VaLLeon
VaLLeon
Местный

Регистрация: 31.08.2010

Тольятти

Сообщений: 695

07.03.2013 в 14:55:27

Приветствую.Кто знает,есть ссылка или это негласные правила,по поводу расположения проводки,розеток и выключателей от элементов конструкции и оборудования помещения,например от отопления 50 см или от углов 10 см ?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

07.03.2013 в 15:09:10

от углов и краёв проёмов (окон/дверей) не нормируется, но здравый смысл и преподы в универе нас учили, что розетки и выключатели следует устанавливать не ближе 20 см от края проёма. насчёт расстояний проводки от трубопроводов - я недавно писал: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=121351&p=3681248&viewfull=1#post3681248

0
VaLLeon
VaLLeon
Местный

Регистрация: 31.08.2010

Тольятти

Сообщений: 695

07.03.2013 в 17:09:11

Alexiy написал : от углов и краёв проёмов (окон/дверей) не нормируется

т.е. я правильно понимаю,скрытая проводка по горизонтали через поворот-угол стена-стена разрешается?

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

07.03.2013 в 18:00:20

Alexiy написал : розетки и выключатели следует устанавливать не ближе 20 см от края проёма.

От дверного проёма - 10, от угла 25-30.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

31.03.2013 в 22:55:39

Журнал № 1(67) 2011 год

Александр Романов, институт «Новгородпроект»

ГОСТ Р 53315-2009 (таблица 2) запретил применение кабеля исполнения нг в промышленных, жилых и общественных зданиях. ГОСТ противоречит главе 14 СП 31-110-2003. Могу ли я в проекте заложить кабель ВВГнг по строительным конструкциям из негорючих материалов под слоем штукатурки?

Александр Шалыгин, начальник ИКЦ МИЭЭ

Вопрос касается применения норм Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Полный ответ на поставленный вопрос соответствует объему журнальной статьи.

Кратко ответ можно сформулировать так:

Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии № 1573 от 30.04.2009 утвержден перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 01.07.2010 № 2450 утверждены изменения, которые вносятся в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», утвержденный Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.04.2009 № 1573; Выписка из перечня национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ (с учетом изменений): …10. Продукция кабельная (код ОКП 35 0000) ГОСТ 12.2.007.14-75 «ССБТ. Кабели и кабельная арматура. Требования безопасности», пункт 2; ГОСТ Р 53315-2009 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», пункты 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.8. Как следует из представленного перечня документов добровольного применения, ГОСТ Р 53315-2009 применяется только частично в пределах указанных пунктов. Таблица 2 раздела 6 указанного стандарта в перечень не включена. Таким образом, любые требования по выполнению указаний табл. 2 ГОСТ Р 53315-2009 не имеют под собой юридических оснований.

http://www.news.elteh.ru/aq/aq_67.html LS - фтопку! :a

0
maiham
maiham
Новичок

Регистрация: 26.01.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 19

01.04.2013 в 00:55:08

Такая ситуация-есть щит,есть проект,щит собран аж в 2008 году, судя по проекту есть небольшие расхождения по номиналам автоматов действительных и проектных.Дано предписание заменить,в соответствии с номиналами проекта,кроме того установить оборудование указанное в проекте,там указан ИЕК,но по факту стоит Legrand,порядка 30ти модулей!Заказчику пофигу ему главное что бы было все с документами в порядке!Так что неужели нельзя оставить леграндовскую начинку?на что можно сослаться!?

0
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

01.04.2013 в 01:00:28

maiham, чтите правила ..не флудите пожалуйста! Ответ на Ваш вопрос будет в профильной теме

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

01.04.2013 в 08:23:52

VaLLeon написал : скрытая проводка по горизонтали через поворот-угол стена-стена разрешается?

да, конечно.

web-rr написал : От дверного проёма - 10, от угла 25-30.

где это написано?

ПPOPAБ написал : Таким образом, любые требования по выполнению указаний табл. 2 ГОСТ Р 53315-2009 не имеют под собой юридических оснований.

ГОСТ Р 53769-2010 п. 10.6 тоже не действует?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

01.04.2013 в 12:01:39

Alexiy написал : ГОСТ Р 53769-2010 п. 10.6 тоже не действует?

Шалыгину вопрос задайте... Хотите посмеяться?

Новости электротехники написал : Журнал № 6(78) 2012 год

Вячеслав Максимов, ПКФ ТТ

В РД 34.20.508 есть коэффициент снижения нагрузки (К = 0,88) при прокладке кабелей в земле в трубе более 10 м. Должны ли проектировщики учитывать этот коэффициент при выборе сечения питающего кабеля в целях обеспечения его нормальной эксплуатации? В ПУЭ и типовых материалах для проектирования ВНИПИ «Тяжпромэлектропроект» этот коэффициент отсутствует, но тем не менее есть четкие рекомендации по выбору кабелей в п. 2.3.36 ПУЭ 6-го изд. (кабель выбирается по участку с наихудшим охлаждением, если он превышает 10 м).

Александр Шалыгин, начальник ИКЦ МИЭЭ

  1. РД 34.20.508 выпущен в 1979 году и к настоящему времени устарел. Данные, приведенные в РД, были направлены на экономию кабельной продукции под лозунгом «экономика должна быть экономной» в конечном счете за счет снижения уровня надежности и безопасности систем электроснабжения. В соответствии с указаниями РД допускались перегрузки кабелей, не предусмотренные действовавшими в то время стандартами и ТУ на кабельные изделия и не согласованные с изготовителями кабельной продукции. За прошедшее время заменены практически все ГОСТы и ТУ на кабельные изделия.
  2. Ряд положений РД вошли в действующую главу 1.3 ПУЭ 6-го изд., пользоваться которой можно только в частях, не противоречащих действующим стандартам и ТУ на кабельные изделия. Что касается поправочных коэффициентов, приведенных в главе 1.3 ПУЭ и РД, то их применение затруднительно из-за их недостаточной информативности.
  3. Исчерпывающие данные по выбору проводов и кабелей с учетом всех способов прокладки, в том числе и при прокладке в земле в трубах, и возможных воздействующих факторов окружающей среды приведены в ГОСТ Р 50571-5-52-2012 (МЭК 60364-5-52:2009) «Электропроводки» (введен в действие с 01.01.2013) Стандарт распространяется на установки напряжением до 1 кВ. Поправочные коэффициенты, приведенные в указанном стандарте (но не допустимые нагрузки), могут использоваться и для кабелей с более высоким уровнем напряжения.

Попробуйте найти этот "ГОСТ Р 50571-5-52-2012 (МЭК 60364-5-52:2009)" . :D

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

01.04.2013 в 12:20:39

ПPOPAБ написал : Попробуйте найти этот "ГОСТ Р 50571-5-52-2012 (МЭК 60364-5-52:2009)" .

это неудивительно, ибо

ПPOPAБ написал : Александр Шалыгин, начальник ИКЦ МИЭЭ

и посмотрите, кто является разработчиком данного документа: http://mieen.ru/miee/miee_about/niokr/documents/GOST-P-50571-5-52.pdf

Видимо, за стенами организации-разработчика этот документ для ознакомления недоступен, как, впрочем, и многие другие ГОСТы, введённые с 1 января 2013 года Похоже, скоро все ГОСТы сделают платными, как в Европе.

Хотя на электроассе этот ГОСТ цитируют...

0
sanykrimea
sanykrimea
Резидент

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

01.04.2013 в 12:30:07

ПPOPAБ написал : Попробуйте найти этот "ГОСТ Р 50571-5-52-2012 (МЭК 60364-5-52:2009)" .

Alexiy написал : Видимо, за стенами организации-разработчика этот документ для ознакомления недоступен, как, впрочем, и многие другие ГОСТы, введённые с 1 января 2013 года

Есть в открытом доступе:

http://www.gostinfo.ru/PRI/Page/GetPage?lpage=16&MaterialID=235262

http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=2356

А оригинал IEC 60364-5-52:2009 в открытом доступе где-то с год висит (правда на английском и у китайских товарищей)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу