Вам все правильно сказали. При 100 кубах и 100мм канале обратный клапан отъест где-то 40 па, каждый изгиб 90 градусов еще минимум по 20 (зависит от изгиба, но порядок такой). Прямой участок влияния не оказывает. Обычный осевик создает паскаль 20 давления. TDM побольше, но только на обратный клапан и хватит.
Если вы поставите TDM, то работать он будет, но качать будет не 100 кубов, а скажем 20. И шуметь само собой сильнее, чем заявлено, будет.
Вам нужен центробежник. Известные мне это Systemair CBF 100 и Vortice Vort Press LL 110. Оба порядка 100 кубов дают при очень неплохих рабочих характеристиках - продавливают даже засоренные воздуховоды. Но они все таки заметно больше TDM.
Если изгибов совсем много, то Vortice Vort Press LL 220. В тот же канал 100мм, но до 220 кубов в час. Правда размер, на вскидку, где-то 25х25х20 см. Наблюдался в русклимате в Москве. Про Питер не подскажу.