333vs333 написал :
SVKan, просто считайте, что я параноик. А касательно нормативов, то ПУЭ написано по тем самым ГОСТам, где максимально допустимый ток для кабеля с 3-мя жилами равен 25А. И не вижу причин не доверять им.
Так те ГОСТы/МЭКи под то и написаны, чтобы не надо было себе голову забивать лишними коэффициентами.
Смотришь цифру и руководствуясь ей и берешь кабель/автомат. Кривые отключения, неотключающий ток, ток при котором отключится за час и т.п. можно не учитывать. Вообще говоря оно уже соответствует друг другу.
А то можно заняться и пересчетами. Насколько именно нагреется в течении часа при токе 1,45 от номинала. Или как изменится величина допустимого тока КЗ при отключении не за 1 секунду (как сие прописано для кабелей), а за 0,1с (как это установлено для автоматов)...
Что все уцепились то за одну единственную характеристику?
Первый раз глянули табличку/кривые и сделали великое открытие которое должно перевернуть все представления по электротехнике?
Если уж параноик, то делайте полный расчет по каждой линии... а то вдруг там еще какая цифирь найдется...