14.11.2016 в 12:48:42
ma-masha написал: А у меня вопрос: если там стоял фильтр -редуктор ДО счетчиков, то можно ли было его снимать,и ставить-ПОСЛЕ?
Ни автора, ни критиков... :confused: Все разбежались... :confused:
28.11.2016 в 14:02:01
Монтаж водопровода и канализации в квартире с двумя санузлами. Ходынский бульвар. Изначально планировалось установить только 100 мкм фильтр, но из-за качества воды в итоге установили магистральные фильтры. Монтаж выполнен трубами Rehau, узлы ввода нержавеющими трубами под пресс Viega. Короба выполнены профилями TECEprofil. Одно из требований заказчика - сделать комфортный доступ к узлу ввода из ниши.
Первый санузел:
Более подробные фото участков, для понимания масштаба:
Узел сбоку.
Обвязка накопительного водонагревателя.
Самодельный сварной кронштейн поддерживающий узел ввода. Позволяет выдвинуть оборудование вперёд, в таком случае крепёж визуально занимает меньше места.
Вводные краны из нержавейки (одни из лучших на текущий момент) и привод Гидролок - защита от протечки.
Потребители. Раковина, ванна, стиральная машина.
Второй узел ввода:
Слив с кондиционера. На этом снимке можете оценить самодельный сварной крепёж под магистральные фильтры.
Потребители подключенные к узлу. Перегородка из профилей TECE - на ней раковина, инсталляция под унитаз, душ. Выводы на кухню.
Монтаж душевого поддона.
Работу выставляю для обсуждения и оценки.
28.11.2016 в 20:08:12
san-therm, кокетничаете или жаждете елея?
28.11.2016 в 20:40:36
san-therm [написал] Жилин**, я за адекватное общение, без перегибов. Если бы не хотел обсуждать, то не выкладывал бы в эту тему.
san-therm, Ну сами же знаете, что сделали хорошо. Унитаз как-то близко к душ.поддону, но вы тут не причем.
28.11.2016 в 20:53:46
Комментарии трутся?
29.11.2016 в 06:55:54
san-therm, Соглашусь, но это исправимо.
san-therm написал: "Установку шарового электропривода рекомендуем доверить специалисту сантехнику" ;)
К чему этот сарказм... Алексей, вы давно себя профи считаете? Ошибки за этот период не совершали, не совершаете?
29.11.2016 в 07:00:59
master.msk, После определённого момента, у вас повышенное внимание к моей персоне. При возможности вставляете свою ложку дёгтя. Желчь, да и всего то. :mad:
29.11.2016 в 07:28:17
san-therm,
Хорошая работа :applause:
Насколько удобный доступ к коллектору, в первом СУ?
29.11.2016 в 11:52:54
Uraplumber,
К чему этот сарказм... Алексей, вы давно себя профи считаете? Ошибки за этот период не совершали, не совершаете?
Прям таки ошибок, нет, не припомню. Ознакомлен с нормативами и техничками. Как бы есть понимание, что, как и куда ставится, а также - зачем.
Хорошая работа Насколько удобный доступ к коллектору, в первом СУ?
Спасибо за оценку. Доступ к коллектору средний по удобству, но вполне до всего можно добраться, есть куда просунуть руку. На случай ремонта узла ввода везде, где надо, есть разъёмные соединения.