25.04.2011 в 20:06:58

trubo4ist написал : загнать в канал трос, арматуру

Думаю зубилом как на картинке я смогу туда залезть и пошуровать как следует. ;) Низ шахты стоит от мусора вычистить или мусор никакой роли не играет?

0
Вложение
Аватар пользователя
trubo4ist

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2136

25.04.2011 в 20:20:56

Вы не поняли, "сопли" на следующем этаже, их скарпелью не достанешь. Никакой роли.

0
Аватар пользователя
vasla9

Местный

Регистрация: 01.12.2010

Челябинск

Сообщений: 419

25.04.2011 в 20:45:51

trubo4ist написал : их скарпелью не достанешь

Я же руку с фотиком туда просунул. Почему не смогу просунуть вместо фотика зубило этак на 300-400 мм :) как раз достанет до того перекрытия.

0
Аватар пользователя
trubo4ist

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2136

25.04.2011 в 21:50:16

А нужно мм. так 3000. Стык перекрытия СЛЕДУЮЩЕГО этажа.

0
Аватар пользователя
vasla9

Местный

Регистрация: 01.12.2010

Челябинск

Сообщений: 419

04.05.2011 в 07:20:15

Вообщем отколупал все наплывы раствора, какие смог достать. Вой прекратился. В кухонной вытяжке нашел торчащую прямо посередине канала стропальную петлю (диаметр около 12) жаль болгаркой туда не подлезешь, чтобы спилить. Но в кухне и так не воет. На туалетную дверь поставил уплотнитель по кругу. Подумываю врезать внизу двери в ванную узкую регулируемую вентрешетку.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

17.08.2011 в 12:31:44

Похожая проблема - дом 137 серии, вентиляция в ванной - дырка в туалет, а там уже вытяжка. В ванной стоят двери с порогом, т.е. когда дверь закрыта никаких щелей нет вообще. В результате в ванной сильная влажность и запах, несмотря на то, что дверь стараюсь держать открытой. Хочется как-то исправить ситуацию с минимальным вмешательством (ремонт не планируется). Думаю врезать в дверь вент. решетки и поставить вентилятор на вытяжку. Такие меры исправят ситуацию? Если этого не достаточно, то что еще можно придумать? Заранее благодарю за ответы.

0
Аватар пользователя
Армеец1911

Местный

Регистрация: 10.03.2019

Киров

Сообщений: 1

10.03.2019 в 12:27:46

Добрый день всем!)) Подскажите пожалуйста. Панельная 9ти этажка 1971 года постройки серия II-49Д , у меня 3 этаж, 1 комнатная квартира, туалет с ванной совмещен, ванна, это отдельная кабина, выполненная из гипса судя по всему, т.е. между потолком ванной и плитой перекрытия есть зазор, там и расположен короб вентиляции, т.е. он лежит на потолке кабины ванной и где то в середине потолка заходит в саму ванну. Везде в квартире стеклопакеты, входная дверь металлическая с уплотнителем. Дверей межкомнатных пока нет, ремонт идёт. Если все окна закрыты, то на кухне вентиляция работает на всасывание воздуха, в ванной наоборот, из вентиляции дует в помещение, открываю окно на кухне и обе вытяжки и в ванной и на кухне работают на всасывание воздуха из помещения, т.е. все хорошо)) Заклеил вентиляцию в ванной, закрыл окно в кухне, вытяжка в кухне работает, я по незнанию систем вытяжки подумал что может при закрытых окнах поток воздуха идёт из вытяжки в ванной в вытяжку на кухне)))) но нет. Тогда я уже нихрена не понимаю что делать? Ставить вентилятор в ванной с обратным клапаном? Но не будет ли в вент канале какой нибудь конденсат скапливаться, а потом грибок и так далее))? Помогите советом пожалуйста))

0