Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

23.03.2017 в 02:19:20

Олегович, расширительный бачок на коллекторе ГВС не имеет никакого смысла. От расположения отвода на коллекторе, думаю, ничего не зависит. Разница будет на грани погрешности измерений.

0
Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4991

23.03.2017 в 02:25:07

Mazayac, вы не правы, каждый раз когда закрывается смеситель, это небольшой гидроудар.

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

23.03.2017 в 02:33:18

Олегович, если заботиться таким образом о внутренних гидроударах, то их гасители обязаны устанавливаться максимально близко к источнику (стиральной машине, смесителю и т.д.). Хочу увидеть монтаж с соблюдением этих правил :)

Ну и будем честными - в скольки тысячных процента квартир стоят подобные штуки? 0,000(0) доля их применения. От гидроударов все остальные 100% страдают наверное неимоверно :)

0
Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4991

23.03.2017 в 03:08:41

Mazayac, ситуация в любом проценте квартир кроме одной, конкретно моего заказчика если и интересует то совсем не беспокоит, так что это весьма слабый аргумент. Если я ошибаюсь, то просьба меня поправить, Александр)

0
Kranoff
Kranoff
Эксперт

Регистрация: 07.04.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1374

23.03.2017 в 08:21:00

Олегович, не совсем понял, как обслужить нижний фильтр. Прокомментируете?

0
Kranoff
Kranoff
Эксперт

Регистрация: 07.04.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1374

23.03.2017 в 09:33:43

Сергей А написал:

Даа, с интересными аксессуарами Вам приходится работать!

Сергей А, в нашем деле интересного хватает). Ту ванну заносили без меня, я только подключал. А вот вторая ванна.

0
Eugen
Eugen
Местный

Регистрация: 14.04.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 168

25.03.2017 в 15:01:09

Олегович, а что за смеситель гиг.душа изображён на видео про подключение бойлера нержавейкой под пресс?

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116760

25.03.2017 в 15:47:42

Олегович написал: Интересно имеет ли значение в плане падения напора где именно на коллекторе находятся отводы на критичные устройства?

В вашем случае практически незаметно никак. Теоретически падение напора на длине коллектора на какие-то тысячные доли влияет, но это настолько ничтожно по сравнению с падением на сопротивлении открытого вентиля коллектора, что разговор ниочем вообще. (По этой причине удобно брать на душ с торцов коллектора через полнопроходные шаровые) Короче - Вы правы. Чтобы не было влияния, при настройке коллектора надо ограничить расходы воды на все потребители, кроме душа и ванны. PS Красивая работа :)

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116760

25.03.2017 в 16:01:29

Олегович написал: Mazayac, вы не правы, каждый раз когда закрывается смеситель, это небольшой гидроудар.

Если его резко закрывать :) Да и смеситель должен быть одноруким, чтобы его резко закрыть. Как то в практике были трассы 25 метров (то-ли 16, то-ли 20 - не помню). Вот там гидроудар шарашил по полной программе при резком закрытии смесителя - гибкая подводка аж подпрыгивала и звук был хорошо слышимый как удар молотком. Если смеситель закрывали обычно не резко - ГУ практически не было.

Mazayac написал: если заботиться таким образом о внутренних гидроударах, то их гасители обязаны устанавливаться максимально близко к источнику (стиральной машине, смесителю и т.д.). Хочу увидеть монтаж с соблюдением этих правил :)

В принципе на СМ и ПММ, унитаз можно. Но есть способ проще - всего-лишь прижать коллектором расход на эти приборы :)

0
san-therm
san-therm
Эксперт

Регистрация: 24.07.2014

Москва

Сообщений: 1537

26.03.2017 в 14:01:50

А как тут относятся к искусству? ;)

Обычный узелок, в обычной квартире )

0
Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4991

26.03.2017 в 15:42:06

ремонт санузла под ключ на этапе окончания монтажа системы водоснабжения

отводы и вся арматура узла ввода до коллектора Ду-20, подводы к душам трубой Rehau Stabil d-20мм, к остальным устройствам 16й. Соединение узлов ввода и подводы к полотенцесушителю выполнено трубами из нержавеющей стали под пресс Valtec Inox-preess, вводные краны на ГВС и ХВС, а также краны на отводах к п/с - усиленные краны Valtec Perfect, сухой сифон McAlpine, сифоны для бытовой техники под штукатурку Alcaplast, трапы Alcaplast, крепление коллекторов, арматуры ввода и водорозетки на унитаз - собственного производства)

стояки ГВС и ХВС переварены от подвала до соседей на втором этаже.

0