03.02.2015 в 22:11:33

#5001306

camper, а принтеры для чего?! :)

0
Аватар пользователя
camper

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1913

03.02.2015 в 22:13:47

#5001314

333vs333 написал : camper, а принтеры для чего?! :)

А как же "тёплый, ламповый" ? Разве сравнится запах книги с пачкой безликих листов?

0
Аватар пользователя
333vs333

Местный

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

03.02.2015 в 22:29:09

#5001360

camper написал : Разве сравнится запах книги с пачкой безликих листов?

Ни-ког-да!

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

03.02.2015 в 23:17:25

#5001491

camper написал : Разве сравнится запах книги с пачкой безликих листов?

а на них "ностальгировать" что ли?

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

04.02.2015 в 00:14:41

#5001644

camper написал : ... пока в Питере нахожусь ищу дифцит.

Есть такой "Магазин Стандартов" на пр. Культуры... но только с запахом книг там трудновато... ;) Обычные ксерокопии с оригинала, плюс печати "Магазина Стандартов", плюс неадекватная цена на это рукодельное книгопечатанье...

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
camper

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1913

04.02.2015 в 08:23:12

#5001931

юра Т написал : а на них "ностальгировать" что ли?

Ну почему, есть нетленки. Чернобровов например.

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

15.02.2015 в 16:52:04

#5026688

От Alexey_Spb - методичка от Schneider Electric Устройства защитного отключения по дифференциальному току нулевой последовательности в сетях низкого напряжения

0

Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Rub

Местный

Регистрация: 02.07.2009

Москва

Сообщений: 9

19.03.2015 в 11:39:56

#5089940

В организации ставят импортную посудомойку 3ф, конструкцией аппарата не предусмотрен выключатель. Грубо из него выходит 5-жильный кабель. ЭЛЕКТРИК ПРЕДЛАГАЮТ УСТАНОВИТЬ РЯДОМ СИЛОВУЮ ВИЛКУ, А АВТОМАТЫ ЗАЩИТЫ В СИЛОВОМ ЩИТЕ В СОСЕДНЕМ ПОМЕЩЕНИИ . Коллеги подскажите пожалуйста на какой документ сослаться о необходимости рядом установки устройства отключения

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

19.03.2015 в 23:00:02

#5091241

Rub написал : Коллеги подскажите пожалуйста на какой документ сослаться о необходимости рядом установки устройства отключения

Подойдет:

ГОСТ Р 50571.7-94 написал : 464 Аварийное отключение, в том числе аварийный останов 464.1 Должны быть предусмотрены средства для аварийного отключения любой части установки, для которой может оказаться необходимым отключение напряжения питания в целях устранения неожиданной опасности. Примечание - Примерами установок, в которых используют средства аварийного отключения (помимо аварийного останова по 464.5), могут быть: устройства перекачки горючих жидкостей, вентиляционные системы, крупные ЭВМ, газоразрядные лампы, питаемые высоким напряжением, электроустановки крупных зданий, испытательные и исследовательские электрические установки, котельные, кухни предприятий общественного питания.

464.2 В местах, где существует опасность поражения электрическим током, устройства аварийного отключения должны отключать все токоведущие проводники, за исключением указанных в 461.2. 464.3 Средства аварийного отключения, в том числе для аварийного останова, должны воздействовать непосредственно на соответствующие питающие проводники. Устройство должно быть таким, чтобы отключение соответствующего источника питания производилось одним воздействием. 464.4 Устройство аварийного отключения должно быть таким, чтобы его работа не приводила к возникновению новой опасности и не мешала выполнению всей операции по устранению этой опасности. 464.5 Средства аварийного останова должны быть предусмотрены там, где движение, создаваемое электроприводом, может стать опасным.

Примечание - К установкам, в которых применяют средства аварийного останова, например, могут быть отнесены: эскалаторы, лифты, подъемники, конвейеры, двери с электроприводом, станки, установки для мойки автомобилей.

? Лучший вариант блокируемая кнопка "стоп" на стене помещения полностью отключающая все электрооборудование в помещении.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

20.03.2015 в 23:37:56

#5093339

Бадам, сбыт ховайся, холява закончилась:

ПП № 354 06.05.2011 написал : 81.14. Ввод в эксплуатацию прибора учета после его ремонта, замены и поверки осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 81 - 81.9 настоящих Правил. Установленный прибор учета, в том числе после поверки, опломбируется исполнителем без взимания платы с потребителя, за исключением случаев, когда опломбирование соответствующих приборов учета производится исполнителем повторно в связи с нарушением пломбы или знаков поверки потребителем или третьим лицом.

Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/12186043/#ixzz3UxaQ6U00

Жадные потребители идут за тобой! :D

0
Аватар пользователя
Uran79

Местный

Регистрация: 21.10.2014

Ярославль

Сообщений: 1453

05.05.2015 в 16:02:18

#5190038

Доброго. Подскажите пож-та ГОСТ и/или ТУ на гофру ПВХ самозатухающую и LS, а также металлическую гофру, или лучше ссылку/и Также интересует нормативный документ/ы в котором описывае/ются испытания электроустановочной продукции (гофры, рукава, коробки распаечные) на стойкость к проплавлению/прожигу электрической дугой при КЗ или без такового. Есть что-то подобное ?

0
Аватар пользователя
JuliaD

Местный

Регистрация: 14.05.2015

Москва

Сообщений: 0

14.05.2015 в 14:45:57

#5205647

Интересно)

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

14.05.2015 в 23:01:00

#5206370

333vs333 написал : По нормам пройдет, но есть шанс спалить розетку.

Максимально допустимый длительный ток для кабеля 2,5мм[sup]2[/sup] для скрытой прокладки - 25А. У нормальных автоматов ток не отключения 1,13*In(=1,13*25=28,25A) Расплавление изоляции только вопрос времени.

Скажите,а как это согласуется с п 433.1 ГОСТа http://docs.cntd.ru/document/1200103419

0
Аватар пользователя
333vs333

Местный

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

14.05.2015 в 23:24:29

#5206423

ebf написал : Скажите,а как это согласуется с п 433.1 ГОСТа http://docs.cntd.ru/document/1200103419

А что не понятно в написанном?

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

14.05.2015 в 23:32:07

#5206435

333vs333, Ну мне не понятно как это согласуется с вашим утверждениям,что 2,5 мм кабель расплавиться при 25А

0
Аватар пользователя
333vs333

Местный

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

14.05.2015 в 23:32:49

#5206440

ebf написал : 333vs333, Ну мне не понятно как это согласуется с вашим утверждениям,что 2,5 мм кабель расплавиться при 25А

Читайте внимательнее.

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

14.05.2015 в 23:35:20

#5206443

333vs333, Так я прочитал вот и спрашиваю,не можете ответить так и скажите,как это у вас это получается ,если ГОСТ говорит обратное.Поправьте меня если я не прав

0
Аватар пользователя
333vs333

Местный

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

14.05.2015 в 23:39:35

#5206449

ebf, написанное мной - предельно просто и понятно. А на вопрос

ebf написал : Ну мне не понятно как это согласуется с вашим утверждениям,что 2,5 мм кабель расплавиться при 25А

Я не могу ответить по той простой причине, что я ничего подобного не утверждал. По сему,

333vs333 написал : Читайте внимательнее.

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

14.05.2015 в 23:47:04

#5206456

333vs333, Вот ваша цитата Максимально допустимый длительный ток для кабеля 2,5мм2 для скрытой прокладки - 25А. У нормальных автоматов ток не отключения 1,13*In(=1,13*25=28,25A) Расплавление изоляции только вопрос времени Но ГОСТ говорит другое и у кабеля не должна расплавиться изоляция при автомате 25А

0
Аватар пользователя
333vs333

Местный

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

15.05.2015 в 00:01:02

#5206469

ebf написал : Но ГОСТ говорит другое и у кабеля не должна расплавиться изоляция при автомате 25А

Я никого ни в чем не собирался убеждать/переубеждать. Закладывать запас, или нет - дело ваше. Так же, не собираюсь тратить время на расчеты, через какое время расплавится изоляция кабеля, или вообще не расплавится. Мне достаточно расчета, который я привел выше, чтобы понять, что кабель может находиться продолжительное время под нагрузкой большей максимально допустимого тока, а АВ даже не среагирует на это.

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

15.05.2015 в 06:44:08

#5206665

333vs333 написал : Я никого ни в чем не собирался убеждать/переубеждать. Закладывать запас, или нет - дело ваше. Так же, не собираюсь тратить время на расчеты, через какое время расплавится изоляция кабеля, или вообще не расплавится. Мне достаточно расчета, который я привел выше, чтобы понять, что кабель может находиться продолжительное время под нагрузкой большей максимально допустимого тока, а АВ даже не среагирует на это.

А если открыть ГОСТ на кабели, то выяснится что максимальный длительно (это значит годами - на весь срок службы) допустимый ток для многожильного кабеля 2,5квадрата составляет 27А на воздухе (и примерно столько же в штукатурке) и 36А в земле. Превышение на 1А может чуть сократить срок службы, но никак не поплавить изоляцию. Не говоря уже о том, что получить такую нагрузку на длительный срок в квартире нереально.

Характеристики автоматов по МЭКовским стандартам на самом деле тоже не из воздуха появились. Если говорить о модульке, то эти характеристики писались как раз под свойства кабелей...

0
Аватар пользователя
333vs333

Местный

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

15.05.2015 в 09:55:27

#5206862

SVKan, просто считайте, что я параноик. А касательно нормативов, то ПУЭ написано по тем самым ГОСТам, где максимально допустимый ток для кабеля с 3-мя жилами равен 25А. И не вижу причин не доверять им.

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

15.05.2015 в 10:04:09

#5206876

333vs333, Вы бы хоть года выхода этого ГОСТа и ПУЭ сравнили,это во первых,а во вторых цифры в таблицах данны для того ,чтобы их подставлять в расчёты по тем формулам,что указаны в ГОСТАх ,да и то, что вы умножаете номинал автомата на 1,13 видимо тоже в ПУЭ написано.Может ещё раз попробуете понять,что написано в ГОСТЕ 433.1 Координация между проводниками и защитными устройствами от перегрузки

0
Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

15.05.2015 в 10:24:26

#5206924

ebf, но и вариант 10/16А на 1.5/2.5 кв. мм. не запрещен.:) Там стоит знак меньше либо равно, т.е. сделать надежнее нам никто не запрещает. А при существующем кабельном беспределе(до 1.6 кв. мм. сечение у 2,5 доходит:(), это очень даже правильно...

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

15.05.2015 в 10:48:58

#5206978

rip87 написал : ebf, но и вариант 10/16А на 1.5/2.5 кв. мм. не запрещен.

Безусловно можно,только когда местные не лже электрики,доказывают ,что 16А ,это придел возникает вопрос откуда эти не лже электрики набрались этого ,да ещё и учат по данному вопросу других.Один умник с форума договорился,что кабель 1,5 мм держит в штукатурке 13А максимум

rip87 написал : А при существующем кабельном беспределе(до 1.6 кв. мм. сечение у 2,5 доходит), это очень даже правильно...

Даже это не оправдывает 16А максимум на 2,5 мм

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

15.05.2015 в 10:56:26

#5206997

333vs333 написал : SVKan, просто считайте, что я параноик. А касательно нормативов, то ПУЭ написано по тем самым ГОСТам, где максимально допустимый ток для кабеля с 3-мя жилами равен 25А. И не вижу причин не доверять им.

Так те ГОСТы/МЭКи под то и написаны, чтобы не надо было себе голову забивать лишними коэффициентами. Смотришь цифру и руководствуясь ей и берешь кабель/автомат. Кривые отключения, неотключающий ток, ток при котором отключится за час и т.п. можно не учитывать. Вообще говоря оно уже соответствует друг другу. А то можно заняться и пересчетами. Насколько именно нагреется в течении часа при токе 1,45 от номинала. Или как изменится величина допустимого тока КЗ при отключении не за 1 секунду (как сие прописано для кабелей), а за 0,1с (как это установлено для автоматов)...

Что все уцепились то за одну единственную характеристику? Первый раз глянули табличку/кривые и сделали великое открытие которое должно перевернуть все представления по электротехнике? Если уж параноик, то делайте полный расчет по каждой линии... а то вдруг там еще какая цифирь найдется...

0
Аватар пользователя
333vs333

Местный

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

15.05.2015 в 11:14:15

#5207045

Какая-то напасть на этом форуме в этом году - все так и норовят зас..ать все темы без исключения. Может создадите отдельную тему для выяснения вопроса "Кто поставит автомат на кабель сечением 2,5 мм[sup]2[/sup] большего номинала?"?

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

15.05.2015 в 11:20:47

#5207055

333vs333, Простите,но это тема НОРМАТИВОВ и вам дали норматив,который вы обязаны соблюдать,а вот когда вы и другие придумываете отсебячину в каждой практически теме по данным нормам и не только,это и есть как вы выражаетесь

333vs333 написал : все так и норовят зас..ать все темы без исключения

0
Аватар пользователя
333vs333

Местный

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

15.05.2015 в 11:39:57

#5207091

ebf, последний мой пост на эту тему. Какой норматив нарушает установка номинала автомата, который дает запас по току для кабеля?! И какого, простите хера, вы все сваливаете под одну гребенку?! Кроме тех 2-х условий, в указанном вами ГОСТе, есть еще куча условий для выбора номинала аппарата защиты, которые нельзя не учитывать!! И правило 1,5-10А, 2,5-16А очень актуально для тех, кто вообще не знает, что такое нормы. Для квартиры или частного дома (не дворца) это можно считать аксиомой, чтобы не разгребать потом кучу гари за "25-амперниками", для серьезных случаев - нужно знать не только указанный вами ГОСТ.

Для тех, кто не верит, что в квартире или небольшом частном доме можно запросто нагрузить линию больше 25А и спалить жилье(пост 11114).

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

15.05.2015 в 12:16:07

#5207171

333vs333 написал : Кроме тех 2-х условий, в указанном вами ГОСТе, есть еще куча условий!! И правило 1,5-10А, 2,5-16А очень актуально для тех, кто вообще не знает, что такое нормы

Но вы то должны знать.

333vs333 написал : Кроме тех 2-х условий, в указанном вами ГОСТе, есть еще куча условий!!

Каких ещё условий,которые не описаны в этом ГОСТЕе?

333vs333 написал : И правило 1,5-10А, 2,5-16А очень актуально

Вы можете показать эти правила?

333vs333 написал : Для тех, кто не верит, что в квартире или небольшом частном доме можно запросто нагрузить линию больше 25А и спалить жилье.

Так там про кабель 1,5 мм или нет?

0