02.12.2010 в 20:46:49
Maria M написал : к ним купили датчики с коллектором
08.12.2010 в 11:55:30
ПPOPAБ написал : Официально - запрещено, только распред коробка.
Сколько ни спрашивал, никто не дал ссылку, где официально запрещено.
Хотелось бы увидеть своими глазами....
08.12.2010 в 13:29:42
BV написал : Хотелось бы увидеть своими глазами....
ПУЭ
2.1.26. Соединение и ответвление проводов и кабелей, за исключением проводов, проложенных на изолирующих опорах, должны выполняться в соединительных и ответвительных коробках, в изоляционных корпусах соединительных и ответвительных сжимов, в специальных нишах строительных конструкций, внутри корпусов электроустановочных изделий, аппаратов и машин. ...
ЗЫ. Лазейка выделена жирным. ;)
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
08.12.2010 в 23:36:03
2BV привели уже п 2.1.26.
sergey_sav написал : ЗЫ. Лазейка выделена жирным.
Ага, и еще:
ПУЭ написал : 2.1.22. В местах соединения, ответвления и присоединения жил проводов или кабелей должен быть предусмотрен запас провода (кабеля), обеспечивающий возможность повторного соединения, ответвления или присоединения.
2.1.23. Места соединения и ответвления проводов и кабелей должны быть доступны для осмотра и ремонта
По моему достаточно...
10.12.2010 в 10:34:02
Maria M написал : Поставили краны с сервоприводом, к ним купили датчики с коллектором (по-моему он так называется), теперь нужно подключить датчики к коллектору и далее к кранам. Ссылку на пункт не нужно, я поняла - через распред-коробку. Неужели больше никак? Ну, например, может существуют какие-нибудь клемы специальные для соединения проводов в стене?
Соединение пайкой. Провода у кранов и датчиков обычно многожильные. Для датчиков лучше сделать в трубе. Для случая замены. Краны есть на 220 и на 24В. Проводку к ним можно замонолитить, но в месте подключения оставить запас провода. Вдруг через 5-8 лет придется менять. Я недавно две вот таких ставил: www.neptun-mcs.ru
22.12.2010 в 21:08:49
Насяльника написал : Соединение пайкой.
а чем это обжим провинился???
27.12.2010 в 11:28:22
Ничем :) это мой способ. Из инструмента 100 руб за паяльник.:) датчики имеют 2х0.25 краны 3х0.5 или около того.
21.01.2011 в 20:53:32
Подскажите, как соединить 8 мелких проводков 0.2мм.кв (идут от патронов люстры, может и меньше, патрон E14, миньонки) с проводом 0.75мм.кв? Т.е. 16х0.2 => 2х0.75 Можно ли просто затянуть их между гайками на болте М6, например, или есть какие-то более удобные колодки для этих целей? В комплекте была какая-то пластиковая фигня, типа полого конуса с мульти-резьбой внутри, т.е. предполагалось, что кончики продков туда опускались и зажимались болтом, но что-то не внушает доверия, да и резьба мелковата полусается, болт м6 уже плохо держаться будет, ненадежно. В размерах сильно ограничен, т.к. все это должно спрятаться за небольшой накладкой на люстре. (Соответственно наверх к потолку будет подниматься только 2х0.75)
21.01.2011 в 21:09:43
Renex написал : В комплекте была какая-то пластиковая фигня, типа полого конуса
СИЗ, им и соединяйте
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
21.01.2011 в 21:44:30
sergey_sav написал : СИЗ, им и соединяйте
Спасибо, посмотрел на этот СИЗ на картинках в гугле - там он с пружиной внутри, а у меня просто плоские. Но теперь хоть понятно, что в магазине спрашивать)
21.01.2011 в 22:14:27
Renex написал : а у меня просто плоские.
Если такой, то Киз - обжать надо.
25.01.2011 в 23:39:15
Добрый вечер.
“Наши” жилы проводов соответствуют по госту классу от 1 до 6. Можно ли привязать его к “ Не нашему ” классу гибкости по vde0295 и по IEC 60228.
Можно ли привязать прокладку стационарно кабеля к любому от 1 до 6 класса по DIN VDE 0295 или прокладка в стене ограничена (например 1-3 классом).
Есть ли привязка используемых наконечников тмл , ншви, НКИ, НШвИ к классу 2-6 или например Классу 5 лучше пойдут…??? А классу 2 лучше …?
25.01.2011 в 23:50:45
OnOf написал : ..прокладку стационарно кабеля ..
Покажите значения знакопеременных деформаций кабеля.
26.01.2011 в 00:05:56
sanykrimea написал : Покажите значения знакопеременных деформаций кабеля.
А надо?)) При прокладке в стене или в кабель канале. Я правда не знаю. А кабель многожилка нравится например LappKabel ÖLFLEX, мсмк
26.01.2011 в 00:22:11
OnOf написал : А надо?)) При прокладке в стене или в кабель канале. Я правда не знаю. А кабель многожилка нравится например LappKabel ÖLFLEX, мсмк
Если в жилом здании - сейчас цицату свою найду.
upd
О многопроволочных жилах (ШВВП, ПВС етс).
Эссе..
"Переходное сопротивление в присоединениях многопроволочной жилы в десятки раз выше моножилы. Отсюда и нагрев. Хоть медь в сухом воздухе при обычной температуре и не окисляется, но при попадании влаги (конденсата) на всех проволоках жилы (капиллярные явления) образуется оксид меди с высоким сопротивлением.
Есть пожарные нормы - не более 1 пожара в год на миллион электропроводок. Многопроволочная жила не отвечает этим требованиям.
Есть нормы в ПУЭ - кабеля и провода должны использоваться только в областях применения указанных производителями или ТУ.
Есть нормы - за состояние электропроводки несёт ответственность владелец электроустановки. В случае пожара, при проведении пожарно-технической экспертизы и выявлении многопроволочной жилы в электропроводке, ответственность "автоматически" возлагается на владельца (после него солидарно и на монтажника).
Есть официальная мировая статистика - 60% пожаров по вине электропроводки из-за кабелей/проводов и их соединений."
upd О пожарах
"Обычно достаточно 40 - 60 Вт мощности в соединениях для начала возгорания.
Институт противопожарной обороны МЧС РФ (г. Балашиха) в экспериментах показал, что достаточно 17 Вт, при недостаточном теплоотводе, чтобы в течении 20 часов возникли условия для возгорания."
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу