Mandalore105 написал:
конкретно какие лишние?
Вентиль и шаровый кран друг за другом.
Обрубки трубы между узлами и дополнительными фитингами на концах.
Mandalore105 написал:
И в чем брак?
Во всём. Например, шаровый кран висит на трубе, к тому же не закреплён, а крутятся такие со временем бывает очень туго и в данном исполнении надо держать кран руками и пытаться его закрыть/открыть и т.п.
Mandalore105 написал:
И с каких пор нельзя закреплять металлопластиковые трубы?
Можно закреплять трубы, но у вас на этих трубах железо висит и при использовании незакреплённого крана будет ломать трубу.
Mandalore105 написал:
Я бы хотел именно конструктивную критику.
Узел можно было собрать компактнее, не устанавливать лишние обрубки трубы с фитингами на концах, смеситель подключить в один тройник (если термостат не регулируется, то можно было его поднять выше и поставить тройник прямо на него), на резьбы термостата можно было бы крутить сразу накидные гайки без сборной американки, если в термостате имеются встроенные обратные клапаны можно было бы не устанавливать дополнительный ОК.
Всё можно было сократить до установки термостата на один из отводов (направив отводы вверх), со второго отвода привести гибким шлангом (ну или коротким куском маталлопласта, если вам так нравиться их обжимать) и дальше тройник для подключения мойки (можно было бы взять более длинные шланги для подключения прямо к тройнику).
Для возможности регулировать температуру воды, можно было бы вывести термостат ближе к пользователю, возможно вывести ручку регулировки наружу (возможно в этом случае выбрать другую модель), но вас это не интересует.
Так что большинство пластиковых труб можно выкинуть, количество соединённых резьб и фитингов на порядок уменьшить, а этот результат больше похож на лабораторное задание по отрабатыванию навыков паковки резьб, обжима труб с выбросом содеянного после задания (тяжело в учении легко в бою).