Уяснил. Разрывать ноль от ВЛ не буду. Собирать буду по схеме из поста #14.

блин, туплю. Чтобы не разорвать ноль, схему из 14 поста надо модифицировать, и в качестве вводного автомата надо использовать 3-х полюсник только на коммутацию фаз.

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

03.09.2008 в 15:07:52

2Sajum пожалуйста.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Sajum

Местный

Регистрация: 13.08.2007

Нижний Тагил

Сообщений: 251

03.09.2008 в 15:09:22

Kamikaze написал : "трехфазный" N лучше не коммутировать, т.к. лишние соединения - это снижение надежности и повышение риска "отгорания" и "кошмара 380 в розетках"

Таким образом, схема должна приобрести следующий вид ?

0
Вложение
Аватар пользователя
Sajum

Местный

Регистрация: 13.08.2007

Нижний Тагил

Сообщений: 251

03.09.2008 в 15:18:40

2Kamikaze

Скажите, какая схема предпочтительнее: в посте 14 или 20 ?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24781

03.09.2008 в 17:48:08

Sajum

Зачем петля через нулевой полюс ОПН? Четырёхполюсный для ТТ, TN-S или для TN-C-S при большом расстоянии от точки разделения PEN. А в точке разделения PEN достаточно трёх полюсов.

на ток 25А в качестве вводного автомата

К примеру, http://electro-mpo.ru/card6817.html Или просто приличный модульный трёхполюсник на 6кА.

0
Аватар пользователя
Sajum

Местный

Регистрация: 13.08.2007

Нижний Тагил

Сообщений: 251

03.09.2008 в 18:36:06

ВТБ! написал : Зачем петля через нулевой полюс ОПН?

Понял. Буду использовать ОПН на 3 полюса. Петля в пределах одного щитка действительно не имеет смысла.

Спасибо за подсказку по вводному автомату. При комплектации щитка постараюсь использовать такой.

А скажите, какая схема более приемлема: из поста 14 с 4-х полюсым АВ или из поста 20 с 3-х полюсным АВ ?

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

03.09.2008 в 18:57:29

Я за #20 :)

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

03.09.2008 в 19:28:04

Обычно рабочий ноль идет мимо ТРЕХФАЗНОГО счетчика (всё ради надежности нуля? :)), ноль подключают только на "собственные нужды" счетчика одним проводком.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Sajum

Местный

Регистрация: 13.08.2007

Нижний Тагил

Сообщений: 251

03.09.2008 в 19:48:40

Kamikaze написал : Я за #20

Kamikaze написал : Обычно рабочий ноль идет мимо ТРЕХФАЗНОГО счетчика

То есть с учетом Ваших замечаний и замечаний ВТБ! по исключению петли у ОПН получаем следующую схему.

0
Вложение
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

03.09.2008 в 22:38:03

Для полноты картины, при наличии мет. труб и т.д., надо еще добавить проводники СУП и к ДСУП.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24781

04.09.2008 в 09:52:55

Sajum написал : Буду использовать ОПН на 3 полюса.

Либо три однополюсных.

из поста 14 с 4-х полюсым АВ или из поста 20 с 3-х полюсным АВ ?

В литом корпусе всё больше трёхполюсники.

Схему подключения счётчика следует брать из его паспорта. При одном проводе на счётчик формально следует устроить шину N.

0
Аватар пользователя
Sajum

Местный

Регистрация: 13.08.2007

Нижний Тагил

Сообщений: 251

04.09.2008 в 10:01:30

Kamikaze написал : надо еще добавить проводники СУП и к ДСУП.

Хорошо, все металлические конструкции также подключу к шине.

А какого сечения должны быть проводники (медь), соединяющие шину в щитке с металлическими конструкциями дома для организации СУП/ДСУП ?

0
Вложение
Аватар пользователя
Sajum

Местный

Регистрация: 13.08.2007

Нижний Тагил

Сообщений: 251

04.09.2008 в 10:14:49

ВТБ! написал : В литом корпусе всё больше трёхполюсники.

Схему подключения счётчика следует брать из его паспорта. При одном проводе на счётчик формально следует устроить шину N.

То есть схема примет следующий вид ? :

0
Вложение