Приветствую.Кто знает,есть ссылка или это негласные правила,по поводу расположения проводки,розеток и выключателей от элементов конструкции и оборудования помещения,например от отопления 50 см или от углов 10 см ?
07.03.2013 в 14:55:27
Приветствую.Кто знает,есть ссылка или это негласные правила,по поводу расположения проводки,розеток и выключателей от элементов конструкции и оборудования помещения,например от отопления 50 см или от углов 10 см ?
07.03.2013 в 15:09:10
от углов и краёв проёмов (окон/дверей) не нормируется, но здравый смысл и преподы в универе нас учили, что розетки и выключатели следует устанавливать не ближе 20 см от края проёма.
насчёт расстояний проводки от трубопроводов - я недавно писал:
07.03.2013 в 17:09:11
Alexiy написал : от углов и краёв проёмов (окон/дверей) не нормируется
т.е. я правильно понимаю,скрытая проводка по горизонтали через поворот-угол стена-стена разрешается?
07.03.2013 в 18:00:20
Alexiy написал : розетки и выключатели следует устанавливать не ближе 20 см от края проёма.
От дверного проёма - 10, от угла 25-30.
31.03.2013 в 22:55:39
Журнал № 1(67) 2011 год
Александр Романов, институт «Новгородпроект»
ГОСТ Р 53315-2009 (таблица 2) запретил применение кабеля исполнения нг в промышленных, жилых и общественных зданиях. ГОСТ противоречит главе 14 СП 31-110-2003. Могу ли я в проекте заложить кабель ВВГнг по строительным конструкциям из негорючих материалов под слоем штукатурки?
Александр Шалыгин, начальник ИКЦ МИЭЭ
Вопрос касается применения норм Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Полный ответ на поставленный вопрос соответствует объему журнальной статьи.
Кратко ответ можно сформулировать так:
Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии № 1573 от 30.04.2009 утвержден перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 01.07.2010 № 2450 утверждены изменения, которые вносятся в перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», утвержденный Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.04.2009 № 1573; Выписка из перечня национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ (с учетом изменений): …10. Продукция кабельная (код ОКП 35 0000) ГОСТ 12.2.007.14-75 «ССБТ. Кабели и кабельная арматура. Требования безопасности», пункт 2; ГОСТ Р 53315-2009 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», пункты 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.8. Как следует из представленного перечня документов добровольного применения, ГОСТ Р 53315-2009 применяется только частично в пределах указанных пунктов. Таблица 2 раздела 6 указанного стандарта в перечень не включена. Таким образом, любые требования по выполнению указаний табл. 2 ГОСТ Р 53315-2009 не имеют под собой юридических оснований.
01.04.2013 в 00:55:08
Такая ситуация-есть щит,есть проект,щит собран аж в 2008 году, судя по проекту есть небольшие расхождения по номиналам автоматов действительных и проектных.Дано предписание заменить,в соответствии с номиналами проекта,кроме того установить оборудование указанное в проекте,там указан ИЕК,но по факту стоит Legrand,порядка 30ти модулей!Заказчику пофигу ему главное что бы было все с документами в порядке!Так что неужели нельзя оставить леграндовскую начинку?на что можно сослаться!?
01.04.2013 в 01:00:28
maiham, чтите правила ..не флудите пожалуйста! Ответ на Ваш вопрос будет в профильной теме
01.04.2013 в 08:23:52
VaLLeon написал : скрытая проводка по горизонтали через поворот-угол стена-стена разрешается?
да, конечно.
web-rr написал : От дверного проёма - 10, от угла 25-30.
где это написано?
ПPOPAБ написал : Таким образом, любые требования по выполнению указаний табл. 2 ГОСТ Р 53315-2009 не имеют под собой юридических оснований.
ГОСТ Р 53769-2010 п. 10.6 тоже не действует?
01.04.2013 в 12:01:39
Alexiy написал : ГОСТ Р 53769-2010 п. 10.6 тоже не действует?
Шалыгину вопрос задайте... Хотите посмеяться?
Новости электротехники написал : Журнал № 6(78) 2012 год
Вячеслав Максимов, ПКФ ТТ
В РД 34.20.508 есть коэффициент снижения нагрузки (К = 0,88) при прокладке кабелей в земле в трубе более 10 м. Должны ли проектировщики учитывать этот коэффициент при выборе сечения питающего кабеля в целях обеспечения его нормальной эксплуатации? В ПУЭ и типовых материалах для проектирования ВНИПИ «Тяжпромэлектропроект» этот коэффициент отсутствует, но тем не менее есть четкие рекомендации по выбору кабелей в п. 2.3.36 ПУЭ 6-го изд. (кабель выбирается по участку с наихудшим охлаждением, если он превышает 10 м).
Александр Шалыгин, начальник ИКЦ МИЭЭ
Попробуйте найти этот "ГОСТ Р 50571-5-52-2012 (МЭК 60364-5-52:2009)" . :D
01.04.2013 в 12:20:39
ПPOPAБ написал : Попробуйте найти этот "ГОСТ Р 50571-5-52-2012 (МЭК 60364-5-52:2009)" .
это неудивительно, ибо
ПPOPAБ написал : Александр Шалыгин, начальник ИКЦ МИЭЭ
и посмотрите, кто является разработчиком данного документа:
Видимо, за стенами организации-разработчика этот документ для ознакомления недоступен, как, впрочем, и многие другие ГОСТы, введённые с 1 января 2013 года Похоже, скоро все ГОСТы сделают платными, как в Европе.
Хотя на электроассе этот ГОСТ цитируют...
01.04.2013 в 12:30:07
ПPOPAБ написал : Попробуйте найти этот "ГОСТ Р 50571-5-52-2012 (МЭК 60364-5-52:2009)" .
Alexiy написал : Видимо, за стенами организации-разработчика этот документ для ознакомления недоступен, как, впрочем, и многие другие ГОСТы, введённые с 1 января 2013 года
Есть в открытом доступе:
А оригинал IEC 60364-5-52:2009 в открытом доступе где-то с год висит (правда на английском и у китайских товарищей)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу