29.05.2010 в 13:49:38
Artist написал : а алюминий такой у меня из стены торчит, дом панельный тридцатилетней давности.
Минимальное сечение алюминиевых жил 2,5 мм кв., если Вы обнаружили 1,5 мм кв.- то это чудо..
Artist написал : и я не уточнил, третий провод, который медный, он многожильный. так что судя по описанию на К4629, он не подойдет.
Если болтик на 5 мм, L=25-30 мм, с четырьмя шайбочками, гровером и гайкой - Вас не устраивает... Вот этот : К4643 Зажим 224-122 безвинтовой 2х (1,0-2,5) +1х(0,5-2,5) кв. мм для меди и алюминия (Wago) Как раз под Вашу задачу, но ток ограничен 16-тью амперами.
30.05.2010 в 06:10:13
вот все кричат про wago, а много где wago нет и в помине...как насчет обычных клемников пр-ва Кетой?
30.05.2010 в 18:14:21
Artist написал : необходимо соединить три провода: два алюминиевых 1.5мм и один медный 1.5мм
Недавно при ремонте китайского инвертора обнаружено их "ноу-хау":a Медный и алюминевый провод были соединены термоусадочным кембриком:scare :D
30.05.2010 в 18:17:47
bandrabe написал : как насчет обычных клемников пр-ва Кетой?
Каких конкретно?
11.06.2010 в 15:44:13
Добрый день, уважаемые. Панельный дом начала девяностых, проводка алюминиевая. На кирпичной стене, отделяющей ванную/туалет от коридора, стоит круглая некрасивая коробка, провода внутри на скрутке. Сейчас буду сбивать старую штукатурку и выравнивать стену т.к. потом будет устанавливаться натяжной потолок. Вот чтоб коробка не оказалась частично под потолочным багетом нужно ее опустить. Подобную операцию на кухне уже делали, там использовали шины?? с винтиками, т.е. две планки (латунные??), фаза и ноль. В этом варианте для себя главным неудобством вижу разобрать ху из ху из проводов. Делать так же или есть более надежный/простой вариант? Допустим, использовать WAGO?
11.06.2010 в 17:12:11
Zoroff написал : есть более надежный
Заменить алюминиевую "лапшу" на медный кабель, пока есть возможность! Когда умрет древняя проводка никто не знает...
Zoroff написал : простой вариант? Допустим, использовать WAGO?
Да, с пастой для алюминиевых жил.
11.06.2010 в 17:16:53
ПPOPAБ написал : Заменить алюминиевую "лапшу" на медный кабель, пока есть возможность! Когда умрет древняя проводка никто не знает...
Хороший вариант, но менять тогда все. Родители на это не пойдут...
ПPOPAБ написал : Да, с пастой для алюминиевых жил.
Ок, поспрашиваю у "дилеров" чего это такое. Спасибо.
14.06.2010 в 14:10:32
Уважаемые форумчане,подскажите,кто на что горазд,нужно нарастить,стояк в хрущёвке(пятиэтажке)провод 10мм.кв.От ГРЩ,заходит в щит(в подвале),далее от щита должен идти в верх по квартирам.Вот в этом щите и необходимо сделать соединение.Чем лучше соединять,чтобы потом технадзор был доволен и счастлив?
14.06.2010 в 14:18:13
2zut гильзами неплохо получается.
16.06.2010 в 22:44:27
Привет всем. Если провод многопроволочный медный просто спаять в гильзе, сверху термоусадку ,можно сварить медь, можно на дин-рейку клеммник установить и через клеммник, алюминий то-же клеммным соединением , можно даже болтовым соединением через хорошие шайбы - "должно быть обеспечено надёжное контактное соединение" ПУЭ. Всё что перечислено не противоречит правилам.
16.06.2010 в 23:12:15
новичок написал : многопроволочный медный просто спаять в гильзе
противоречит и ПУЭ и здравому смыслу. её нужно обжимать а не пайкой туда лезть бестолковой.
17.06.2010 в 10:08:52
Здравствуйте, greg111. К сожалению, смею заметить,что если бестолково паять то и пайка получается бестолковой.То-же самое относится и к остальным способам соединений. А можно узнать чем противоречит здравому смыслу и ПУЭ. И каким способом Вы сделали бы данное соединение .
17.06.2010 в 10:15:50
новичок написал : смею заметить,что если бестолково паять то и пайка получается бестолковой.
перефразирую- бестолково паять гильзу ибо не для этого её создавали. пайка касается только скрутки а в гильзу пихать скрутку это самое бестолковое.
новичок написал : А можно узнать чем противоречит здравому смыслу и ПУЭ.
технологией пайки и гильзования.
новичок написал : И каким способом Вы сделали бы данное соединение .
greg111 написал : гильзами неплохо получается.
24.06.2010 в 00:29:43
А что говорят всякоразные нормативы про соединение медных проводов СИЗами, в том числе и проводника защитного заземления? Если не запрещено, то ссылками на какие документы отбиваться, в случае придирок проверяющих органов?
13.07.2010 в 20:40:13
Привет всем.
Отломал алюминиевый провод АППВ 2.5 в том месте, где он входит в подрозетник. Допустимо использовать WAGO 224-111 + ПВ1 1,5 мм2, чтобы нарастить?
Можно ли замазывать WAGO штукатуркой?