sergey_sav написал :
Посмотрите поиском.
ok, уже смотрю
sergey_sav написал :
С автоматами и токами их отключения "нормальных" производителей по ссылке разобрались?
да, для меня это новость, честно говоря. На старой работе проверяли, отключались при постепенном включении потребителей и нормально отключались автоматы...
не знаю как быть в квартире своей теперь. Перекладывть ВСЁ не хочу, т.к. нет возможностей таких, денег и времени. На ум приходит только такое решение: оставить проводку для освещения - как есть, т.к. она достаточно ровная и стабильная, и даже 1.5 кв. провода хватит с запасом. Розетки где уже стоят - оставить, только в коробках что-то сделать со скрутками (что?). И далее дополнительно проложить новые провода для розеток на кухне (там основные будут потребители мощные), и может быть по одной новой розетке в комнаты (если захочется включить например обогреватели). А оставшиеся розетки (провод строители использовали в 1.5 кв., гады) оснастить 10А автоматами...