xpg934 написал : Уж простите, что за автомат на 25А, который даже на 28А не сработает?

Любой http://www.eliks.ru/tmp/31072006123901-1.gif А СИЗы (колпачки с пружинками) надо на прямые жилы накручивать, тогда скрутка "правильная" получается, коническая и заполняет весь объем, а пружинка (она треугольная в сечении) врезается по всей поверхности скрутки.

0
xpg934
xpg934
Новичок

Регистрация: 24.07.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 80

08.09.2008 в 10:19:18

Викторыч написал : А СИЗы (колпачки с пружинками) надо на прямые жилы накручивать, тогда скрутка "правильная" получается, коническая и заполняет весь объем, а пружинка (она треугольная в сечении) врезается по всей поверхности скрутки.

Хмм. Спасибо, попробую.

А пропайка скрутки (мои которые, закрученые плотно вручную) улучшит ситуацию? Есть смысл пропаять?

0
Викторыч
Викторыч
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

08.09.2008 в 10:24:18

xpg934 написал : А пропайка скрутки (мои которые, закрученые плотно вручную) улучшит ситуацию? Есть смысл пропаять?

Вы этого не говорили, а я не слышал... Ща начнется ;)

0
xpg934
xpg934
Новичок

Регистрация: 24.07.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 80

08.09.2008 в 10:33:47

Викторыч написал : Вы этого не говорили, а я не слышал... Ща начнется

ой... чего, пайка это что-то запрещённое тут? :)

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

08.09.2008 в 10:55:01

xpg934 написал : ой... чего, пайка это что-то запрещённое тут?

Пайка - тема не запрещённая, но очень ветвистая тема получается, когда про неё заходит разговор...;) Посмотрите поиском. С автоматами и токами их отключения "нормальных" производителей по ссылке разобрались?

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

xpg934
xpg934
Новичок

Регистрация: 24.07.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 80

08.09.2008 в 11:11:12

sergey_sav написал : Посмотрите поиском.

ok, уже смотрю

sergey_sav написал : С автоматами и токами их отключения "нормальных" производителей по ссылке разобрались?

да, для меня это новость, честно говоря. На старой работе проверяли, отключались при постепенном включении потребителей и нормально отключались автоматы...

не знаю как быть в квартире своей теперь. Перекладывть ВСЁ не хочу, т.к. нет возможностей таких, денег и времени. На ум приходит только такое решение: оставить проводку для освещения - как есть, т.к. она достаточно ровная и стабильная, и даже 1.5 кв. провода хватит с запасом. Розетки где уже стоят - оставить, только в коробках что-то сделать со скрутками (что?). И далее дополнительно проложить новые провода для розеток на кухне (там основные будут потребители мощные), и может быть по одной новой розетке в комнаты (если захочется включить например обогреватели). А оставшиеся розетки (провод строители использовали в 1.5 кв., гады) оснастить 10А автоматами...

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

08.09.2008 в 11:20:22

sergey_sav написал : С автоматами и токами их отключения "нормальных" производителей по ссылке разобрались?

  • "Нормальные производители"- это, видимо, те, которые по нормальным ценам продают свою продукцию, а не "этикетку" и "надбавку" на содержание вилл на Канарах своих "менеджеров высшего звена"?
    • Кстати, так делают еще в Питере автоматы АВВ или уже нет?

xpg934 написал : Что же использовать для дальнейшей электрофикации квартиры? Может вообще перейти на клемные колодки с двумя винтами? Провода заводить с одной стороны и зажимать сразу двумя винтами, и наверное так можно соединить и 3...5 проводов, подбирая по размеру клемники. Разве это будет менее надежно чем Wago? Всё же два винта...

-Конечно надежнее и именно так соединяют ответственные электропроводки и на бОльшие токи, но это ДОЛЬШЕ делать и нужна аккуратность -Еще лучше скрутка, "подстрахованная" именно парой винтов...

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

08.09.2008 в 11:31:44

Valeryko написал : "Нормальные производители"- это, видимо, те, которые по нормальным ценам продают свою продукцию

Нормальные производители - это те, на продукцию которых есть соответствующие сертификаты, в том числе и дорогие и не очень. ИМХО

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

08.09.2008 в 12:04:29

sergey_sav написал : Нормальные производители - это те, на продукцию которых есть соответствующие сертификаты, в том числе и дорогие и не очень. ИМХО

-Как??? Соратники и ученики самого Собчака допустили продажу автоматических выключателей без "соответствующих сертификатов"?

  • Это ж сколько "бабла" "мимо НУЖНОЙ чиновничьей кассы прошло"... безобразие!
0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

08.09.2008 в 12:08:33

2Valeryko Что то я Вас не пойму? Опять ищете зацепку что бы развернуть обсуждение в своём стиле с "дровами и лучинами"?....

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

08.09.2008 в 12:13:02

sergey_sav написал : 2Valeryko Что то я Вас не пойму? Опять ищете зацепку что бы развернуть обсуждение в своём стиле с "дровами и лучинами"?....

  • нисколько.
  • Просто НАВЯЗЫВАНИЕ продукции неких "нормальных производителей" является ничем иным, как нечестной конкуренцией и КАК ПРАВИЛО делается небескорыстно...