Аватар пользователя
Yurydan

Местный

Регистрация: 20.06.2009

Майкоп

Сообщений: 2044

02.12.2010 в 20:46:49

Maria M написал : к ним купили датчики с коллектором

  • вероятно, с открытым коллектором. И вероятно у вас какая-либо система защиты от протечек. Вообще, это дело ответственное и так как вы, судя по всему, не имеете соответсвующих знаний, нашли бы вы реального спеца, а не виртуальных.
0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111741

08.12.2010 в 11:55:30

ПPOPAБ написал : Официально - запрещено, только распред коробка.

Сколько ни спрашивал, никто не дал ссылку, где официально запрещено.

Хотелось бы увидеть своими глазами....

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

08.12.2010 в 13:29:42

BV написал : Хотелось бы увидеть своими глазами....

ПУЭ

2.1.26. Соединение и ответвление проводов и кабелей, за исключением проводов, проложенных на изолирующих опорах, должны выполняться в соединительных и ответвительных коробках, в изоляционных корпусах соединительных и ответвительных сжимов, в специальных нишах строительных конструкций, внутри корпусов электроустановочных изделий, аппаратов и машин. ...

ЗЫ. Лазейка выделена жирным. ;)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

08.12.2010 в 23:36:03

2BV привели уже п 2.1.26.

sergey_sav написал : ЗЫ. Лазейка выделена жирным.

Ага, и еще:

ПУЭ написал : 2.1.22. В местах соединения, ответвления и присоединения жил проводов или кабелей должен быть предусмотрен запас провода (кабеля), обеспечивающий возможность повторного соединения, ответвления или присоединения.

2.1.23. Места соединения и ответвления проводов и кабелей должны быть доступны для осмотра и ремонта

По моему достаточно...

0
Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

10.12.2010 в 10:34:02

Maria M написал : Поставили краны с сервоприводом, к ним купили датчики с коллектором (по-моему он так называется), теперь нужно подключить датчики к коллектору и далее к кранам. Ссылку на пункт не нужно, я поняла - через распред-коробку. Неужели больше никак? Ну, например, может существуют какие-нибудь клемы специальные для соединения проводов в стене?

Соединение пайкой. Провода у кранов и датчиков обычно многожильные. Для датчиков лучше сделать в трубе. Для случая замены. Краны есть на 220 и на 24В. Проводку к ним можно замонолитить, но в месте подключения оставить запас провода. Вдруг через 5-8 лет придется менять. Я недавно две вот таких ставил: www.neptun-mcs.ru

0
Аватар пользователя
greg111

Местный

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

22.12.2010 в 21:08:49

Насяльника написал : Соединение пайкой.

а чем это обжим провинился???

0
Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

27.12.2010 в 11:28:22

Ничем :) это мой способ. Из инструмента 100 руб за паяльник.:) датчики имеют 2х0.25 краны 3х0.5 или около того.

0
Аватар пользователя
Renex

Местный

Регистрация: 06.12.2009

Юбилейный

Сообщений: 458

21.01.2011 в 20:53:32

Подскажите, как соединить 8 мелких проводков 0.2мм.кв (идут от патронов люстры, может и меньше, патрон E14, миньонки) с проводом 0.75мм.кв? Т.е. 16х0.2 => 2х0.75 Можно ли просто затянуть их между гайками на болте М6, например, или есть какие-то более удобные колодки для этих целей? В комплекте была какая-то пластиковая фигня, типа полого конуса с мульти-резьбой внутри, т.е. предполагалось, что кончики продков туда опускались и зажимались болтом, но что-то не внушает доверия, да и резьба мелковата полусается, болт м6 уже плохо держаться будет, ненадежно. В размерах сильно ограничен, т.к. все это должно спрятаться за небольшой накладкой на люстре. (Соответственно наверх к потолку будет подниматься только 2х0.75)

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

21.01.2011 в 21:09:43

Renex написал : В комплекте была какая-то пластиковая фигня, типа полого конуса

СИЗ, им и соединяйте

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
Renex

Местный

Регистрация: 06.12.2009

Юбилейный

Сообщений: 458

21.01.2011 в 21:44:30

sergey_sav написал : СИЗ, им и соединяйте

Спасибо, посмотрел на этот СИЗ на картинках в гугле - там он с пружиной внутри, а у меня просто плоские. Но теперь хоть понятно, что в магазине спрашивать)

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

21.01.2011 в 22:14:27

Renex написал : а у меня просто плоские.

Если такой, то Киз - обжать надо.

0
Вложение
Аватар пользователя
OnOf

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 147

25.01.2011 в 23:39:15

Добрый вечер.
“Наши” жилы проводов соответствуют по госту классу от 1 до 6. Можно ли привязать его к “ Не нашему ” классу гибкости по vde0295 и по IEC 60228. http://www.helukabeli.ru/st
Можно ли привязать прокладку стационарно кабеля к любому от 1 до 6 класса по DIN VDE 0295 или прокладка в стене ограничена (например 1-3 классом).
Есть ли привязка используемых наконечников тмл , ншви, НКИ, НШвИ к классу 2-6 или например Классу 5 лучше пойдут…??? А классу 2 лучше …?

0
Аватар пользователя
sanykrimea

Местный

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

25.01.2011 в 23:50:45

OnOf написал : ..прокладку стационарно кабеля ..

Покажите значения знакопеременных деформаций кабеля.

0
Аватар пользователя
OnOf

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 147

26.01.2011 в 00:05:56

sanykrimea написал : Покажите значения знакопеременных деформаций кабеля.

А надо?)) При прокладке в стене или в кабель канале. Я правда не знаю. А кабель многожилка нравится например LappKabel ÖLFLEX, мсмк

0
Аватар пользователя
sanykrimea

Местный

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

26.01.2011 в 00:22:11

OnOf написал : А надо?)) При прокладке в стене или в кабель канале. Я правда не знаю. А кабель многожилка нравится например LappKabel ÖLFLEX, мсмк

Если в жилом здании - сейчас цицату свою найду.

upd

О многопроволочных жилах (ШВВП, ПВС етс).

Эссе..

"Переходное сопротивление в присоединениях многопроволочной жилы в десятки раз выше моножилы. Отсюда и нагрев. Хоть медь в сухом воздухе при обычной температуре и не окисляется, но при попадании влаги (конденсата) на всех проволоках жилы (капиллярные явления) образуется оксид меди с высоким сопротивлением.

Есть пожарные нормы - не более 1 пожара в год на миллион электропроводок. Многопроволочная жила не отвечает этим требованиям.

Есть нормы в ПУЭ - кабеля и провода должны использоваться только в областях применения указанных производителями или ТУ.

Есть нормы - за состояние электропроводки несёт ответственность владелец электроустановки. В случае пожара, при проведении пожарно-технической экспертизы и выявлении многопроволочной жилы в электропроводке, ответственность "автоматически" возлагается на владельца (после него солидарно и на монтажника).

Есть официальная мировая статистика - 60% пожаров по вине электропроводки из-за кабелей/проводов и их соединений."

upd О пожарах

"Обычно достаточно 40 - 60 Вт мощности в соединениях для начала возгорания.

Институт противопожарной обороны МЧС РФ (г. Балашиха) в экспериментах показал, что достаточно 17 Вт, при недостаточном теплоотводе, чтобы в течении 20 часов возникли условия для возгорания."

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу