28.06.2016 в 12:32:40
max68.2011, Я второй раз заявку подал в электронном виде через портал. В итоге пришли ДиТУ и Договор на энергоснабжение, без замечаний. Наверно в СО на кого нарвешься.
Мне не интересно ни ложиться, ни драть СО, я просто дом строю.:)
06.07.2016 в 15:07:31
Статьи по аварийному освещению, проблемам норм и предложениям по их решению
20.09.2016 в 17:10:59
Часто задают вопросы по автоматическим автоматам касаемо селективности. Надо ли менять характеристику (кривую) у вводного автомата, чтоб он не отключался раньше автомата линии при КЗ, номиналы автомата. Так вот селективность для модульки квартирной при КЗ практически не гарантируется производителем. Есть каталоги по селективности от Schneider Electric, +/- применимо для всех, чуть-чуть значения могут отличаться. Модульная серия на переменку, которую все мы наиболее часто используем дома, это С60N
26.09.2016 в 19:08:22
Где самая главная ссылка на стандарты МЭК? Вот она: magnet:?xt=urn:btih:FSGHSLEOEG4OZUFCWAXT5VZOCOI2BOWZ
29.09.2016 в 17:40:37
aleksandr29 написал: Часто задают вопросы по автоматическим автоматам касаемо селективности. Надо ли менять характеристику
Для дома селективность при КЗ - это фантастика, достигается только при использовании довольно дорогих селективных ав, например, от ABB.
Стоит такое двухполюсное удовольствие 15 тысяч, и не влезает в щит при стандартном расстоянии между дин-рейками.
29.09.2016 в 18:34:13
Alexey_Spb написал: Для дома селективность при КЗ - это фантастика,
Ну не знаю,лично у меня при КЗ 16А вводной на 63А не вышибает
29.09.2016 в 18:41:21
Alexey_Spb написал: и не влезает в щит при стандартном расстоянии между дин-рейками.
И к тому же влезать должно в этажный/уличный щит.
30.09.2016 в 12:42:24
ebf написал:
Alexey_Spb написал: Для дома селективность при КЗ - это фантастика,
Ну не знаю,лично у меня при КЗ 16А вводной на 63А не вышибает
ebf,
Вам просто "повезло" с величиной сопротивления до трансформатора, а соответственно, с током КЗ. Но так бывает очень редко, но самое главное что это случайное стечение внешних факторов, а не результат проектирования щита.
30.09.2016 в 12:43:17
bnmuyt написал: И к тому же влезать должно в этажный/уличный щит.
При монтаже дин-рейки на монтажную панель (или на дно щита) все прекрасно влезет.
30.09.2016 в 12:45:52
ebf,
ebf написал: лично у меня при КЗ 16А вводной на 63А не вышибает
У меня дома вводной С25 при замыкании 16 амперные срабатывали, 25 амперный нет, на даче тоже один раз замкнуло, тож самое 16 выбило 25 нет
30.09.2016 в 12:59:05
Alexey_Spb написал: При монтаже дин-рейки на монтажную панель (или на дно щита) все прекрасно влезет.
Я тоже думаю, что там особых проблем не будет. А в домашнем щите ставить селективный автомат смысла нет, только если второй.
30.09.2016 в 17:40:37
ebf написал:
Alexey_Spb написал: Для дома селективность при КЗ - это фантастика,
Ну не знаю,лично у меня при КЗ 16А вводной на 63А не вышибает
ebf, Значит ток КЗ не большой))) При больших токах все бесполезно. Да и домашняя модулька - не те выключатели, где требуется селективность. Распределение э/э - да, там не селективное срабатывание приносит большое неудобство.
12.10.2016 в 10:32:57
Модератор jek срёт на правила
Наглядно:
Поскольку хамство для него - норма, то значит на форуме всем можно хамить и оскорблять. У оскорблений в адрес jek есть предыстория, поэтому их нельзя удалять. Может нарушиться причинно-следственная связь.
Админ в курсе методов "работы" гондона jek, но выводов не делает.
03.11.2016 в 06:58:51
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.