06.10.2008 в 17:31:06

вроде понял что Вы имели ввиду в ответе немного выше. тогда немного поправлю. считалка стоит на 40 А. провода от столба на улице идут прямо в счетчик. т.е. как я понял "вводной АВ 25А можете и оставить" у меня его просто нет. а пробки автоматы стоят после счетчика.

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

06.10.2008 в 18:06:56

alex737 написал : 2 Valeryko Как я понял... Провода нужно опять соединять для применения разветвителя... тогда не вижу смысла...

  • Естественно
  • И- присоединяясь к предыдущему оратору- дополнительно - на Ваго- никаких автоматов на 25 Ампер- 16, а лучше 10...
  • Кстати, провод в коробах-то многожильный- типа ПВС?
  • И какого сечения и сколько проводников, 2 или 3?
  • Распаечные коробки имеются?
  • Они хорошо загерметизированы и точно негорючие?
0
alex737
alex737
Новичок

Регистрация: 09.09.2008

Ярославль

Сообщений: 36

06.10.2008 в 18:13:11

провод вроде ПГУН какой-то там на 2,5 2 жилы распред коробки есть обычные в магазе купил круглые 3 подвода\отвода... на счет горючести как-то не проверял :)

0
evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

06.10.2008 в 22:03:06

ПУГНП 2х2,5 - ну, не идеальный вариант, зато сечение достаточное. Так как в коробах - то терпимо.

Замените пробки 25А на 2-полюсный автомат 25А. К нему подключите 2 автомата 16А. Или сразу к счетчику подключите 2 автомата С16. Только не как сейчас (1 на фазу, 1 на ноль), а оба автомата параллельно на фазу. Ноль разветвите с помощью латунной шинки.

Делите проводку на "ветки", по возможности прокладывая прямые провода к розеткам. WAGO 222 при нагрузке 16А надежно служить будут.

0
alex737
alex737
Новичок

Регистрация: 09.09.2008

Ярославль

Сообщений: 36

07.10.2008 в 12:17:43

Всем спасибо.