Emerald
Emerald
Резидент

Регистрация: 17.03.2006

Москва

Сообщений: 1414

28.09.2008 в 00:11:43

Возник вопрос, можно ли использовать обозначенную на рисунке схему подключения? Т.е. использовать один провод и как ноль 220 и как "ноль" 12. Возможно будет транс с выпрямителем.

И еще вопрос: обязательно ли выключать электронный транс (который для галогенок)? Или можно его оставлять на ХХ?

0
Вложение
leonard
leonard
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

28.09.2008 в 00:18:02

Emerald написал : Возник вопрос, можно ли использовать обозначенную на рисунке схему подключения? Т.е. использовать один провод и как ноль 220 и как "ноль" 12. Возможно будет транс с выпрямителем.

Это можно, но это будет без гальванической развязки между вх и вых.

Emerald написал : И еще вопрос: обязательно ли выключать электронный транс (который для галогенок)? Или можно его оставлять на ХХ?

ИМХО без нагрузки нельзя.

0
Emerald
Emerald
Резидент

Регистрация: 17.03.2006

Москва

Сообщений: 1414

28.09.2008 в 00:33:10

Спасибо.

leonard написал : но это будет без гальванической развязки между вх и вых

Вы имеете в виду, что при таком подключении будет создана "связка"? Это очевидно. А во всех эл. трансах вход и выход развязаны? Никаких доп ограничений нет?

0
iale
iale
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

28.09.2008 в 00:53:42

Emerald написал : Никаких доп ограничений нет?

ну например, при такой связке вы можете получить ВЧ фон от работающего транса по всей проводке в квартире и не только.

0
Emerald
Emerald
Резидент

Регистрация: 17.03.2006

Москва

Сообщений: 1414

28.09.2008 в 10:26:30

2iale Точно? О_о Помеха по напряжению то идет по паре проводов (утрировано).

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

28.09.2008 в 10:36:01

Emerald
Точно-точно, там два провода и есть. Фаза до транса - рассматривайте как общий, а общий ноль - как несущий помеху.

0
psnsergey
psnsergey
Резидент

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

28.09.2008 в 18:17:39

И вообще, это дурной тон, не разделять цепи. Дополнительная безопасность - она что, лишняя?

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

28.09.2008 в 19:40:58

psnsergey написал : И вообще, это дурной тон, не разделять цепи. Дополнительная безопасность - она что, лишняя?

  • Ну это же

leonard написал : Это можно, но это будет без гальванической развязки между вх и вых.

  • А вот ПУЭ это прямо запрещает: "3) заземление вторичной обмотки разделительного трансформатора не допускается. Корпус трансформатора в зависимости от режима нейтрали сети, питающей первичную обмотку, должен быть заземлен или занулен. Заземление корпуса электроприемника, присоединенного к такому трансформатору, не требуется;" http://www.insafety.ru/top/doc/4138/95464/95466/95482.html
0
Emerald
Emerald
Резидент

Регистрация: 17.03.2006

Москва

Сообщений: 1414

29.09.2008 в 11:12:14

2Valeryko Ну заземление и использование одного нуля - это разные вещи. Земля у меня есть.

0
Emerald
Emerald
Резидент

Регистрация: 17.03.2006

Москва

Сообщений: 1414

29.09.2008 в 11:13:55

psnsergey написал : Дополнительная безопасность - она что, лишняя?

Она не лишняя, но к сожалению заложен не тот провод, вариант либо такой, либо с радиоуправлением заморачиваться, что дорого, мутно и вообще нежелательно.

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

29.09.2008 в 11:32:47

Emerald написал : 2Valeryko
Ну заземление и использование одного нуля - это разные вещи. Земля у меня есть.

???

  • На Вашей схеме нет, а провод нейтрали заземлен на щитке или на вводе в здание по-любому, поэтому используя провод рабочего ноля сети 220 Вольт для проводки 12 Вольт Вы нарушаете ПУЭ по-любому...

Emerald написал : Она не лишняя, но к сожалению заложен не тот провод, вариант либо такой, либо с радиоуправлением заморачиваться, что дорого, мутно и вообще нежелательно.

  • то есть вскрыть аккуратно в одном месте и сделать врезку - жалко , ремонт был дорогой...
  • когда будет труп, ему уже на красоты ванной любоваться не понадобится.
0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу