15.05.2015 в 11:39:57
ebf, последний мой пост на эту тему. Какой норматив нарушает установка номинала автомата, который дает запас по току для кабеля?! И какого, простите хера, вы все сваливаете под одну гребенку?! Кроме тех 2-х условий, в указанном вами ГОСТе, есть еще куча условий для выбора номинала аппарата защиты, которые нельзя не учитывать!! И правило 1,5-10А, 2,5-16А очень актуально для тех, кто вообще не знает, что такое нормы. Для квартиры или частного дома (не дворца) это можно считать аксиомой, чтобы не разгребать потом кучу гари за "25-амперниками", для серьезных случаев - нужно знать не только указанный вами ГОСТ.
Для тех, кто не верит, что в квартире или небольшом частном доме можно запросто
15.05.2015 в 12:16:07
333vs333 написал : Кроме тех 2-х условий, в указанном вами ГОСТе, есть еще куча условий!! И правило 1,5-10А, 2,5-16А очень актуально для тех, кто вообще не знает, что такое нормы
Но вы то должны знать.
333vs333 написал : Кроме тех 2-х условий, в указанном вами ГОСТе, есть еще куча условий!!
Каких ещё условий,которые не описаны в этом ГОСТЕе?
333vs333 написал : И правило 1,5-10А, 2,5-16А очень актуально
Вы можете показать эти правила?
333vs333 написал : Для тех, кто не верит, что в квартире или небольшом частном доме можно запросто нагрузить линию больше 25А и спалить жилье.
Так там про кабель 1,5 мм или нет?
15.05.2015 в 12:21:57
ebf написал : Так там про кабель 1,5 мм или нет?
Там про автомат "на 25А вместо положенного максимум 13А" в "электрошкафчике с предохранителями", неизвестным кабелем и явным наличием неисправности ибо выбивало... В общем ОБС
15.05.2015 в 12:55:51
SVKan, Спасибо.Только не понятно к чему тогда был этот пример?
15.05.2015 в 16:16:55
rip87, Ну потому что ,это не максимум
15.05.2015 в 16:30:31
ebf написал : 333vs333, Вот ваша цитата Максимально допустимый длительный ток для кабеля 2,5мм2 для скрытой прокладки - 25А. У нормальных автоматов ток не отключения 1,13*In(=1,13*25=28,25A) Расплавление изоляции только вопрос времени
В
15.05.2015 в 16:44:15
x-men, Вам номиналы автоматов не надоело умножать,а потом просто смотреть таблицы,может вы почитав п433.1 поймете параметр значения I2 и поймете,что он должен быть меньше или равен Iz*1,45 и прочитаете ,что обозначает Iz и In
15.05.2015 в 18:07:17
rip87, Ну открывайте таблицы и смотрите.Хотите возразить ГОСТу? Дерзайте
15.05.2015 в 19:15:26
АВ 25А к нему 2,5мм.кв и далее гирлянда розеток на 16А...:a