23.09.2013 в 23:04:46
polarrus написал : Вижу грубую ошибку с сечением канализационного стояка, там у тебя три потребителя, и все три мощных, это посудомойка стиралка и раковина, также большая протяжённость,
не думаю что стиралка,посудомойка и кух.мойка будут залпом сливать воду в канализацию.....
Сантехнические работы Москва и область
23.09.2013 в 23:29:30
Zhek@ написал : не думаю что стиралка,посудомойка и кух.мойка будут залпом сливать воду в канализацию.....
А если будет, то одновременное включение будет работать на прочистку протяжённого слива.
24.09.2013 в 00:00:22
ser000 написал : А если будет, то одновременное включение будет работать на прочистку протяжённого слива.
Или из кухонной мойки выйдет хороший гейзер Тут гдето выкладывали европейские стандарты что одна стиралка требует от 65мм, плюс не путаем безнапорные трубы с напорными
24.09.2013 в 00:07:10
Банановый написал : тоесть получается что для нормальной работы всех установленных термостатов: в душе, на гиг. душе требуется установка дополнительных редукторов после коллектора именно на эти линии на холодную и горячую воду ?
Те термостаты которые устанавливаются в смесителях - на голову лучше FAR и Caleffi, там есть дополнительные улучшения позволяющие реагировать на резкое изменение давления. Т.е. установка дополнительного оборудования не нужна.
А вот если мы делаем гиг. душ на термостатах FAR и Caleffi - я считаю поставить стоит.
Редуктора лично я использовал Caleffi 5334 серии.
По стабильности работы связка термостата и редукторов показала намного большую выносливость к экстремальным ситуациям в работе чем даже термостат из ibox :)
24.09.2013 в 00:26:43
G.A.S. написал : Те термостаты которые устанавливаются в смесителях - на голову лучше FAR и Caleffi, там есть дополнительные улучшения позволяющие реагировать на резкое изменение давления. Т.е. установка дополнительного оборудования не нужна.
А вот если мы делаем гиг. душ на термостатах FAR и Caleffi - я считаю поставить стоит.
Редуктора лично я использовал Caleffi 5334 серии.
По стабильности работы связка термостата и редукторов показала намного большую выносливость к экстремальным ситуациям в работе чем даже термостат из ibox :)
Чего то я в питере найти их не могу caleffi=( В качестве основных были куплены мембранные Valtec, судя по отзывам/обсуждениям они вполне не плохие
по фитингам для металлопластика под пресс какую фирму стоит брать ? подойдет ли TIEMME ? На фильтрах AQUATIC SlimLine бывает сливное отверстие, нужно ли оно или надежнее будет без него (с учетом одинаковой цены) ? Какие стоит покупать самопромывные фильтры ? В магазине предложили RBM, где тут читал плохие отзывы про них. Все ли самопромывные можно промывать обратной промывкой ?
24.09.2013 в 01:41:56
polarrus, cуммарная длина лежака от крайнего сифона до стояка менее 4м. Уклон соблюден. До мойки проложена пятидесятая труба, дальше сороковая. Если идти от заполнения, то нормы не соблюдаются, но из личного опыта одновременно все 3 прибора работать врядли когда-нибудь будут, а слив с 2х приборов в любой комбинации этот трубопровод точно проглотит.
EV.SA, при столешнице 600мм за шкафчиками планируется пространство шириной 80мм, если не сильно извращаться. Только перед газовой трубой придется пожертвовать 5см глубины секции. Я долго крутил модель и все вымерял, после первого неудачного подхода.
24.09.2013 в 09:15:24
Андраник, поделитесь, пожалуйста, ссылкой на тройник, в который Вы сводите выводы с фильтров, и устанавливаете перед воронкой с сухим затвором.
24.09.2013 в 09:47:00
redcat07, это y-образный 1/2" тройник Sobime, артикул 004222 Текой же тройник в хроме сть у General Fittings, артикул 1400.G6
24.09.2013 в 09:59:51
Андраник, спасибо.
24.09.2013 в 15:29:38
G.A.S. написал : Те термостаты которые устанавливаются в смесителях - на голову лучше FAR и Caleffi, там есть дополнительные улучшения позволяющие реагировать на резкое изменение давления. Т.е. установка дополнительного оборудования не нужна.
Подобные улучшения (ИМХО, по принципу действия что-то типа компенсационной камеры в редукторах давления, я глубоко не копал) есть и в термостатах, которые не предназначены для регулировки пользователем. Например, вот графики влияния разности давлений термостатов ESBE: Чёрный график сильно не плох. ;)
24.09.2013 в 16:30:21
Это удобно, доступно (нет проблем с покупкой) и недорого по сравнению, скажем, с Mupro
Hilti где нибудь продаётся в сборе, или хотяб с декоротивными крышочками вместе?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.