12.09.2008 в 15:44:30
На даче имею 3-фазный ввод с разрешением на 12 КВА. Эскиз расположения комнат ниже. В каждой комнате кроме света и розетки будет эл нагреватель 1500 Вт, а на кухне (среднее помещение на плане) эл плита на 4 конфорки с духовкой и водонагреватель на 1500 вт. Сейчас решаю, как подвести электричество к комнатам, разводкой по комнатам пока не заморачиваюсь. Планирую от щитка общую шину из проводов по 4мм2 от которой в каждую комнату отвод по 2,5 мм2 Если нет принципиальных возражений по такой схеме, то:
12.09.2008 в 15:56:06
andrei186 написал : Если нет принципиальных возражений
Есть.
как распределить нагрузки между фазами?
По возможности в пределах одного помещения одна фаза. Кухня - очевидное исключение. Подключение плиты трёхфазное.
означает ли это, что для нейтрали следует использовать втрое толще провод, чем для фаз?
Для электроплиты кабель 5*2.5, все остальные линии однофазные.
На какие типы нагрузок полагается тащить землю?
На все без исключения. Включая освещение - даже если у люстры нет заземляющего контакта.
Вы не упомянули ни марки кабеля, ни способ прокладки. Как организован ввод? Какая система заземления?
12.09.2008 в 16:07:15
О каких общих шинах из проводов идёт речь? Каждая групповая линия идёт от своего автомата.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
12.09.2008 в 16:36:47
sergey_sav написал : Каждая групповая линия идёт от своего автомата.
Т.е. от щитка от каждой фазы через отдельный автомат пойдет отдельная линия 2х4мм2 ? Или если следовать рекомендации ВТБ ставить землю даже на освещение, то 3х4мм2 ? Плюс 5х2,5 кабель для элплиты.
12.09.2008 в 17:07:17
Автору
Почитайте форум, коль берётесь за такое дело нужно больше информации иметь в собственном багаже и тогда не придётся задавать не нужные вопросы
И забудьте про 4 мм кв.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
12.09.2008 в 17:07:55
andrei186 написал : Т.е. от щитка от каждой фазы через отдельный автомат пойдет отдельная линия 2х4мм2 ?
Нет, от щитка пойдут одна линия 5*2.5 под защитой автомата 16А на плиту, и много линий 3*1.5 под защитой автоматов 10А на розетки, нагреватели, водонагреватель, под защитой автоматов 4-10А на освещение.
Балансировка нагрузки может оказаться непростой или даже невыполнимой задачей, если пытаться включить всё одновременно. Кстати, сколько комнат с обогревателями?
12.09.2008 в 17:31:19
ВТБ! написал : много линий 3*1.5 под защитой автоматов 10А на розетки, нагреватели, водонагреватель
Не мало будет 10А? :)
12.09.2008 в 17:35:13
avmal
При входном 20А в сочетании с электроплитой и электрообогревом?
12.09.2008 в 17:40:06
ВТБ! написал : При входном 20А в сочетании с электроплитой и электрообогревом?
Ага. Не всегда же они включены, а понадобиться может и больше 10А с розетки снять.
12.09.2008 в 17:47:16
avmal написал : понадобиться может и больше 10А с розетки снять
Приведи бытовой пример для комнатных розеток (внешние не в счёт). Электрообогрев не предлагать. :)
12.09.2008 в 18:08:20
ВТБ! написал : и много линий 3*1.5
Спасибо, ВТБ, за дельный ответ по существу. Я как раз хотел избежать много линий от щитка, потому родилась идея проложить по цоколю одну толстую щину (вернее, как теперь вижу, 3 толстых шины, по одной для каждой фазы), а от них слелать ввод в каждую комнату, как показано на плане в исходном посте. Исключения видимо придется сделать для каких-то приборов, которые может потребоватся отключать индивидуально. Что, такая идея вредная?
С нагревателями все комнаты и кухня. Балансировка - разумеется, все сразу включено не будет, но будут какие-то наиболее часто используемые комбинации - видимо надо постараться минимизировать дисбаланс по каждой комбинации?
12.09.2008 в 18:17:40
andrei186 написал : Я как раз хотел избежать много линий от щитка
Тогда мини-щиток в кажую комнате, а в нём три автомата: обогреватель, розетки, освещение. Либо один главный щиток у входа и один дополнительный на дальние комнаты. Вариантов масса, как лучше - виднее на месте.
andrei186 написал : С нагревателями все комнаты и кухня
4 электрообогревателя плюс водонагреватель?
12кВт могли бы и с одной фазы дать... :(
12.09.2008 в 18:35:19
ВТБ! написал : Тогда мини-щиток в кажую комнате
Вы предвосхитили мой следующий вопрос - насколько кошерно ставить автоматы в комнатах
ВТБ! написал : 4 электрообогревателя плюс водонагреватель
5 обогревателей. Вернее 5 комнат с обогревателями. Сколько в еомнатах будет обогревателей - планирую по 2-3 500-ватников а ля Доброе тепло.
ВТБ! написал : 12кВт могли бы и с одной фазы дать...
Т.е. под три фазы надо было просить больше? А как могут проверить, какая у меня фактически задействована мощность в какой-то момент времени?
12.09.2008 в 19:03:51
ВТБ! написал : Приведи бытовой пример для комнатных розеток (внешние не в счёт). Электрообогрев не предлагать.
А два электрообогрева можно по полтора киловатта? :) Я, разумеется, имел ввиду не одну розетку, а одну группу.
12.09.2008 в 19:19:22
avmal написал : А два электрообогрева можно по полтора киловатта? Я, разумеется, имел ввиду не одну розетку, а одну группу.
А зачем группа, когда у нас сплошь и рядом в одну розетку втыкают тройник и вешают 3 обогрева?