Аватар пользователя
Valeryko

Местный

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

26.09.2008 в 08:32:28

Ara написал : Возвращаясь к главному вопросу по PE: будет ли технически правильным организовать подключение моего PE к этажному N? Про то, что это юридически неправильно, я знаю.

???

  • Ваш щиток "штатно" используется для совмещенного заземления и подключения рабочего нуля, более того, у Вас электроплиты и сечение даже по новым стандартам достаточное.. Вы имеете полное техническое и юридическое право использоваь корпус щитка для подключения защитного заземления- предпочтительно на шинку справа, под свой отдельный винт...
0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

26.09.2008 в 08:33:48

2Ara Внимание! Обратите внимание на обугленную изоляцию проводов на одной диагонали пакетника. Обычно это сопровождается разложением, охрупчиванием изоляции внутри пакетника и при попытке его провернуть нередко происходит внутреннее КЗ и пакетник взрывается в руках, т.к. защищен только мощным предохранителем в подвале (на весь стояк). Даже если пакетник не взрывается, почти наверняка он перестал быть выключателем (по крайней мере, данный полюс), т.к. расплавилась пласмассовая ось, которая вращает контакты. А может просто провода обуглились раньше, со старым пакетником и потом его поменяли на новый, который сейчас в рабочем состоянии.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

26.09.2008 в 08:46:43

Ara написал : Кабель N выполнен из цельной алюминиевой жилы сечением 26,42 мм2 (диметр 5,8 мм без изоляции).

И, что очень важно, проходит через щитки без разрыва, что в сумме позволяет разделять PEN стояка на N и РЕ. По хорошему необходимо еще проверить наличие системы уравнивания потенциалов в подвале (приходящий в дом ноль (корпус ВРУ) должен быть соединен с всеми металлическими коммуникациями дома: водопроводом и проч. - для того, чтобы исключить появление разности потенциалов между, например, водопроводом и корпусом зануленной ("заземленной на корпус щитка") стиральной машины). Как минимум, проверить напряжение между нулем и трубопроводами в квартире. РЕ-проводник д.б. подключен на нулевую шинку, вваренную в щиток справа под отдельный винт.

Ara написал : В щитках постоянно кто то лазеет

У нас практически везде на этажные щитки, находящиеся не в запирамом тамбуре, жильцы понавешивали замки, раздав по ключу на каждую квартиру на площадке.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Ara

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Новосибирск

Сообщений: 175

26.09.2008 в 08:53:37

Kamikaze написал : Обратите внимание на обугленную изоляцию проводов на одной диагонали пакетника

Все объясняется очень просто :) Пакетника у меня (точнее, у старых хозяев) вообще не было. Месяц назад электрик из ЖЭУ использовал зажигалку для снятия изоляции - поэтому то они и обуглились :)

Valeryko написал : Вы имеете полное техническое и юридическое право использоваь корпус щитка для подключения защитного заземления- предпочтительно на шинку справа, под свой отдельный винт...

Ура! Большое спасибо :)

На радостях выкладываю фото своей электротехнической ниши - но она пока без электрощитка и на этом фото еще нет одного вводного кабеля 3x4, который я доложил вчера.

0
Вложение
Аватар пользователя
Ara

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Новосибирск

Сообщений: 175

26.09.2008 в 08:58:13

Kamikaze написал : У нас практически везде на этажные щитки, находящиеся не в запирамом тамбуре, жильцы понавешивали замки, раздав по ключу на каждую квартиру на площадке.

Это хорошая идея.

Kamikaze написал : , что очень важно, проходит через щитки без разрыва, что в сумме позволяет разделять PEN стояка на N и РЕ. По хорошему необходимо еще проверить наличие системы уравнивания потенциалов в подвале (приходящий в дом ноль (корпус ВРУ) должен быть соединен с всеми металлическими коммуникациями дома: водопроводом и проч. - для того, чтобы исключить появление разности потенциалов между, например, водопроводом и корпусом зануленной ("заземленной на корпус щитка") стиральной машины). Как минимум, проверить напряжение между нулем и трубопроводами в квартире.

В подвал попасть не смогу.
У меня трубы - полипропилен, но на ванную я хотел соединить с куском вводной металической трубы ХВС.
Как я понял, если м-ду N и ХВС разница потерциалов = 0, то соединяю.
Если >0 - то нет. Правильно ли я мыслю?

0
Аватар пользователя
Valeryko

Местный

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

26.09.2008 в 09:24:43

Ara написал : выкладываю фото своей электротехнической ниши - но она пока без электрощитка

  • Неплохо- есть где развернуться во всяком случае...

Ara написал : В подвал попасть не смогу.

  • И не надо: в советские времена дома с электроплитами без нормального заземления со всеми актами госкомиссии не принимали...

Ara написал : Правильно ли я мыслю?

-Нет, поскольку восстановить все проводники, порушенные в результате прокладки пластиковых труб должны были строители...

0