нужно запитать кондиционер мощность на охлажд 15 квт ( http://www.tehnoklimat.ru/kanal.php ) не вникая в основы тупо обращаюсь к таблице http://electro.narod.ru/tables/current.htm мощности 15квт соответствует сечение 10мм меди.
или применять зн ома

ps вопрошающий является любителем больно не пинать силен в смежных областях

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

22.09.2008 в 17:08:51

Мощность охлаждения и потребляемая мощность кондиционера несколько разные параметры, поэтому Ваш прикидочный расчёт не верен, раза в три Вы "перезаложились"... ;)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24590

22.09.2008 в 17:18:09

одеколон написал : силен в смежных областях

Тогда с учётом энергоэффективности пересчитайте потребляемую электрическую мощность. ;) Поделите её на напряжение, а потом на три. ;)

Формально, 5*1.5кв.мм должно хватить, если линия короткая.

0
Аватар пользователя
azus6

Местный

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

22.09.2008 в 17:21:49

Автор ошибся. Кондиционер работает по принципу теплового насоса. В режиме охлаждения--отбирает тепло из комнатного воздуха, отдавая наружнему. В режиме обогрева (те самые 15 КВТ) КПД кондиционеров (при температуре забортного воздуха не ниже +5 градусов) 400% 1 Квт мощности компрессора достаточно для получения 4 Квт тепла в радиаторе. (соответственно 4 КВт охлаждения в испарителе)

Ваш компрессор имеет мощность 3,75 Квт. 16 амперного автомата---мало. Значит надо использовать самою мощную линию --линию электроплиты (25 ампер) . Там и защитное зануление есть (в вашем случае обязательно)

0
Аватар пользователя
одеколон

Местный

Регистрация: 20.09.2008

Минск

Сообщений: 9

22.09.2008 в 17:32:39

благодарю присутстующих ..бывает так ..чуствуешь подвох ..а вчем понять не можешь..

0
Аватар пользователя
azus6

Местный

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

22.09.2008 в 17:38:37

У вас дом с электроплитами? Если нет, то выберите модель попроще.
14 квт ТЕПЛОВОЙ мощности-это на помещение 120 м2 -зачем вам это.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24590

22.09.2008 в 17:49:57

azus6 написал : Значит надо использовать самою мощную линию --линию электроплиты

Автора интересует полупром с трёхфазным питанием. И не уверен, что речь идёт о квартире. :)

0
Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

22.09.2008 в 17:51:47

azus6 написал : Автор ошибся.

сильно сказано, скажем так великий мытэць!!! мощность охлаждения и мощность потребления по 220, ниже первой обычно раза в 3,5-4. вот теперь и считайте сечение

0
Аватар пользователя
Перец

Местный

Регистрация: 24.07.2008

Челябинск

Сообщений: 2594

22.09.2008 в 18:21:11

azus6 написал : В режиме обогрева (те самые 15 КВТ) КПД кондиционеров (при температуре забортного воздуха не ниже +5 градусов) 400% 1 Квт мощности компрессора достаточно для получения 4 Квт тепла в радиаторе. (соответственно 4 КВт охлаждения в испарителе)

Нет, в разделе "Электрика" скучать не приходится!:) azus6 открыл вечный двигатель!:D

0
Аватар пользователя
azus6

Местный

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

22.09.2008 в 18:35:01

Не вечный двигатель,а тепловой насос. Энергия из ничего не берется. Как известно, все окружающее имеет температуру выше 0 градусов Кельвина (абсолютного нуля -273,15 градусов цельсия) . А значит ,пригодно для извлечения теплоты. В данном случае энергия берется из наружного воздуха,который,естественно при этом охлаждается .

0
Аватар пользователя
Перец

Местный

Регистрация: 24.07.2008

Челябинск

Сообщений: 2594

22.09.2008 в 18:45:05

2azus6 Принимается! Ну Вы сильны!

0
Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

22.09.2008 в 18:50:18

azus6 написал : В данном случае энергия берется из наружного воздуха,который,естественно при этом охлаждается .

а я всегда думал, что за счёт сжатия и расширения фреона, блин так ошибаться всю жизнь

0
Аватар пользователя
azus6

Местный

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

22.09.2008 в 23:08:00

Вы так же заблуждались, как большинство людей, которые летом замораживают лед в холодильнике--якобы для спасения от жары---хотя эта же теплота переносится на заднюю стенку холодильника+дополнительная теплота (потери в компрессоре) . Кстати, аналогично действуют и элементы Пельтье ---на одной половине тепло поглощается (холод) а на другой выделяется это же количество тепла+мощность потребленная от сети

Твердотельные электронные микроохладители ТЭМО

0
Аватар пользователя
SMOKKER

Местный

Регистрация: 18.11.2006

Москва

Сообщений: 163

22.09.2008 в 23:49:55

azus6 написал : 1 Квт мощности компрессора достаточно для получения 4 Квт тепла в радиаторе.

Проклятые кондиционеры... так вот почему появляется в 220_сети 250В:D

0
Аватар пользователя
SMOKKER

Местный

Регистрация: 18.11.2006

Москва

Сообщений: 163

22.09.2008 в 23:52:34

azus6 написал : микроохладители ТЭМО

А если их задом вперёд подключить - 300% нахаляву?