ksiman написал : Лучше Вас никто не знает как Вам удобнее
Цена ошибки дорога. Придется так жить до следующего ремонта, а возможно и много лет, ведь не каждый ремонт перетягиваешь провода.
26.10.2012 в 07:45:20
ksiman написал : Лучше Вас никто не знает как Вам удобнее
Цена ошибки дорога. Придется так жить до следующего ремонта, а возможно и много лет, ведь не каждый ремонт перетягиваешь провода.
22.11.2012 в 21:12:38
Подскажите пожалуйста требуется ли сертификация на УЗО Легранд. ?
22.11.2012 в 22:23:37
У них итак есть сертификат, посему дополнительная сертификация не требуется... ;)
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
30.11.2012 в 23:05:04
09.12.2012 в 10:15:24
Спасибо.
28.12.2012 в 23:21:44
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 30/2012 «О ВЫПОЛНЕНИИ МОЛНИЕЗАЩИТЫ И ЗАЗЕМЛЕНИЯ ВЛ И ВЛИ ДО 1 кВ»
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 31/2012 «О ВЫПОЛНЕНИИ ПОВТОРНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ И АВТОМАТИЧЕСКОМ ОТКЛЮЧЕНИИ ПИТАНИЯ НА ВВОДЕ ОБЪЕКТОВ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 32/2012 «О ПРИМЕНЕНИИ ПАЙКИ В ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЯХ»
05.01.2013 в 14:20:18
Подскажите пожалуйста, есть ли какое-либо ограничение на длину проводников дополнительной системы уравнивания потенциалов (дсуп). Имеется в виду длина от РЕ шины ГРЩ до КУП (коробка уравнивания потенциалов). Конкретная ситуация такова: имеется 5 этажный административно-бытовой корпус (АБК) до самой удалённой КУП метров эдак 150-170. До КУП ПВ3 - 10мм, от КУП до душа ПВ3 - 4 мм. Появилось сомнение - не длинновата ли линия? Заранее благодарен.
06.01.2013 в 11:25:00
aseev PE провод для розетки и ДСУП идут от одной РЕ шины (по крайней мере должны) Следовательно их длинна будет практически ровна и разницы потенциалов никогда не возникнет. Другое дело почему такая длина трассы и будет ли при этом работать заземление
07.01.2013 в 12:48:00
zuich Речь идёт не о РЕ проводнике в составе питающей линии (к розетке). Речь идёт о проводнике дсуп для скажем поддона в душевой.
Схемка во вложении:
08.01.2013 в 11:43:22
ДСУП на то и дополнительная система, что является дополнением к СУП. А СУП это по сути и есть нулевые защитные провода. И контур дсуп монтируется для конкретных помещений, например для ванной или как у вас для душевой. Ну чтоб на всех металлических конструкциях и корпусах электроприборов (светильники, рукосушки и тд ) в приделах этого помешния потенциал был равный и не имеет значения какой величины . следовательно все нулевые и заземляющие провода ДСУП должны идти из одного места и длина их (сопротивление) будет примерно равна. хоть километр трассы делайте, Просто не понятно зачем? Во общем, именно Суп и Дсуп у вас будет нормально работать. Другое дело защита. при такой длине трассы (в чем я сомневаюсь, всяко у вас будут этажные шкафы) сопротивление защитных проводов затруднит срабатывание УЗО. Ну примерно как то так. а если что,то на то и проект составляется,чтоб хоть как то подумать перед монтажом
11.01.2013 в 19:27:25
Не встречал еще на форуме:
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу