СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

24.04.2018 в 10:28:31

SB3 написал: "Силовой кабель ВВГнг-FRLS относится к огнестойким, не менее чем 90 минут может выдерживать огонь

30 мин. В п. 5 автор текста, к сожалению, прав.

0
SB3
SB3
Эксперт

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

24.04.2018 в 16:29:56

СтранникXXI, вы долго будете заниматься троллингом? http://www.elcable.ru/product/catalog/mark.html?mark=169 мин. огнестойкость 180 минут

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

24.04.2018 в 21:24:38

SB3 написал: СтранникXXI, вы долго будете заниматься троллингом? http://www.elcable.ru/product/catalog/mark.html?mark=169 мин. огнестойкость 180 минут

SB3, просто в мозг впечаталась таблица из ГОСТ31565, а там для (А)нг-FRLS класс пожарной опасности П1б.7.2.2.2. Вырвалось "автоматом".

0
SB3
SB3
Эксперт

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

24.04.2018 в 23:42:25

СтранникXXI, ну и вы извините, не отставайте от жизни. Кабель по ссылке П1б.1.2.2.2 а это 180 минут по ГОСТ 31565-2012

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16949

24.04.2018 в 23:45:50

SB3 написал: ну и вы извините

Могли бы и поделикатней изначально, а то сходу:

SB3 написал: долго будете заниматься троллингом?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

SB3
SB3
Эксперт

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

25.04.2018 в 00:14:42

MaSeVi, не разводите, у нас не первый раз разногласия, но я прав)

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16949

25.04.2018 в 00:20:21

SB3 написал: не разводите,

Кого или что?

SB3 написал: у нас не первый раз разногласия

Как и у всех со всеми.

SB3 написал: но я прав)

Может быть, но Вы один из "казус белли" на форуме, ей-Богу!)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

SB3
SB3
Эксперт

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

25.04.2018 в 00:33:16

MaSeVi, я вам объясняю один раз. Когда человек ни на что не претендует - он тут может говорить что угодно в разумных пределах, сюда люди и приходят - спросить, узнать, поговорить. Но когда человек на что-то претендует - надо всё-таки не торопиться кого-то поправлять, тем более , что в данном случае можно было предварительно проверить утверждение легко и быстро. На ваш пост ниже - просто не первый раз уже такое. поэтому и резко.

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16949

25.04.2018 в 00:37:00

SB3 написал: я вам объясняю один раз

Да мне-то зачем, просто зачем Вы так резко? Могли бы просто написать "Вы неправы потому-то" со ссылкой, зачем так жути нагонять? Вот и всё. Я не хочу разводить тут битву "за справедливость", извините, коли что не так...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

25.04.2018 в 11:49:55

SB3 написал: но я прав)

Всегда?

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

25.04.2018 в 11:52:33

SB3 написал: СтранникXXI, ну и вы извините, не отставайте от жизни. Кабель по ссылке П1б.1.2.2.2 а это 180 минут по ГОСТ 31565-2012

SB3, объяснил уже, перемкнуло, всяко бывает. А насчёт

SB3 написал: когда человек на что-то претендует

Вы не правы.

SB3 написал: просто не первый раз уже такое. поэтому и резко.

Опять не правы.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.